Marglo Opublikowano 30 Marca 2023 #1 Opublikowano 30 Marca 2023 Witam,proszę o poradę czy taka instalacja zda egzamin,chodzi mi głównie o zastosowanie tylko dwóch pomp obiegowych.I czy coś jeszcze przerobić ewentualnie dołożyć .W przyszłości chciał bym dołożyć piec gazowy chyba jedno funkcyjny bo zasobnik jest 160l z nierdzewki. ,gdzie by było najlepiej go wpiąć Z góry dziękuje.PS. proszę o wyrozumiałość za jakość rysunku :). Cytuj
Marglo Opublikowano 30 Marca 2023 Autor #2 Opublikowano 30 Marca 2023 Poprawiłem trochę rysunek, bardziej szczegółowo Cytuj
sambor Opublikowano 30 Marca 2023 #3 Opublikowano 30 Marca 2023 (edytowane) Jak wysoko jest naczynie wyrównawcze ponad pozostałą instalacją - w takim układzie co proponujesz to minimalne przewyższenie 2,8m dla pompy 25/40. Edytowane 30 Marca 2023 przez sambor Cytuj
Marglo Opublikowano 30 Marca 2023 Autor #4 Opublikowano 30 Marca 2023 Naczynie jest na strychu,piec w piwnicy na parterze najwyżej położony grzejnik w łazience jakieś 2m od posadzki do góry grzejnika +jakieś 70cm do naczynia.pompy obiegowe obie energooszczędne IBO Beta 2 25/60 . Cytuj
sambor Opublikowano 30 Marca 2023 #5 Opublikowano 30 Marca 2023 To może wyrzucać ci wodę przez naczynie wzbiorcze. Cytuj
Marglo Opublikowano 30 Marca 2023 Autor #7 Opublikowano 30 Marca 2023 Dlaczego niebezpieczna,co byś zmienił? żeby była bezpieczna? Według mnie grzejniki będą grzać nawet gdy nie będzie chodzić pompa obiegowa ,rurki poprowadzę tak by działała grawitacja. Co do wyrzucania wody naczyniem wyrównawczym no to rzeczywiście może być problem. chyba że pompę przeniosę na zasilanie zasobnika cwu a grzejniki grawitacyjnie ? Albo pompę na powrocie ? przy kotle ? Cytuj
sambor Opublikowano 30 Marca 2023 #8 Opublikowano 30 Marca 2023 Godzinę temu, Marglo napisał(a): Albo pompę na powrocie ? przy kotle ? To już lepiej. Cytuj
Marglo Opublikowano 31 Marca 2023 Autor #9 Opublikowano 31 Marca 2023 W którym miejscu wpiąć kocioł gazowy jednofunkcyjny ?, Czy trzeba będzie przerobić na obieg zamknięty żeby wpiąć piec gazowy ? Cytuj
sambor Opublikowano 31 Marca 2023 #10 Opublikowano 31 Marca 2023 57 minut temu, Marglo napisał(a): Czy trzeba będzie przerobić na obieg zamknięty żeby wpiąć piec gazowy ? Raczej na bank trzeba zrobić obieg zamknięty i jeszcze kilka innych przeróbek np grzanie bojlera. Cytuj
Marglo Opublikowano 4 Kwietnia 2023 Autor #11 Opublikowano 4 Kwietnia 2023 A czy przekrój rur będzie wystarczający ,np.rura zasilająca i powrotna do grzejników cu 22 i na końcu rozgałęziona na dwa grzejniki panelowe C22 jeden 600x1400 i drugi 600x1200 rurkami cu15 po jakieś 2,5m. Cytuj
Rozwiązanie sambor Opublikowano 4 Kwietnia 2023 Rozwiązanie #12 Opublikowano 4 Kwietnia 2023 Te rury co podajesz będą wystarczające do tych grzejników. Cytuj
Marglo Opublikowano 13 Kwietnia 2023 Autor #13 Opublikowano 13 Kwietnia 2023 Mam jeszcze pytanie ,dlaczego na większości schematów wyjście zasilające podłogówkę jest poprowadzone z dolnego rozdzielacza? czy może być z górnego jeżeli rozdzielacz znajduje się w piwnicy poniżej pętli. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.