Opublikowano

prosze o sprawdzenie schematu instalacji czy jest poprawny jezeli tak to jaka średnice rur mam zastosować jak na piecu mam 1,5" i co sądzicie o tym piecuchu :D defro duo 15kW i jaki zbiorni wybrać na cwu przy 2 osobowej rodzinie z założeniem 4 osobowej ;D myśle o 200L i jakie firmy polecacie

post-18095-1278688180_thumb.jpg

Gość Digitrax
Opublikowano

Zbiornik CWU należy podłączyć po pierwotnej stronie wymiennika. Zawór bezpieczeństwa na układzie w obrębie kotła zbędny. Naczynie otwarte spełnia rolę zabezpieczenia.

Opublikowano

a czy teraz jest ok? mam kolejne pytanie jaki model pomp powinienem zastosować po stronie pierwotnej jaki i wturnej firmy GRUNDFOS i czy jest sens zabezpieczać kocioł przed zbyt schłodzoną wodą z wymiennika c.w.u. (200l) zaworem 4 drożnym

post-18095-1278746901_thumb.jpg

Opublikowano

zapomniałem dodać ze wymiennik bedzie w piwnicy a dom jest z poddaszem użytkowym na parterze grzejnik + podłogówka w 3 pomieszczeniach a na poddaszu grzejniki + jedna podłogówka w łazience

Gość Digitrax
Opublikowano

Na małym obiegu nie musi być naczynia przeponowego i zabezpieczenia w postaci zaworu bezpieczeństwa. Naczynie otwarte w 100 % zabezpieczy ten układ przed wzrostem ciśnienia. Naczynie przeponowe musi być natomiast za wymiennikiem, masz tam układ zamknięty i różnica ciśnień musi być kompensowana. Pompę za wymiennikiem masz poprawnie. Na tej samej rurze zainstaluj naczynie przeponowe a zawór bezpieczeństwa za wymiennikiem w kierunku zasilania grzejników. Jak masz wymiennik to zawór 4D zbędny. Zbiornik CWU będzie pełnił rolę "podgrzewacza powrotu". Dodałbym tylko na wężownicy zawór do regulacji przepływu, ponieważ wymiennik ma większe opory przepływu i woda prędzej będzie krążyć pomiędzy kotłem a zbiornikiem CWU. Są do tego celu zawory termostatyczne z kapilarą. Po nagrzaniu się wody użytkowej w zbiorniku następuje stopniowe dławienie przepływu przez wężownicę i czynnik w większej ilości zaczyna płynąć przez wymiennik i co za tym idzie skuteczniej ogrzewa obieg wtórny. W takim układzie priorytetem jest wtedy podgrzanie wody w CWU a następnie instalacji CO.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.