MALHYD Opublikowano 23 Grudnia 2009 #1 Opublikowano 23 Grudnia 2009 Mam problem z instalacją,polega on na tym,iż grawitacyjnie rozładowywany jest zasobnik cwu,który wbudowany jest w kocioł stojący,mimo iż pompa od ogrzewania co jest wyłączona to grzejniki na piętrze są ciepłe.Czy zastosowanie zaworu zwrotnego zapobiegnie w/w.sytuacji?Za kotłem na zasilaniu co znajduje się zawór trójdrogowy uchylony do połowy,kocioł nie posiada automatyki do sterowania tym zaworem,można ją nabyć za ok.2tyś.trochę dużo,kocioł 7lat ACV ALFA na olej opałowy.Z góry dziękuje za pomoc. Cytuj
2old Opublikowano 24 Grudnia 2009 #2 Opublikowano 24 Grudnia 2009 Jeśli zaworu zwrotnego na obiegu c.o. nie ma, należy go zainstalować za pompą. Powinien wyeliminować przepływ grawitacyjny. Cytuj