JGH Opublikowano 3 Maja 2010 #1 Opublikowano 3 Maja 2010 Witam Mam problem z cyrkulacją wody CWU . Posiadam dwa zbiorniki :górny podgrzewany kolektorem słonecznym dolny to zbiornik pieca gazowego. Zbiorniki połączone są kaskadowo, woda zimna wpływa do górnego zbiornika , przepływa do dolnego z dolnego wychodzi na instalację domu. Pomiędzy zbiornikami zamontowałem pompę cyrkulacyjną ( wyjścia cyrkulacji) niestety pompa nie jest w stanie wymieszać wody w celu wyrównania temperatury podczas pracy kolektora solarnego. Górny zbiornik poziomy płaszczowy ,dolny to zbiornik z wężownicą. Różnica wysokości zbiorników ok.1,5 m. Symbol pompy 15/14 Proszę o rady. :rolleyes: Cytuj
piotrek automatyk Opublikowano 3 Maja 2010 #2 Opublikowano 3 Maja 2010 Jest błąd w prowadzeniu instalacji cyrkulacji: Pompa powinna w tym układzie być zamontowana pomiędzy wyjściem ogrzanej wody do instalacji c.w.u.. w domu i wracać do króćca cyrkulacji pierwszego zasobnika. I w tym kierunku ma pompować wodę. Nie zapomnij o zaworze zwrotnym najlepiej klapowym. I steruj ten układ sterownikiem różnicowym. Cytuj
JGH Opublikowano 4 Maja 2010 Autor #3 Opublikowano 4 Maja 2010 OK dzieki za podpowiedz. Pompa sterowana jest z automatyki solarnej. Wykonałem próbę według podpowiedzi z tym wyjątkiem,że pompa zamontowana była na powrocie ( cyrkulacji) w kierunku do zbiornika( średnica rury 1/2 " łatwiej przykręcić). Niestety nie wyrównuje temperatury. Dodatkowo chcę uniknąć wychładzania wody przez cyrkulację w całej instalacji ,idealnym rozwiązaniem byłby krótki obieg. pozdrawiam :rolleyes: Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.