Witam, mam problem z grzaniem instalacji c.o . Problem tkwi w tym ze przy otwartych zaworach na bojler jeden z grzejnikow najdalej polozony od kotla nie grzeje. Przy zakreceniu lub skreceniu zasilania na bojler grzejnik jest cieply. Przelaczenie biegu na wyzszy na pompce nic nie daje. Oczywiscie moglbym po zagrzaniu wody w bojlerze zamykac zawor zeby woda wiecej szla na kaloryfery, ale to by bylo bardzo uciazliwe ( poniewaz zainstalowane tam sa bodajze zawory kulowe ktorych nie mozna regulowac, czytalem ze mozna je jedynie otwierac i zamykac). Zeszłej zimy mialem wlasnie skrecony zawor zasilajacy bojler na 1/3 i grzejnik dobrze grzal, ale boje sie ze przy takim nastawieniu moze sie zepsuc. Jest dostepny jakis zawor regulujacy ktory moglbym zainstalowac w instalacji przed zaworem kulowym zasilajacym bojler? Dodam ze wykonalem kryzowanie kaloryferow tych blizej pieca i nic to nie daje. Pozdrawiam.

Zalaczam jeszcze zdjecie pompy. Czy jest ona wystarczajaca do domu pietrowego (parter 9 grzejnikow, pietro 9 grzejnikow)?

 

IMG_20231001_141258.jpg

Opublikowano

Powinieneś mieć 2 pompy - jedną na potrzeby grzania CO, a drugą tylko na grzanie bojlera z ciepłą wodą.

Ta druga powinna być załączana przez czujnik temp ciepłej wody i grzać tyle ile trzeba.

  • Lubię to 1
Opublikowano

Może warto by było założyć osobną pompę do grzania zasobnika plus zawór zwrotny .

Kolega mnie ubiegł .

Opublikowano

A czy zalozenie mocniejszej pompy dalo by jakis efekt czy nie bardzo?

Rozrysowalem instalacje mniej wiecej jak wyglada ( nie rysowalem powrotu, jedynie zasilanie) Czy da sie tutaj dolozyc druga pompe tak jak piszecie czy trzeba by przerabiac rurki?

Instalacja otwarta jesli ma to znaczenie.

qwe.png

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Poczytalem troche na ten temat w internecie i wyczyscilem filtr siatkowy przed pompa (nawet nie wiedzialem ze cos takiego jest, bo jestem zielony w tym temacie) i dalo to taki efekt ze jakby pompa lepiej pracuje i ten ostatni grzejnik zaczyna grzac. Poustawiam jeszcze lepiej kryzowanie na wczesniejszych grzejnikach i zobacze jak to bedzie hulac.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.