Dzień dobry,

Wykonuje instalację hydrauliczna u siebie w domu samodzielnie.

Przyszedł czas na ogrzewanie podłogowe, mam cztery rozdzielacze (garaż ( 8 pętli ( każda ok 50 m) na pomieszczenia "techniczne" zasilanie pex 20), kolejny rozdzielacz w wiatrołapie 12 pętli na cały parter ( pętle ok 60 metrów) zasil pex 32, trzeci rozdzielacz znajduje się w garderobie na półpiętrze  ( 5 pętli) ok 60 metrow na sypialnie zasil pex 20, oraz czwarty 9 pętli rowniez 60 m na pomieszczenia sypialniane znajdujące się na ostatnim piętrze) zasil pex 32. Na początku chciałem zrobić rozdzielacze z grupami pompowymi lecz uznałem to za całkowicie nieekonomiczne rozwiązanie, dlatego poytanie czy jedna grupa pompowa (prosze o polecenie) da radę zapewnic przepływ wszystkim rozdzielaczom. Dodam że do każdego rozdzielacza zostały dociągnięte przewody od termostatów pokojowych odpowiadające danym pętlą. Wszystkie zasilania rozdzielaczy dociągnąłem bezpośrednio do kotłowni. Co w przypadku gdzie np na dwóch rozdzielaczach całkowicie siłowniki zamkną przepływ czy nie będzie wzrostu przepływu na pozostałych ? 

Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc. 

Opublikowano
11 godzin temu, adex85 napisał(a):

Co w przypadku gdzie np na dwóch rozdzielaczach całkowicie siłowniki zamkną przepływ czy nie będzie wzrostu przepływu na pozostałych ? 

A jakie masz policzone przepływy w pętlach?

Opublikowano

Poważnie? Osiem pętli po 50 metrów PEX 20 to za mało? Długość rur zasilających ten konkretny rozdzielacz to maksymalnie 3 m zasilanie i maksymalnie 3 m powrót.
Co do przepływów — szczerze mówiąc, nie liczyłem ich. W mojej poprzedniej instalacji ustawiłem wszystko „po równo” i było okej. Jednak w jakimś internetowym kalkulatorze, uwzględniając teoretyczne zapotrzebowanie na ciepło z projektu dla danego pomieszczenia, długości pętli, które mi wyszły, temperaturę zasilania 35 °C i deltę T = 5 K, przepływy wychodziły między 1 l/min a 2,6 l/min (co dla mnie jest wartością bardzo wysoką).
W projekcie dla pomieszczenia X o powierzchni 12 m² zapotrzebowanie na ciepło wynosi 920 W. Jedna pętla ze strefą brzegową 60 cm ma długość 81 m  oraz rozstaw co 15 cm i dla niej wyszedł tak ogromny przepływ.

Możliwe, że ja coś źle liczę z racji, że w starym domu temperatura zasilania była podobna, pętle różnej długości( krótsze i blisko 100m), budynek to klocek komunistyczny, w podłogówce nie uwzględniono żadnych stref brzegowych a w środku przy najwiekszych mrozach było ciepło. Jeśli któryś z kolegów mógłby potwierdzić stwierdzenie kolegi wyżej co do pexa 20 do owego rozdzielacza to będe musiał wymienić rurę póki mam okazję, a no i jeśli byłby ktoś tak miły aby pokazać jak prawidłowo policzyć przepływy również będę bardzo wdzięczny.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.