Viessmann vitodens 100 b1hf taktuje przy silnym wietrze


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Dzień dobry na początek wszystkim forumowiczom. Posiadam kocioł jak w tytule z instalacją grzejnikowa od 3 miesięcy. Przez pierwsze miesiące wszystko było w jak najlepszym porządku. Niestety teraz grudzień i gdy zaczęły wiać silniejsze wiatry mam problem z wyłączanie grzania Co przez kocioł. Obojętnie jaka temperature wody ustawie na kotle, to niestety przy próbie modualcji w dół po maksymalnie 30 minutach palnik się wyłącza. Zauważyłem, że sytuacja występuje tylko przy silniejszym wietrze. Kocioł schodzi do zadanej temperatury, następnie podwyższona o 2 do 8 stopni i palnik się wyłącza. Czytałem na forach, że ten typ kotła posiada sondę lambda zaraz przy palniku i przy większych podmuchach wiatru kocioł nie potrafi poprawnie obliczyć mocy palnika. Był serwisant viessmanna, niestety stwierdził, że nie spotkal się z takim problemem, zwiększył tylko moc startowa kotła do maksymalnej, co nie pomoglo. Gdy nie ma wiatru piec chodzi tak jak powinien, gdy tylko silniejszy wiatr, kocioł nie potrafi utrzymać temperatury. Być może związane jest to z większym podciśnienie w kominie, próbowałem osłonić zarówno kanał zasysu powietrza w kominie, jak równiez kanał spalinowy od wiatru, jednak bez rezultatu. Prosiłbym o pomoc, ponieważ nie wiem już jak mam z tym kotle współpracowac. Dziękuję z góry serdecznie za pomoc. 

Opublikowano

Ten "problem" dotyczy serii 200, mają one bardzo niską moc minimalną (szeroki zakres mocy), ale gdy sterownik wykryje wahania podciśnienia w kominie obcina dół mocy (czyli podwyższa moc minimalną) i kocioł pracuje jak zwykły. Użytkownicy mają pretensje, że za ciężki hajs kupili kocioł który nie ma deklarowanego zakresu mocy 1,7-30kW i  im przez to taktuje (zależy co kto rozumie przez "taktowanie"), a viessmann upiera się ze "ten typ tak ma" i wszystko jest w porządku.

Kto wie, może cos podobnego jest w "100". Kombinuj z kominem, albo przywyknij. Z kotłem nic nie wskórasz. 

  • Lubię to 1
Opublikowano (edytowane)

 😔

5 godzin temu, sorier napisał(a):

Ten "problem" dotyczy serii 200, mają one bardzo niską moc minimalną (szeroki zakres mocy), ale gdy sterownik wykryje wahania podciśnienia w kominie obcina dół mocy (czyli podwyższa moc minimalną) i kocioł pracuje jak zwykły. Użytkownicy mają pretensje, że za ciężki hajs kupili kocioł który nie ma deklarowanego zakresu mocy 1,7-30kW i  im przez to taktuje (zależy co kto rozumie przez "taktowanie"), a viessmann upiera się ze "ten typ tak ma" i wszystko jest w porządku.

Kto wie, może cos podobnego jest w "100". Kombinuj z kominem, albo przywyknij. Z kotłem nic nie wskórasz. 

No właśnie ja mam 100 i mam ten sam problem, z tego co udało mi się wyczytać problem reż dotyczy modelu 100. Serwisant Viessmanna niestety za wiele nie pomógł i sugerował, że pozostaje tylko wizyta ich serwisu fabrycznego, ale z tego co widzę mogą stawać na głowie a i tak nie pomogą 😔 w takim razie muszę skupić na kominie. W moim przypadku powietrze jest zasysanie z szachtu komina z spaliny wychodzą rura 60mm. I stąd pytanie czy to podciśnienie, które powoduje wariacje kotła dotyczy rury spalinowej czy powietrznej? Rozumiem, że trzeba komin w jakiś sposób odizolować na wpływ wiatru? 

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Opublikowano

Zanim zaczniesz cokolwiek robić, to zastanów się czy jest sens - ile jest tych startów na dobę? Bo jeśli jest ich ze 20 czy 50, to nie ma co się martwić.

Opublikowano (edytowane)

Startów jest mniej więcej 2 na godzinę, w bez wietrzny dzień kociol ładnie moduluje w dół i chodzi bez gaszenia palnika. Im silniejszy wiatr tym szybciej wyłącza palnik. Dla samego kotła chyba lepiej, zeby chodził dłużej bez wyłączania? 

Edytowane przez plusfon007
Opublikowano

Przerwa pomiędzy startami to ok 10 minut, tak jak kocioł ma ustawione. Pompa wewnętrzna pracuje jeszcze po  wyłączeniu palnika, aż do kolejnego włączenia, czy można powiedzieć non stop. Posiadam ogrzewanie grzejników. Ciekawe jak te przerwy w pracy palnika wpłyną na ogrzewanie domu w większe mrozy? Radzicie nie przejmować się tym i dać sobie spokój z szukaniem rozwiązania z kominem? 

Opublikowano (edytowane)

Tak, daj sobie spokój.

Wróć, jak startów będzie z 10 na godzinę.

Edytowane przez mistalova

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.