Witam.

mam problem z tym regulatorem kotła jak w tytule firmy Technix producent Elektro-miz kupiłem dedykowany panel pokojowy Termomiz LCD, który miał sterować obiegiem CO1. Wgrany najnowszy soft 2.10 do regulatora, jak również najnowszy soft 0.14 do panelu Termomiz LCD. Panel pokojowy podłączony zgodnie z instrukcją (styki RS485 A i B). Jest prawidłowe połączenie, wyświetlają się parametry na panelu pokojowym i regulatorze (temperatura i temperatura zadana). Problemem jest w tym że regulator kotła Argos PID MAX nie rozłącza obiegu pompy CO po osiągnięciu temperatury na panelu pokojowym. Niby na regulatorze i panelu Termomiz LCD jest symbol rozłączonych styków to jednak regulator daje napięcie na pompę obiegową CO1. Jeśli ten panel podłączę normalnie do styków A i B "zwiernych/beznapięciowych" termostatu pokojowego z pominięciem (RS485) to regulator po osiągnięciu temperatury i otrzymaniu sygnału prawidłowo odłącza pompę obiegową CO. W tym ostatnim podłączeniu tracę jednak w domu podgląd na pracę i parametry kotła. 

Panel pokojowy Termomiz LCD

2.thumb.jpg.03806c039484400bfcf80a7f9c4dbd3d.jpg

Regulator kotła ARGOS PID MAX

3.thumb.jpg.6bebe5e26ad1deae03f9b4b027bcb5d4.jpg

 

Ponadto regulator nie przestaje pracować pomimo wygaśnięcia kotła, po osiągnięciu temperatury minimalnej przy której kocioł powinien się wygasić, wyłączyć i rozpiąć obiegi CO. Problem w tym że przez ciągłą pracę obiegu wychładza mi się bojler CWU, gdzie ten dodatkowo ma grzałkę i grzałka pracuje 24h. 

Zgłaszałem ten problem producentowi. Na tą chwilę bez odzewu.

Opublikowano (edytowane)

Nie wiem czy pomogę ale mam w sterowniku Tech opcje : ×wylaczony×sterowanie kotlem×sterowanie pompą c.o. Oczywiście dotyczy to ustawienia sterownika pokojowego w sterowniku kotła. 

Przy sterowniku pokojowym wyłączenie pompy c.o. następuje po zaznaczeniu tej funkcji w sterowniku kotla.

Edytowane przez 1mps
  • Lubię to 1
Opublikowano

W pierwszym razu wylaczanie obiegu CO przy grzaniu "niskotemperaturowym"24/7 co ci przynosi? Pseudoosczednosc?Liepiej užyc temperatury,ktora nie przegrzewa pomieszenie-pogodowka? Lub tylko obnižanie CO termostatom o 2-4°,idealnie kombinacji.

  • Lubię to 1
Opublikowano (edytowane)

Witam. Wielkie dzięki za zainteresowanie.

bercus

Nie wiem o jakim pseudo oszczędzaniu piszesz? Pewnie moja i twoja kotłowania trochę się różnią wiec jeden do jednego nie porównuj. Skoro pisze o tym to znaczy ze oszczędności jakieś muszą być w tym zamyśle, zgłoszeniu tematu.

Gdybym mógł obniżyć tem. podłogówki to bym to zrobił. Jednak nie wiem co to do tematu wnosi. Tego przy mojej instalacji nie mogę zrobić, chyba że ją przerobię. Czyli już jakieś oszczędności muszą być.

Gdy mi się nie wyłącza obieg CO  to chodzi mi pompa kotłowa, która wychładza mi CWU, a to u mnie duże oszczędności po pierwsze jeśli chodzi obieg to wychładza się jak chodzi bez potrzeby. Gdyby chodziło przez godzinę to mógłbym to pominąć jeśli będzie chodzić przez cały sezon to chyba już są duże oszczędności. Po drugie gdy chodzi to wychładza CWU i grzeje dodatkowa grzałka zamontowana w bojlerze znacznej mocy i jak tak bez sensu ogrzewa mi dom to dla mnie są ogromne oszczędności.

Powiem tak skoro w tamtym sezonie kocił spalał mi średnio 14-18 kg pelletu dziennie, a teraz spala 22-28 kg dziennie przez to że bez sensu chodzi mi 24/7 obieg CO i piec się nie wygasza to jak myślisz są oszczędności?  Nie wspomnę o grzaniu domu grzałką CWU!

I jak ci się wydaje pominąć te oszczędności?

Ale byłeś bardzo blisko rozwiązania zagadki. Po prostu pomimo że nie mam na tym obiegu żadnego zaworu nie wiedzieć dlaczego ustawiłem właśnie na obniżenie temperatury i dla tego pompa CO chodziła cały czas pomimo że termostat dawał sygnał wyłączenia. Człowiek cały czas się czegoś nowego uczy.

Tu należą się wielkie podziękowania Jarosławowi Orłowskiemu. 

Wielkie dzięki za zainteresowanie.

Edytowane przez Yanosik
podziękowania Jarosławowi Orłowskiemu
  • Zgadzam się 1

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.