Witam serdecznie.

Jak długo i z jaką częstotliwością powinna chodzić pompa cyrkulacyjna do wody ciepłej użytkowej ??

Ja u siebie zrobiłem tak, że włącza się 5 razy dziennie na 3 minuty...

I zauważyłem że jak się załączy ta pompka, to sporo spada temp. na piecu...

Pozdrawiam serdecznie

Opublikowano

Cyrkulacja to strata energii i stąd spadek temperatury na kotle. Dlatego przy niezbyt dużych odcinkach (10 - 15 metrów) przy średnicy 1/2" koszty obsługi cyrkulacji niejednokrotnie przekraczają koszty spuszczonej wody.

Opublikowano
  • Autor

No ale i tak z cyrkulacją ciepła woda jest szybciej w rurach niż bez... Chociaż jak długo nie działa to wychodzi na to samo :-)

Zastanawiałem się co teraz mogę zrobić - może ograniczyć do dwóch razy dziennie...

Pozdr.

Opublikowano

guitar jest to strata, lecz wygoda , odkręcać wodę i zaraz leci ciepła. moja żona się z tego cieszy jak dziecko, bo u niej zanim zleciała ta ciepła woda w domu to się czekało i czekało.(było można skorzystać z WC i nadal zimna leciała)fakt rury tam to są grube jak diabli ale jak juz jest to niech sobie chodzi od czasu do czasu

 

mpendzik

to że temp spada to normalne jak pisze guitar. są straty temp nawet jak byś nie wiadomo jak miał izolowane rury

ja bym proponował 2 lub 3 razy dziennie ustawić w tym czasie co się wiesz że będzie korzystać z wody, np 6-8, 13-15,19-22

Opublikowano

Jest na to rada. Jeśli jest różnica wysokości to stosując zawór zwrotny bez sprężynowy też wymusisz cyrkulację, bez pompy. W momencie otwarcia baterii zawór zabezpieczy przepływ zimnej wody rurą cyrkulacyjną.

Opublikowano

nie rozumiem możesz rozwinąć?

 

mam bojler w piwnicy kolo pieca nad nim na powrocie jest pompa, w krórym miejscu należy dać ten zawór

Opublikowano

czyli ma on za zadanie odciąć ciepła wodę by nie wróciła ona do bojlera, gdy pompa jest wyłączona

Opublikowano

Zawór wzrotny jest na to że gdy odkręcisz kran to żeby woda nie leciała do baterii przez rurę od cyrkulacji.

guitar kazał zastosować zawór bez sprężyny żeby woda obiegała grawitacyjnie. Tak mi się wydaje

Opublikowano
  • Autor

Właśnie tak miałem pierwotnie - tyle że bez zaworu zwrotnego...

Cyrkulacja działała zawsze i ciepła woda długo się "nie utrzymywała" w bojlerze.. odkąd mam zamontowany zawór zwrotny cyrkulacja działa kiedy chcę... i chyba za często działa :-)

A czy czas działania pompy cyrkulacyjnej ma jakieś znaczenie ?? Lepiej żeby działała 1min. czy lepiej żeby działała 10 min. ??

Pozdrawiam i dziękuję.

Opublikowano

Najlepiej dobierz to doświadczalnie. Dobierz czas tak aby we wszystkich punktach poboru była ciepła woda a w szczególności w najbardziej oddalonym. Ja też będę miał taki problem jak Ty jak założe sobie to cudo. Wiem że będą straty ale coś za coś. W planach mam takie ustawienia: 3 minut pracy na 30 minut przerwy. Pompa włącza się w godzinach 6-9, 13-15 i 20-23. Wychodzi na to że pompa będzie bracować 48 minut na dzień. W okresie zimowym trzeba sprawdzić czy potrzebna jest korekta ustawień. Ja zrealizuję sterowanie na sterowniku czasowym który zainstaluję na szynie TH-35. Pamiętaj (jeżeli masz jeszcze taką możliwość) o dobrym zaizolowaniu rur ciepłej wody jak i cyrkulacji.

Opublikowano
Właśnie tak miałem pierwotnie - tyle że bez zaworu zwrotnego...

Cyrkulacja działała zawsze i ciepła woda długo się "nie utrzymywała" w bojlerze..

 

Zawór wzrotny służy do czego innego-blokuje wodę z zasobnika po to aby gdy odkręcisz kran to żeby woda leciała przez rurę od ciepłej wody a nie przez rurę cyrkulacji. Miałeś w układzie pompkę?

Opublikowano

witam,

ja pompkę mam ale jest odłączona - cyrkulacja grawitacyjnie i w zasadze działa ok - generalnie woda letnia po 2-3 sekundach gorąca; porównywałem z zamknięciem zaworu na cyrkulacji - już nie jest tak fajnie

Opublikowano
  • Autor

No właśnie grawitacyjnie fajna sprawa, ale bardzo często podgrzewa się CWU - no nie ?

U mnie tak było, jak działało bez zaworu zwrotnego i zawsze była ciepła woda - ale temp. na bojlerze szybko spadała...

Pozdr.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.