gnysio Opublikowano 18 Czerwca 2010 #1 Opublikowano 18 Czerwca 2010 W załączniku umieściłem moje wypociny projektu mojej instalacji mieszanej, grzejniki na I piętrze podłogówka na parterze proszę fachowców o ocenę i ewentualnie jakieś uwagi .Czy to zadziała? czy to bezpieczne? Co jeszcze dołożyć?schemat_co_m_j.bmp Cytuj
tomekb Opublikowano 19 Czerwca 2010 #2 Opublikowano 19 Czerwca 2010 Witam , tak na początek to brakuje mi tutaj pompy do grzejników ,pozdrawiam Cytuj
krool2 Opublikowano 19 Czerwca 2010 #3 Opublikowano 19 Czerwca 2010 pompa jest na powrocie ale ja preferuje na zasilaniu z zaworem różnicowym Cytuj
ktaczal Opublikowano 19 Czerwca 2010 #4 Opublikowano 19 Czerwca 2010 pompę przenieś na zasilanie a zbiornik wyrównawczy podłącz na powrót, i bezie działać bo co narysowałeś to tylko będzie woda w wymienniku grzała. Cytuj
gnysio Opublikowano 19 Czerwca 2010 Autor #5 Opublikowano 19 Czerwca 2010 Dzięki za rady zaznaczam tylko że nie zależy mi na grawitacji mam agregat prądowy. Zobaczcie teraz przeniosłem pompę , nie mam zaworu różnicowego bo nie ma grawitacji. Kopia_schemat_co_m_j.bmp Cytuj
Kadafi Opublikowano 20 Czerwca 2010 #6 Opublikowano 20 Czerwca 2010 Teraz podłącz naczynie bezpośrednio na wyjściu z kotła - przed zaworem od pompy. Cytuj
gnysio Opublikowano 20 Czerwca 2010 Autor #7 Opublikowano 20 Czerwca 2010 Masz racje to mój błąd zobacz teraz poprawiłem . Jeszcze jedno pytanko czy w tym schemacie konieczne są zawory zwrotne? Kopia_schemat_co_m_j.bmp Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 20 Czerwca 2010 #8 Opublikowano 20 Czerwca 2010 Naczynie podłącz przed zaworem będącym przed pompą. Zawór zwrotny zbędny, ponieważ jest jedna pompa do CO i CWU. W związku z tym, że zbiornik CWU poniekąd będzie podgrzewać powrót kotła to sugeruję pominąć zawór 3D występujący przed rozdzielaczem na grzejniki. W tak prostym układzie pompę bym zainstalował na powrocie do kotła z wykorzystaniem zaworu zwrotnego klapowego. Zbiornik CWU i zasilanie rozdzielacza CO podłączyłbym do rury bezpieczeństwa. Na wejściu wężownicy CWU koniecznie zawór zwrotny klapowy by nie wystudzać zbiornika gdy pompa jest OFF i kocioł wystudzony. Cytuj
olowek183 Opublikowano 20 Czerwca 2010 #9 Opublikowano 20 Czerwca 2010 Czy taki układ da sobie radę tylko z jedną pompą? Czy lepiej by było gdyby była osobna pompa do cwu? A gdyby zamiast zaworu trójdrożnego byłby czterodrożny? Cytuj
gnysio Opublikowano 21 Czerwca 2010 Autor #10 Opublikowano 21 Czerwca 2010 Naczynie podłącz przed zaworem będącym przed pompą. Zawór zwrotny zbędny, ponieważ jest jedna pompa do CO i CWU. W związku z tym, że zbiornik CWU poniekąd będzie podgrzewać powrót kotła to sugeruję pominąć zawór 3D występujący przed rozdzielaczem na grzejniki. W tak prostym układzie pompę bym zainstalował na powrocie do kotła z wykorzystaniem zaworu zwrotnego klapowego. Zbiornik CWU i zasilanie rozdzielacza CO podłączyłbym do rury bezpieczeństwa. Na wejściu wężownicy CWU koniecznie zawór zwrotny klapowy by nie wystudzać zbiornika gdy pompa jest OFF i kocioł wystudzony. Witam dzięki za cenne rady zaznacze tylko jeszcze, że moim celem jest osiągnięcie pracy kotła w tem ok 65 oC , odwodów CO ( tj pierwszy rozdzielacz) ok 45 oC dlatego ręczne sterowanie zaworem trójdrożnym, a na podłogówce ok 35 oC. Mam takie jeszcze pytanie czy pompa od podłogówki nie będzie zakłócać pracy pompy CO? Kopia_schemat_co_m_j.bmp Cytuj
arguss Opublikowano 21 Czerwca 2010 #11 Opublikowano 21 Czerwca 2010 Dzięki za rady zaznaczam tylko że nie zależy mi na grawitacji mam agregat prądowy. Zobaczcie teraz przeniosłem pompę , nie mam zaworu różnicowego bo nie ma grawitacji. Z agregatem wszystko się zgadza, tylko ja uświadomiłem sobie, że nie jestem jeszcze emerytem ani rolnikiem i nie przebywam w domu przez 24h. Kto odpali agregat jak wyłączą prąd i nie będzie nikogo w domu ? Ja robię u siebie instalację w układzie otwartym grubszymi przekrojami stalowymi ( cal i ćwierć powrót i jeden cal zasilanie + miedziane "gałązki" fi 18 do grzejników ), żeby działała także na grawitacji + pompa i zawór różnicowy. W razie zagotowania się wody (żona też czasem będzie palić) nie będę się martwić jak przy instalacji wykonanej w plastiku, że się po którymś razie rurki ściągną z grzejników w środku zimy. Do automatycznego UPSa nie mam niestety zaufania, wierzę natomiast w złośliwość przedmiotów martwych dlatego u mnie grawitacja obowiązkowo. PS. Oczywiście posta kieruję do przemyślenia, osobom mającym agregaty na benzynę odpalane ręcznie. Pozdrawiam dolnych i górnych palaczy Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 22 Czerwca 2010 #12 Opublikowano 22 Czerwca 2010 moim celem jest osiągnięcie pracy kotła w tem ok 65 oC , odwodów CO ( tj pierwszy rozdzielacz) ok 45 oC dlatego ręczne sterowanie zaworem trójdrożnym, a na podłogówce ok 35 oC. Mam takie jeszcze pytanie czy pompa od podłogówki nie będzie zakłócać pracy pompy CO? Jeżeli zależy Ci na wysokiej temp. powrotu kotła to bez zaworu 4D się nie obejdzie i osobnej pompy na CO i CWU z zaworami zwrotnymi. Zawór mieszający 3D z pompą od podłogówki podłączasz wtedy za pompą od CO. Cytuj
gnysio Opublikowano 28 Września 2010 Autor #13 Opublikowano 28 Września 2010 Witam dzięki za cenne rady zaznacze tylko jeszcze, że moim celem jest osiągnięcie pracy kotła w tem ok 65 oC , odwodów CO ( tj pierwszy rozdzielacz) ok 45 oC dlatego ręczne sterowanie zaworem trójdrożnym, a na podłogówce ok 35 oC. Mam takie jeszcze pytanie czy pompa od podłogówki nie będzie zakłócać pracy pompy CO? Witam wszystkich właśnie uruchomiłem kotłownię z tym projektem wszystko zadziałało tak jak miało zadziałać jestem szczęśliwy, że taki prosty układ działa fantastycznie Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 28 Września 2010 #14 Opublikowano 28 Września 2010 Najlepszym rozwiązaniem jest najprostsze rozwiązanie <_< Pochwal się swoją kotłownią i pokaż kilka fotek z końcowego wyniku. Niechaj wiszą na forum jako przykład dla innych borykających się z podobnym problemem. Cytuj
gnysio Opublikowano 10 Października 2010 Autor #15 Opublikowano 10 Października 2010 Tak jak zaproponowałeś wrzucam kilka fotek z prac jak i efektu końcowego bardzo prostego ale jakże skutecznego schematu podłogówki i grzejników plus wymiennik. dla tych co chcieliby dodatkowych informacji dzwonić 791996283 Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 10 Października 2010 #16 Opublikowano 10 Października 2010 Niestety załączone fotki okazały błędy w instalacji. To nie jest zgodne z wcześniej ustalonym schematem :angry: Co gorsza na wyjściu z kotła zainstalowano zawór, którego nie powinno tam być ! Cytuj