ecoMAX860P4 regulacja temp. zewnętrznej


Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Boguś66,

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam sterownik j.w. czy istnieje możliwość kalibracji temperatury zewnętrznej w tym sterowniku podbija o ok 1-2 stopnie do góry, niby nic a denerwuje

  • 2 tygodnie później...
  • Rozwiązanie
Opublikowano

U mnie (Lazar22) podbija (okłamuje) więcej, ale ta mała różnica jest bez znaczenia i nie przejmował bym się tym wcale.                     

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano
W dniu 14.10.2025 o 13:38, Drumlak napisał(a):

czy istnieje możliwość kalibracji temperatury zewnętrznej w tym sterowniku

bezpośrednio nie, ale pośrednio tak

Opublikowano

zmierzyć oporność pętli czyli obu przewodów pomiędzy sterownikiem a czujnikiem, z prawa ohma wyliczyć jaki rezystor dolutować w czujniku równolegle ze znajdującym się tam czujnikiem pt1000. tym sposobem jesteś w stanie wykalibrować czujnik dla np. 20st i odchyłkach +/- 0.2st dla 0 i +40st. 

miałem podobnie, bo kabel czujnika ma ze 20m i dodatkowo jest ze skrętki.

Opublikowano

Po pierwsze charakterystyka rezystancyjnego czujnika temperatury PT1000 nie jest w pełni liniowa, ale dla małego zakresu pomiaru temperatury można przyjąć, że jego charakterystyka jest liniowa.

Dla przykładu:
0 *C  - 1000 Om , 2*C - 1007,81429 Om (1007,80 Om)  różnica 7,80 Om
20 *C - 1077,935 Om (1077,90 Om) ,  22*C - 1085.70309 Om (1085,70 Om) różnica  7,80 Om

By skorelować błąd o 2*C należało by zastosować rezystor o wartości 150 720 Om
Przeliczałem to dla temperatury 22*C do 20*C.
22 *C - 1085.70309 Om
20 *C - 1077,935 Om


Zrobiłem także pomiar przewodów w postaci 6 m skrętki Cat5E (takiej starszej więc solidnej).
Para  Pom. - Biał.pom. - 1,21 Om
Para  Nieb. - Biał.nieb. - 0,97 Om
Przewody połączone szeregowo, więc łączna długość przewodów wynosiła 12 m.

Rezystancja przewodów pomiarowych miernika 0,05 Om.  

ps.
Może dziwić różnica rezystancji pomiędzy poszczególnymi parami, ale jest to efekt ilości skręceń przewodów w danej parze.

Opublikowano

U mnie rezystancja przewodu tam i z powrotem wynosiła ponad 7ohm, połączyłem dwie pary równolegle i dałem rezystor ok 100k(nie pamiętam teraz wartości bo to było z 5 lat temu) punkt "0" "ustawiłem" trochę niżej niż 20° tak aby dokładniej pokazywał bliżej zera, bo powyżej 20 stopni to nie ma znaczenia i tak kocioł jest w trybie lato.

Dodatkowo czujnik jest od strony wschodniej w północnej czesci dachu, pod dachówką na podbitce. Ta część dachu po godzinie 9 zawsze jest w cieniu. Daje mi to że od jesieni do wiosny jeśli ma być słoneczny dzień to pogodówka z samego rana obniża temperaturę na grzejniki. 

 

 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.