lukasz777 Opublikowano 20 Września 2024 #1 Opublikowano 20 Września 2024 Cześć, Kilka dni temu instalator zamontował nowy piec, termet MiniMax Eco 13 kw z otwartą komorą spalania. Wcześniej był też MiniMax tylko starszej generacji, strzeliła nagrzewnica nie opłacało się go reanimować. Z piecem mam spięty regulator pokojowy Salus tj przy poprzednim piecu. Martwi mnie jedna rzecz : Na co ustawiłem temperaturę 50 stopni. Regulator załącza piec, gdy spadnie temperatura lecz piec szybko dochodzi do 55 stopni i wchodzi w 3.minutowy cykl przerwy. Gdy na piecu ustawiłem 60 stopni cykl pracy wydłużył się znacznie. Czy to prawidłowe działanie ? Przy poprzednim piecu taka sytuacja się nie zdążała. Chodził cały czas do momentu osiągnięcia zadanej temperatury bez wymuszonego przerwania cyklu. Instalator zalecił jeszcze odpowietrzenie instalacji. Sytuacja nie ustąpiła. Cytuj
WŁ20 Opublikowano 22 Września 2024 #2 Opublikowano 22 Września 2024 @lukasz777Może być wiele przyczyn: - zakręcone głowice termostatyczne na grzejnikach lub poprostu za ciepło w pomieszczeniach - zabrudzony filtr, który powinien być umieszczony na powrocie - zwężony przepływ w którymś miejscu (np. błąd przy zgrzewaniu) - zablokowany zawór trójdrogowy - zapowietrzona instalacja - gdzieś zamknięty jakiś zawór - źle dobrana moc kotła do budynku - złe ustawienia parametrów serwisowych kotła (wyregulowanie mocy palnika, jeśli takowe występują) Cytuj