witam, 15min temu cos mnie tknelo zeby zajzec do pieca bo zauwazylem ze grzejniki zaczely byc zimne, wiedzialem ze konczyl sie eko groszek wiec postanowilem isc i wylaczyc piec co by niepotrzebnie podajnik nie chodzil. po zejsciu zauwazylem kaluze oraz miejsce z ktorego kapala intensywnie woda, zajzalem do pieca - byl wygaszony, potem sprawdzilem cisnienie, bylo prawie zerowe, sprawdzilem miejsce z ktorego kapala woda, byl to odpowietrznik. zdziwilem sie bardzo jak i przestraszylem, przestraszylo mnie cisnienie, bowiem zawsze bylo przy wygaszonym piecu okolo 1 atmosfer, a przy rozpalonym jakies 1.6.

z ciekawosci sprawdzilem zawor od 'dobicia' cisnienia, odkrecajac go zostalem oblany woda ktora wydobywala sie widocznej szczeliny w okolo polowie obudowy zaworu.

 

teraz moje pytania:

czym spowodowane jest owe pekniecie ? niebardzo moge zasugerowac mozliwosc zbyt duzego cisnienia ?! poniewaz nawet jesli to nie widze mozliwosci uszkodzenia tego zaworu, jednak o tym swiadczy niby fakt lekko odkreconego odpowietrznika ( od zbyt wysokiego cisnienia ? ), jednak, zawor bezpieczenstwa przy zbiorniku wyrownawczym nie zareagowal tak wiec, juz sam nie wiem czym jest ta cala sytuacja spowodowana i nie wiem bardzo co robic teraz.

 

bardzo prosze o odpowiedzi.

pozdrawiam.

Opublikowano

pęknięty zawór w połowie zdażył mi sie tylko raz- jak zamarzła klientowi instalacja. To między innymi nie wytrzymał zawór.

Na gwincie może pęknąć gdy zbyt duzo nawiniesz pakuł i za mocno skrecisz. Chyba ze ze starosci jeszcze- zardzewiał albo coś.

Opublikowano
witam, 15min temu cos mnie tknelo zeby zajzec do pieca bo zauwazylem ze grzejniki zaczely byc zimne, wiedzialem ze konczyl sie eko groszek wiec postanowilem isc i wylaczyc piec co by niepotrzebnie podajnik nie chodzil. po zejsciu zauwazylem kaluze oraz miejsce z ktorego kapala intensywnie woda, zajzalem do pieca - byl wygaszony, potem sprawdzilem cisnienie, bylo prawie zerowe, sprawdzilem miejsce z ktorego kapala woda, byl to odpowietrznik. zdziwilem sie bardzo jak i przestraszylem, przestraszylo mnie cisnienie, bowiem zawsze bylo przy wygaszonym piecu okolo 1 atmosfer, a przy rozpalonym jakies 1.6.

z ciekawosci sprawdzilem zawor od 'dobicia' cisnienia, odkrecajac go zostalem oblany woda ktora wydobywala sie widocznej szczeliny w okolo polowie obudowy zaworu.

 

teraz moje pytania:

czym spowodowane jest owe pekniecie ? niebardzo moge zasugerowac mozliwosc zbyt duzego cisnienia ?! poniewaz nawet jesli to nie widze mozliwosci uszkodzenia tego zaworu, jednak o tym swiadczy niby fakt lekko odkreconego odpowietrznika ( od zbyt wysokiego cisnienia ? ), jednak, zawor bezpieczenstwa przy zbiorniku wyrownawczym nie zareagowal tak wiec, juz sam nie wiem czym jest ta cala sytuacja spowodowana i nie wiem bardzo co robic teraz.

 

bardzo prosze o odpowiedzi.

pozdrawiam.

 

Witam.

Sytuacja taka często się przytrafia przy zastosowaniu zaworów kulowych "made in china". Oszczędność na grubości ścianek. Przy wymianie zastosuj lepszy - trochę droższy zawór. Zazwyczaj zawór taki jest wyposażony w tzw dławicę - nakrętkę pod rączką, którą w przypadku wycieku można dokręcić i uszczelnić.

Ale twój przypadek pęknięcia zaworu może wynikać z naprężeń, które występują w skutek rozszerzalności cieplnej rur. Zawór łączy rurę zimną z ciepłą. Ja to miejsce instalacji rozwiązuje w następujący sposób:

Na instalacji wodnej montuje jeden zawór a na instalacji C.O. drugi i łącze je wężykiem w oplocie. Po uzupełnieniu zładu wody oba zawory pozostają zamknięte. Instalacja wodna nie jest połączona "na sztywno" z C.O. Z Twojego opisu wynika, że masz instalacje w układzie zamkniętym (różnica ciśnienia 1-1,6) co jest nie wskazane przy piecach na paliwo stałe. Pozdrawiam.

Opublikowano

dziekuje bardzo za odpowiedzi. tam u gory w moim poprzednim poscie oczywiscie mialem na mysli bary a nie atmosfery.

zalaczam zdiecia mojej (w sensie posiadania, nie wykonania) instalacji C.O. wraz z zblizeniem na pekniecie.

 

mam pytanie jeszcze dlaczego ten odpowietrznik na samej gorze co tez jest zblizenie byl popuszczony i woda z niego uciekala ? moim zdaniem swiadczyloby to o za duzym cisnieniu ?

 

oto te zdiecia:

 

http://wrzuc.net/get.php?what=0ykxnm1rdscn2893.jpg

http://wrzuc.net/get.php?what=q16fbh8ydscn2894.jpg

http://wrzuc.net/get.php?what=xmvjt3nkdscn2895.jpg

http://wrzuc.net/get.php?what=9kwzqy2vdscn2896.jpg

http://wrzuc.net/get.php?what=v3rwkjxddscn2897.jpg

 

(specjalnie ich nie zmniejszalem aby bylo widac szczegoly)

 

a moze to instalacja jest zle zrobiona ? ( byla zakladana dwa miesiace temu ).

Opublikowano

Odpowietrznik tego typu nie ma prawa sam się odkręcić. Możliwe że był po prostu nie dokręcony i pod wpływem chwilowego wzrostu temperatury a co za tym idzie wzrostu ciśnienia zaczął sobie kapać.

W miejscu tego odpowietrznika powinien być odpow. automatyczny ale pewnie z braku miejsca zamontowano ręczny... Przez jakiś czas proponuje codziennie odpowietrzać. Najlepiej przy wyłączonej pompie.

Pęknięcie zaworu jest raczej wadą fabryczną lub powstało na skutek wcześniejszego uszkodzenia mechanicznego.

No i ten układ zamknięty....(przepona) W razie uszkodzenia pieca zapomnij o gwarancji.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.