Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Modernizacja zasilania instalacji podłogówki


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam,

jak najbardziej wiem że bardzo podobne tematy/przypadki były poruszane na forum. Mogę wywnioskować że zasilenie rozdzielaczy wspólną rurą z za mała średnicą, ewentualnie za słaba pompa kotła. Proszę o ewentualnie podpowiedzi co próbować dołożyć do instalacji.  Dom w zabudowie szeregowej (parter i piętro), kocioł na parterze, instalacja c.o. całość podłogówka 16x2 co 15cm (+2grzejniki w łazienkach, które jak na razie są pozakręcane). Instalacja zasilona bezpośrednio z kotła, podzielona na dwa rozdzielacze zasilana poprzez trójnik (w posadzce), rury PP 32x5,4. Schemat załączam. Ogólnie instalacja grzeje, zauważalna niższy temperatura na piętrze. Zastanawiające że na rotametrach znikome przepływy, nawet jak zakręcam jeden z rozdzielaczy. Teoretycznie pompa z kotła powinna to odsłużyć, ale nie wiem czy ona jest problemem czy rury zasilające czy oba te punkty. Poprawa instalacji w zakresie dodatkowego zasilenia lub wymiany na większą średnice niestety odpada. Czy próbować sprzęgło + dodatkowa pompa? Dobierzecie coś? Poza obniżonym komfortem cieplnym wydaje mi się że zużycie energii jest za wysokie, budynek nowy, okna 3szybowe, rekuperacja z odzyskiem ciepła i przy obecnych temp zew 0-5C dobowo zużywam około 63kW (do dużo więcej niż wychodziło z kalkulacji), temp w domu ok 21C parter, 20C poddasze, woda zasilającą przy tych warunkach 28-32C.  Czy poprawa przepływów może na to wpłynąć?

schemat co.pdf

Opublikowano

Cześć, podpowiecie czy warto próbować dołożyć dodatkową pompę? czy rury dyskwalifikują temat?

  • 4 miesiące temu...
Opublikowano

Witam, ponownie, czy jesteście w stanie jeszcze raz przeczytać opis problemu i podpowiedzieć czy jest sens dokładać sprzęgło + pompę przy takiej instalacji?

Opublikowano

Nie podajesz jak masz ustawioną pompę w kotle (w %), ponadto nic nie wiemy o wymaganych przepływach w pętlach podłogówki, ani po długościach tych pętli.

Skąd jest ta charakterystyka pompy, którą zamieściłeś w w poście 1 ?

Na pewno nie z instrukcji kotła!

Opublikowano

- pompa na kotle wysterowana z ręki na 95% - charakterystyka z DTR Grundfossa (w instrukcji kotła nic nie ma)

- rozdzielacz 1 (7mb od kotła) parter 8sekcji (w tym 1 to grzejnik, ale zakręcony) najdłuższa pętla - 75mb

- rozdzielacz 2 ( 11mb od kotła) piętro 8sekcji (w tym 1 to grzejnik, ale zakręcony) najdłuższa pętla - 70mb

Opublikowano (edytowane)

Trzeba mieć odpowiednią instrukcję, w niej jest co trzeba.

Jakie wg obliczeń powinny być przepływy w pętlach?

Ten kocioł ma ograniczenie ciśnienia dyspozycyjnego do max 130mbar=1.3 m sł w. czyli nic nie poleci więcej.

Potrzeba sprzęgła ok 40kW i pompy 25/60 najlepiej starszy grundfoss Alpha2 ( czerwony), inaczej kicha- nawet wymiana rur nie pomoże.

Edytowane przez sambor
Opublikowano (edytowane)

Przepływy w pętlach w sumie- parter 8,2 l + piętro 9,1 l = 17,3 l/m. (~1m3/h)

Znalazłem kartę od pompy z instrukcji kotła wrzucam w załącznik, dodatkowo dane tech. - nie widzę tego ograniczenia, o którym piszesz max 130mbar.

Proszę jeszcze rzuć na to okiem.

Zacznę się przymierzać do dołożenia zestawu o którym piszesz.

dane 111W.pdf pompa 111W.pdf

Edytowane przez winklek
Opublikowano (edytowane)

Wszystko się zgadza, ale w danych jak byk stoi - sprzęgło, a charakterystyka pompy jest też prawidłowa - jest tam

linia F- ta pozioma, jest to ciśnienie odcięcia - zostaje do dyspozycji to co poniżej tej linii i dlatego trzeba sprzęgła.

 

Edytowane przez sambor

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.