Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam

Posiadam trzy pompy DAB Evosta2 (CO, CWU i przewałowa).

Pompa ma trzy tryby pracy/sposoby regulacji:

- ciśnienia różnicowego proporcjonalnego

- ciśnienia różnicowego stałego 

- przy stałej krzywej

 

Instalacja jest grzejnikowa zamknięta z zaworami termostatycznymi, zawór 4d, bypass z pompą przewałową do ochrony powrotu. 


W jakich trybach/sposobach regulacji powinny chodzić poszczególne pompy? 

 

 

 

 

Opublikowano

Przewałowa charakterystyka stało obrotowa, tak samo cwu, co charakterystyka różnicowego. Biegi pomp trzeba dobrać już eksperymentując ustawieniami, ale jeżeli pytasz pod to co w profilu czyli 130mkw podejrzewam że pierwsze biegi będą jak najbardziej ok.

Opublikowano

Tak dla pewności 🙂 Różne nazwy tego samego i trochę mi się miesza. Czyli w przypadku tej pompy będzie:

- CO - różnicowe proporcjonalne 

- CWU - stała krzywa

- Przewałowa - stała krzywa

Dobrze to rozumiem?

 

Tak jeszcze z ciekawości. Co by się stało gdyby np CO była ustawiona na różnicowe proporcjonalnie, a CWU i przewałowa na różnicowe stałe albo jeszcze jakieś inne? 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.