Czo艂em,聽

Kupi艂em mieszkanie i przerabiam grzejniki na pod艂og贸wk臋.聽

Og贸lnie wszystko robi臋 sam ale z pod艂og贸wk膮 wcze艣niej nie mia艂em styczno艣ci.聽

Mia艂em wst臋pnie komu艣 to zleci膰 ale po kilku telefonach do r贸偶nych wykonawc贸w postanowi艂em, 偶e zrobi臋 to sam bo:

1. ka偶dy m贸wi co innego...

2. nikt nie chce robi膰 ma艂ego metra偶u albo szuka frajera kt贸ry zap艂aci za 40m jak za 100

3. mam uzasadnione i poparte do艣wiadczeniem uprzedzenia do nich 馃槃

Mo偶e na wst臋pie powiem jakie s膮 fakty.聽

Mieszkanie 44m2 nowe 2024, salon z aneksem kuchennym 22m2 (powierzchnia pod艂og贸wki 19m2), sypialnia 12m2 (powierzchnia pod艂og贸wki 7m2), 艂azienka 5m2 (powierzchnia pod艂og贸wki 2,5/3m2) przedpokoju nie zamierzam robi膰.聽

A wi臋c mamy 3 obiegi i tu pytanie nr 1 - czy w salonie zrobi膰 jeden czy dwa ?

Czy w takiej instalacji potrzebuj臋 pomp臋 obiegow膮?聽

Jakiej wielko艣ci skrzynk臋 natynkow膮 kupi膰? Czy dodanie szeroko艣ci ~3 obieg贸w na pomp臋 wystarczy? Czy szafka o g艂臋boko艣ci 120mm b臋dzie ok je艣li pompa b臋dzie konieczna?聽

Widzicie jakie艣 problemy w takim uk艂adzie jaki opisa艂em? Jakie艣 uwagi wskaz贸wki?聽

Opublikowano

Hello mister聽聽@michauuu.

Wszyscy z niecierpliwo艣ci膮 czekamy, a偶 wy艂o偶ysz na st贸艂 odpowiedni膮 got贸wk臋.

Na tym forum ju偶 nie znajdziesz ani jednego frajera. Wszyscy nagle znikn臋li jak ba艅ki mydlane na wietrze, zostawiaj膮c za sob膮 tylko t臋czowy py艂.
聽聽

Opublikowano
W dniu 11.11.2024 o 22:51, michauuu napisa艂(a):

Widzicie jakie艣 problemy w takim uk艂adzie jaki opisa艂em? Jakie艣 uwagi wskaz贸wki?聽

Problem贸w jest kilka:

Czy masz zgod臋 na przer贸bk臋 ( sp贸艂dzielni / wsp贸lnoty)

Jak widzisz wykonanie tej pod艂og贸wki od strony technicznej - frezujesz rowki czy skuwasz i dajesz now膮 wylewk臋聽

Co ma by膰 na pod艂odze - deska, parkiet , gres

Jak wygl膮da przy艂膮cze CO do mieszkania?

PS

@Andrzej_M_聽 zmie艅 dopalacze, bo te ci szkodz膮

Opublikowano

Zamierzam to oczywi艣cie frezowa膰 (czy wynajm臋 maszyn臋 czy to zlec臋 to jeszcze do ustalenia)聽

Zgod臋 mam na wszystko.聽

Pod艂ogi to gres wsz臋dzie poza sypialni膮 gdzie maj膮 by膰 panele.聽

Przy艂膮cze idzie w drzwiach i jest ju偶 odkryte w korytarzu i wsz臋dzie jest pex 16.聽

Opublikowano

To nie ma problemu.

Dajesz na wej艣ciu instalacji zaw 3-D termostatyczny 30-45C z Kvs=1,6 , za nim pomp臋 25/40 dobrej jako艣ci np wilo lub starszego grunfossa聽 alpha2( czerwon膮)

P臋tle robisz tak : wszystkie w rozstawie co 10cm, ew 艂azienka co 5cm, je偶eli dasz rad臋 tak wykona膰.

D艂ugo艣ci p臋tli聽 nie wi臋ksze ni偶 80m - czyli w sumie wyjd膮 4, wi臋c belka 4x.

Sterowanie zr贸b przez wy艂膮czanie pompy.

Przep艂ywy ustaw na 1l/min, w 艂azience na 1,5/min

Szafka standardowa - czy na艣cienna czy podtynkowa pomie艣ci wszystkie flaki

Temp聽 wody ustaw na ok 30-32C , a w max mrozy na nie wi臋cej ni偶 38C

I to wszytko co potrzeba ci wiedzie膰.

  • Lubi臋 to 1
  • 4 miesi膮ce temu...

Do艂膮cz do dyskusji

Mo偶esz doda膰 zawarto艣膰 ju偶 teraz a zarejestrowa膰 si臋 p贸藕niej. Je艣li posiadasz ju偶 konto, zaloguj si臋 aby doda膰 zawarto艣膰 za jego pomoc膮.
Uwaga: Tw贸j wpis zanim b臋dzie widoczny, b臋dzie wymaga艂 zatwierdzenia moderatora.

Go艣膰
Dodaj odpowied藕 do tematu...

×   Wklejono zawarto艣膰 z formatowaniem.   Usu艅 formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odno艣nik zosta艂 automatycznie osadzony.   Przywr贸膰 wy艣wietlanie jako odno艣nik

×   Przywr贸cono poprzedni膮 zawarto艣膰.   Wyczy艣膰 edytor

×   Nie mo偶esz bezpo艣rednio wklei膰 grafiki. Dodaj lub za艂膮cz grafiki z adresu URL.

艁adowanie
×
×
  • Dodaj now膮 pozycj臋...

Powiadomienie o plikach cookie

U偶ywaj膮c tej strony zgadzasz si臋 na Polityka prywatno艣ci.