racja miało być że" fizyka zadziałała"!!!!

Właśnie od kilku dni rozbrajam bombową instalacje  która popełnili fachowcy podczas wymiany kotła na v klasę i po dołożeniu bufora i zaworu 3d z siłownikiem zostawili naczynie wzbiorcze za tym zaworem. Niedziela 4 rano i dziewczyna szuka pomocy po rodzinie bo jej kotłownia chce odlecieć w kosmos tak dudniało po rurach. wcześniej piękna grawitacyjna instalacja spawana +viadrus  ale teraz to nie można takich kopciuchów używać pod karą grzywny.

Edytowane przez tsa78
Opublikowano (edytowane)
25 minut temu, tsa78 napisał(a):

racja miało być że" fizyka zadziałała"!!!!

Spoko, większość wie o co chodzi 😉.

Kolego @MrSikorsky zmniejsz temperature ładowania bufora do zakresu 55÷60°C.

 

Kilka pojęć:

1. Temperatura ładowania bufora to temperatura jaką bufor ma osiągnąć w jego dolnej części. Przy tym pojeciu temperaturę góry bufora i kotła mamy gleboko w miejscu gdzie słońce nie dochodzi. To najwyższa temperatura jaką bufor ma osiągnąć w dolnej części. 

2. Temperatura rozładowania bufora to temperatura jaką gora bufora ma osiągnąć aby kocioł sie załączył i rozpoczęła sie procedura ładowania. Przy tym pojęciu temperaturę kotla jak dołu bufora mamy w czterech literach. To z kolei jest najniższa temperatura jaką bufor ma osiągnąć w jego górnej części. 

 

Próbujesz ładować bufor do bardzo wysokiej temperatury jednocześnie caly czas dodając zimnej wody z powrotu instalacji. Przy Twojej instalacji i kotle, w krótkim czasie i w miarę ekonomicznie, nie uda się. 

 

Edytowane przez Gonzo19
Opublikowano

Na razie zostawiłem na 70° i jest w miarę ok. 

Jeszcze mam pytanie czy watro byłoby przejść na układ zamknięty? 

Przy 70° to nie występuje ale jak grzał do okolic 80 to dużo wody uciekało z naczynia wyrównawczego i trzeba było dolewać co parę dni. Czyżby było za małe? 

 

Jeszcze mam pytanie co do działania sterownika pieca apck slim. Dlaczego po nagrzaniu tak jakby jeszcze przez jakiś czas uruchamia co jakiś czas pompę bufora defacto go chłodząc? Widać to dobrze na screenie. 

Da się ustawić tylko próg załączenia pompy który jest ustawiony a 61°. Czy po nagrzaniu nie powinna się pompa wyłączyć i tak zostać aż do następnego cyklu? 

Screenshot_20260125_064007.jpg.ba7009ebfeb4b284629413fd664cb83a.jpg

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.