Witam,

mam takie dwa problemy z ustawieniem pieca.

Mały opis instalacji:

bliźniak 85m2, parter i piętro ogrzewanie podłogowe + drabinka w łazience. 

Sterowniki pokojowe Tech.

Piec zamontowany na piętrze w łazience

1. na górze piec szybko nagrzewa wodę po odkręceniu baterii np pod prysznicem: 5-10sek i jest ciepła woda, natomiast na dole trzeba czekać ok 25-30sek żeby ciepła woda dotarła do kranu np w kuchni.

2. Piec załączając ogrzewanie podłogowe odpala się i nagrzewa np do 40st (ustawienie na piecu 38st), następnie schładza się do np 35st i znowu nagrzewa.

Można jakoś ustawić żeby nagrzał do 38st i trzymał tą temperaturę? Dość często się włącza i wyłącza w ciągu doby.

Ustawienia na piecu:

P1 000

P2 001

P3 100

P4 050

P5 300

P6 050

P7 200

P8 001

P9 003

P10 180

P11 000

P12 100

P13 000

P14 030

P15 005

P16 030

P17 050

P18 090

P19 000

P20 030

P21 000

P22 000

P23 033

P24 000

P25 000

P26 000

P27 001

P28 007

P29 003

P30 100

P31 000

P32 020

P33 030

Edytowane przez Ryszard
Dodano prefiks
Opublikowano

Z CWU to normalne gdy nie ma cyrkulacji, nic z tym nie zrobisz.

Kociol najlepiej jakby pracował na krzywej grzewczej wg czujnika temp. zew. Ustawie na sztywno zasilanie na 38 stopni jest bez sensu.

Opublikowano (edytowane)

Jeżeli krótki komin/nie ma problemów z ciągiem to zmniejsz p32 na 5s, 30s mocy startowej przy każdym odpale to dużo i powoduje szybsze przegrzanie tych widełek 5C,  zmniejszając troche ustabilizujesz jego prace.

Edytowane przez Lolekx86
Opublikowano (edytowane)
18 godzin temu, Lolekx86 napisał(a):

Jeżeli krótki komin/nie ma problemów z ciągiem to zmniejsz p32 na 5s, 30s mocy startowej przy każdym odpale to dużo i powoduje szybsze przegrzanie tych widełek 5C,  zmniejszając troche ustabilizujesz jego prace.

P32 mam na 20 ustawione a P33 na 30.

Czyli P32 z 20 na 5 ?

Nastaw 20 to 30sek czy Twoja literówka w pisaniu ?

Kolejna sprawa, często widzę że ludzie mają parametr P01 np na 20-30 a ja mam 000

Jest to moc startowa? Może ona polepszyć/przyśpieszyć dotarcie ciepłej wody do kranu ?

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Opublikowano

Tak. U mnie P32 "Czas pracy palnika na mocy startowej w trybie C.O." Wartości tego parametru są w sekundach, fabrycznie nastawione 30.
P33 nie mam , 32 to ostatni parametr, byćmoże w nowszych coś dorzucili.

P01 to wg mojej instrukcji "Bank ustawień parametrów" .fabrycznie 0, osobście nie widziałem żeby ludzie ustawiali  kilka alternatywnych  presetów kotła. 

Z wodą na parterze nic nie zrobisz nastawami kotła, musi spłynąć z rur pomiedzy piętrami. Na takie instalacje to cyrkulacja lub zasobnik.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.