Dwie pompy C.O., zawór 4D i ochrona powrotu – pytania o prawidłowy schemat

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam,
najpierw opiszę, jaką mam konfigurację w kotłowni, a później zadam kilka pytań.

Układ jest jak na rysunku poniżej. Kocioł to Kamen Pellet Kompakt Lux 24 kW:
https://kamen.com.pl/produkty/kotly-na-pellet-katalog/pellet-kompakt-lux/

image.png.56803e16d5517e1de5f8f4f518c952bd.png

Zawór mieszający 4-drożny marki Afriso:
https://afriso.pl/katalog-produktow-afriso/i-1-13-obrotowe-zawory-mieszajace-i-silowniki/1348510-4-drogowy-obrotowy-zawor-mieszajacy-arv-485-proclick
bez siłownika.

Pompa oznaczona na rysunku jako „Pompa C.O.” działa cały czas na najwyższym biegu.
Pompa na powrocie pracuje w trybie ochrony powrotu, czyli załącza się tylko wtedy, gdy temperatura powrotu spadnie poniżej 50°C.

Mam kilka pytań:

  1. Czy taki układ jest zgodny ze standardami? Pytam, ponieważ w instrukcji obsługi kotła (rys. 5 na stronie 18) jest pokazany zalecany schemat wykonania instalacji i wydaje mi się, że mój układ nijak ma się do tego zalecanego.

  2. Pompa na powrocie bardzo rzadko się uruchamia, ponieważ zadana temperatura kotła to 65°C, a zawór mieszający jest ustawiony tak, żeby temperatura na wyjściu była mniej więcej 54°C. Oczywiście temperatura ta się zmienia, ale rzadko spada poniżej 50°C.

  3. Pompa C.O. za zaworem musi pracować na najwyższym biegu, bo inaczej nie jest w stanie dostarczyć gorącej wody do wszystkich grzejników. Problem w tym, że gdy pompa działa na najwyższym biegu, z instalacji słychać wycie. Instalacja jest odpowietrzona, więc to raczej nie jest powodem głośnej pracy.
    Mam więc taki pomysł: obniżyć bieg tej pompy o jeden (wtedy wycie ustaje) i uruchomić pompę na powrocie jako drugą pompę C.O., która też działałaby cały czas.
    Czy taki układ jest poprawny? Czy pompy będą się nawzajem „wspomagać”, czy raczej sobie przeszkadzać?

  4. Czy nie powinienem mieć zamontowanego siłownika na zaworze mieszajacym, żeby dynamicznie i precyzyjnie ustawiać temperaturę przekazywaną do grzejników? W tej chwili temperatura ta jest zmienna (zalezy od konfiguracji zaworu, na przykłąd wacha się w zakresie 51 - 55 stopni)

Edytowane przez achechen

Opublikowano

Pompa na powrocie ma dzialac stalo.Po to ma byc powrot z bojlera przylaczony pomiedzy ta pompka i powrotom kotla i obieg cwu wyposažony zaworom zwrotnym.Tak jak jest na rysunku bedzie ciagnuc tež poprzez cwu.

Edytowane przez bercus

Opublikowano
  • Autor
18 godzin temu, sambor napisał(a):

Ma yć jak poniżej

image.png.954a34343f2d9437ce8bf37c8c82d38f.png

Zaw zwrotny 2x

Wyglada dokladnie tak - to ja zle narysowalem. Czyli pompe na powrocie trzeba ustawic tak, zeby chodzila caly czas?

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu

Opublikowano

Tak,staly pierwszy bieg.Bedzie sie ci liepiej sterowac i utrzymawac temp.CO na mieszacu po ustaleniu temperatur, przeplywow i može ta pompka co wystarcza na 2.bieg.

Edytowane przez bercus

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.