Czołem, 

Kupiłem mieszkanie i przerabiam grzejniki na podłogówkę. 

Ogólnie wszystko robię sam ale z podłogówką wcześniej nie miałem styczności. 

Miałem wstępnie komuś to zlecić ale po kilku telefonach do różnych wykonawców postanowiłem, że zrobię to sam bo:

1. każdy mówi co innego...

2. nikt nie chce robić małego metrażu albo szuka frajera który zapłaci za 40m jak za 100

3. mam uzasadnione i poparte doświadczeniem uprzedzenia do nich 😄 

Może na wstępie powiem jakie są fakty. 

Mieszkanie 44m2 nowe 2024, salon z aneksem kuchennym 22m2 (powierzchnia podłogówki 19m2), sypialnia 12m2 (powierzchnia podłogówki 7m2), łazienka 5m2 (powierzchnia podłogówki 2,5/3m2) przedpokoju nie zamierzam robić. 

A więc mamy 3 obiegi i tu pytanie nr 1 - czy w salonie zrobić jeden czy dwa ?

Czy w takiej instalacji potrzebuję pompę obiegową? 

Jakiej wielkości skrzynkę natynkową kupić? Czy dodanie szerokości ~3 obiegów na pompę wystarczy? Czy szafka o głębokości 120mm będzie ok jeśli pompa będzie konieczna? 

Widzicie jakieś problemy w takim układzie jaki opisałem? Jakieś uwagi wskazówki? 

Opublikowano

Hello mister  @michauuu.

Wszyscy z niecierpliwością czekamy, aż wyłożysz na stół odpowiednią gotówkę.

Na tym forum już nie znajdziesz ani jednego frajera. Wszyscy nagle zniknęli jak bańki mydlane na wietrze, zostawiając za sobą tylko tęczowy pył.
  

Opublikowano
W dniu 11.11.2024 o 22:51, michauuu napisał(a):

Widzicie jakieś problemy w takim układzie jaki opisałem? Jakieś uwagi wskazówki? 

Problemów jest kilka:

Czy masz zgodę na przeróbkę ( spółdzielni / wspólnoty)

Jak widzisz wykonanie tej podłogówki od strony technicznej - frezujesz rowki czy skuwasz i dajesz nową wylewkę 

Co ma być na podłodze - deska, parkiet , gres

Jak wygląda przyłącze CO do mieszkania?

PS

@Andrzej_M_  zmień dopalacze, bo te ci szkodzą

Opublikowano

Zamierzam to oczywiście frezować (czy wynajmę maszynę czy to zlecę to jeszcze do ustalenia) 

Zgodę mam na wszystko. 

Podłogi to gres wszędzie poza sypialnią gdzie mają być panele. 

Przyłącze idzie w drzwiach i jest już odkryte w korytarzu i wszędzie jest pex 16. 

Opublikowano

To nie ma problemu.

Dajesz na wejściu instalacji zaw 3-D termostatyczny 30-45C z Kvs=1,6 , za nim pompę 25/40 dobrej jakości np wilo lub starszego grunfossa  alpha2( czerwoną)

Pętle robisz tak : wszystkie w rozstawie co 10cm, ew łazienka co 5cm, jeżeli dasz radę tak wykonać.

Długości pętli  nie większe niż 80m - czyli w sumie wyjdą 4, więc belka 4x.

Sterowanie zrób przez wyłączanie pompy.

Przepływy ustaw na 1l/min, w łazience na 1,5/min

Szafka standardowa - czy naścienna czy podtynkowa pomieści wszystkie flaki

Temp  wody ustaw na ok 30-32C , a w max mrozy na nie więcej niż 38C

I to wszytko co potrzeba ci wiedzieć.

 

  • Lubię to 1

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.