Witam,

Mam pytanie odnośnie ewentualnego zmniejszenia średnicy rur.

Obecnie w domu rodzinnym, gdzie stoję przed wymianą kotła jest instalacja stalowa. Od kotła rozprowadzenie rur po piwnicy do poszczególnych pionów (4 piony)  jest rurami stalowymi 5/4 ". Piony do wysokości połowy parteru 1", od połowy parteru na piętro piony 3/4", rozgałęzienia do grzejników 1/2". Obecnie zakupiony kocioł pelletowy ma wyjście zasilania  2x 1".

Czy warto zatem zmienić to rozprowadzenie po piwnicy do poszczególnych pionów z 5/4 na 1".

Edytowane przez Rafał78

Rozwiązane przez Gruner

Opublikowano

Zmień, takie instalacje to dla obiegów grawitacyjnych  sie robiło , teraz masz pompę,  która to bez problemu obsłuży

Opublikowano

Szkoda kasy - dobrze docieplić te 5/4 coby strat nie było  a pompie lżej jak pracuje z większym przekrojem.Zysku z tej zmiany nie bęedzie żadnego a pozostawienie możliwości pracy grawitacyjnej może się jeszcze kiedyś przydać.

Opublikowano
  • Autor

Dziękuję za posty. Czekam jeszcze na stanowisko innych osób pod kątem zmiany tych 5/4 na 1 " w rozprowadzeniu po piwnicy.
W przypadku gdybym jednak nie wymieniał, czy wyjście z kotła 1 " a dalej 5/4 nie będzie negatywnie wpływało na proces przepływu cieczy ? Obecnie izolacja jest do wymiany, zastosowałbym izolację z wełny Rockwol, taką jak mam w swojej instalacji. Czy pozostawienie tych 5/4 w porównaniu do 1" to będzie duża strata. Przybliżona długość tego rozprowadzenia 5/4 po piwnicy to ok. 18mb licząc zasilanie i powrót to będzie ok. 36mb.

 

Tak na szybko przeliczyłem objętość wody w tym rozprowadzeniu po piwnicy:

Przy obecnej rurze stalowej 5/4 jest to 39,2 l

gdybym zmienił na PP stabilizowane 32 (odpowiednik 1 ") to byłoby to 15.21 l

 

 

Edytowane przez Rafał78

Opublikowano
  • Rozwiązanie

Różnica  w ilości wody jest tutaj pomijalna bo różnica w czasie zagrzania  to pewnie  jakieś 5-10  minut   natomiast koszt  zabawy spory i na dokladkę ryzyko że stabiglass kierdyś zmięknie bo akurat wkotle pojawi się 100 C  -co nie zrobi na rurze stalowej żadnego wrażenia. Pompa obiegowa będzie miała o wiele lżej bo przejście przez redukcję z cala na 5/4 znacznie zmniejszy opory. A wielkość przepływu w pionach będzie identyczna czy to z plastiku czy ze stali bo o tym zadecyduje pompa.  Jesli piony mają zostać nieruszone  a nie widzę powodu aby je zmieniać to nie dotykałbym absolutnie rozprowadzenia. A pozostawienie stali to będzie zysk a nie strata - straty będą w plastiku bo cieńszy oznacza  większe opory czy to na zakrętach czy po prostej tak więc pompa obiegowa zje więcej prądu. 

Powtórze również argument  niepotrzebnym psuciu możliwości pracy grawitacyjnej która może jeszcze kiedyś sie przydać choćby z braku prądu o ile wkotla da się palić bez prądu a wwiększości raczej  się da.  Na plastiku calowym rzecz raczej nieosiągalna. 

 

 

Opublikowano
  • Autor

Przegadaliśmy z tatą i ostatecznie zostawiamy te rury. Izolacja będzie z wełny Rockwool.

 

 Dziękuję bardzo za porady.

  • 3 tygodnie później...
Opublikowano

Jaką średnicę i jaką rurę zastosować do podłączenia rozdzielacza ogrzewania podłogowego?

rozdzielacz z pompą i zaworem mieszającym

10 pętli po około 70m

Opublikowano

Mieszacz jest w rozdzielaczu, więc średnica rury może być mniejsza.

Dużo zależy od temperatury wody zasilającej mieszacz.

Podana w poprzednim poście średnica to bezpieczny wymiar.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.