Miko12 Opublikowano 26 Stycznia 2023 #1 Opublikowano 26 Stycznia 2023 (edytowane) Problem dotycz pomp produkowanych prze Midea i brandowanych jako ROTENSO, KAISAI, HYUNDAI, GALMET i inne (pewnie połowa 2022r) błąd E8 i E0 informujący o niskim przepływie 1. sprawdź czystość filtra skośnego odkręcić i przepłukać siatkę jeżeli tego wymaga 2. ciśnienie robocze jeżeli jest <1 bar dolać wody 3. problem z pompą SHIMGE. Pompa może modulować obroty i schodzi z przepływem poniżej 0,6m3/h (czego nie potrafią pompy WILO i GRUNDFOS) co będzie skutkowała zgłaszaniem błędu (możliwe, że montowali je na skutek braku dostępności pomp WILO i GRUNDFOS). Tymczasowe rozwiązanie to zmiana ustawień w DIP S2 na pompkę o stałej prędkości o większej mocy 3 i 4 w pozycje ON. Sprawa jest znana dostawcy należy skontaktować się z serwisem który uruchamiał pompę z prośbą o przesłanie płytki (KAISAI podobno bez problemu przesyła inni mówią, ze wymienia podczas 1 przeglądu technicznego). Po wymianie ponownie ustawiamy DIP w pozycje pompy o zmiennej prędkości Edytowane 28 Stycznia 2023 przez Ryszard Dodano prefiks Cytuj
Zenek44 Opublikowano 31 Stycznia 2023 #2 Opublikowano 31 Stycznia 2023 (edytowane) W dniu 26.01.2023 o 22:46, Miko12 napisał(a): Problem dotycz pomp produkowanych prze Midea i brandowanych jako ROTENSO, KAISAI, HYUNDAI, GALMET i inne (pewnie połowa 2022r) błąd E8 i E0 informujący o niskim przepływie 1. sprawdź czystość filtra skośnego odkręcić i przepłukać siatkę jeżeli tego wymaga 2. ciśnienie robocze jeżeli jest <1 bar dolać wody 3. problem z pompą SHIMGE. Pompa może modulować obroty i schodzi z przepływem poniżej 0,6m3/h (czego nie potrafią pompy WILO i GRUNDFOS) co będzie skutkowała zgłaszaniem błędu (możliwe, że montowali je na skutek braku dostępności pomp WILO i GRUNDFOS). Tymczasowe rozwiązanie to zmiana ustawień w DIP S2 na pompkę o stałej prędkości o większej mocy 3 i 4 w pozycje ON. Sprawa jest znana dostawcy należy skontaktować się z serwisem który uruchamiał pompę z prośbą o przesłanie płytki (KAISAI podobno bez problemu przesyła inni mówią, ze wymienia podczas 1 przeglądu technicznego). Po wymianie ponownie ustawiamy DIP w pozycje pompy o zmiennej prędkości /cdn-cgi/mirage/4dd9c7dc05b1279a8f388764c7dd455fce8737b704e4cced3f4d567f30692949/1280/https://forum.info-ogrzewanie.pl/uploads/monthly_2023_01/obraz_2023-01-26_224113541.png.a3a634bc4535986d44caa5aa9c63094d.png Witam Pytanie do miko12. Pompka w kaisaju zwalnia mi do 0.9 M3/h przez co nie może dogrzać buforu 300 czy mogę przełączyć dip na stałą prędkość na stałe? Gdy przełącze na stałą prędkość czy można wówczas regulować prędkość przyciskiem na pompce, teraz jest to niemożliwe. Z góry dzięki Edytowane 31 Stycznia 2023 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
Dayan Opublikowano 3 Lutego 2023 #3 Opublikowano 3 Lutego 2023 Pompa obiegowa zwalnia bo twój zbiornik cwu nie odbiera ciepła. Mam rotenso 12kW i przy grzaniu cwu 300l na starcie jest większy odbiór to i pompka obiegowa kręci wyżej. Pytanie do ilu stopni chcesz grzać wode i jaką masz delte dla grzania cwu. Cytuj
Miko12 Opublikowano 3 Lutego 2023 Autor #4 Opublikowano 3 Lutego 2023 Pompa może pracować w trybie ciągłym ale może być nie efektywna energetycznie. Może rozwiązaniem byłby czujnik temperatury bufora? Beż tego czujnika ustawiasz deltę wyjście z pompy i powrót. Cytuj
Zenek44 Opublikowano 3 Lutego 2023 #5 Opublikowano 3 Lutego 2023 Do Dayan Witam Z CWU jest wszystko w porządku, chodzi o bufor przed układem grzewczym. Mam dwie pompki obiegowe (2 strefy grzejniki i podłoga) podłoga z mieszaczem. Każda pracuje na pierwszym biegu stałej prędkości i łaczny przepływ mają ok 24l/ min. Przy rozgrzewaniu (np. po defroście) pompa obiegowa w jednostce wew. ma przepływ ok. 2.4 M3/h (ok.40l/min) i jest super temperatura na grzejniki taką jak na wylocie a nadwyżka ciepła do buforu i wtedy po uzyskaniu temp. zadanej pompa zwalnia do 0.9m3/h (15l/min) zaczyna pobierać ciepło z buforu, bufor się ochładza , chłodna wodą miesza się z wylotową z pompy i na obiegi ładuje o kilka stopni obniżoną i już nie jest super, chyba że jest to normalne Do miko 12 Po przełaczeniu dip na pracę ciągła pompy obiegowej wywala bład przepływu także nie da się, a co do czujnika buforu to jest zamontowany, problem że nie ma dla niego delty do ustawienia, do grzania jest tylko jedna deltą różnicy temp. w postoju do ponownego startu i z niej też korzysta opcja z czujnikiem. Cytuj
Miko12 Opublikowano 3 Lutego 2023 Autor #6 Opublikowano 3 Lutego 2023 Jak ustawisz pracę ciągła jeszcze odłącz przewod sterowania pompka. Defaultowo Delta to 5 stopni spróbuj ustawic na 2 Cytuj
Zenek44 Opublikowano 4 Lutego 2023 #7 Opublikowano 4 Lutego 2023 Wnioskuję że mówimy o delcie dT1SH, wodłóg moich obserwacji deltą ta służy do ponownego uruchomienia pompy w postoju, przykładowo mam zadaną temp. Pracy 35 to po wyłączeniu się jednostki ponowne uruchomienie następuje gdy w buforze spadnie do 32 ( bo mam ustawioną na 3) i problem że ten cykl nie na przez nastąpi właśnie przez ciągłe dobieranie wody z buforu przy obniżeniu przepływu na pompie. Czy może źle interpretuje tą deltę,,? Cytuj
Dayan Opublikowano 6 Lutego 2023 #8 Opublikowano 6 Lutego 2023 Sorki za niedopatrzenie. Co do ponownego załączenia pompy w przypadku przekroczenia zadanej dla CO (przy włączonym czujniku tbt1), to u mnie pompa uruchomi się ponownie gdy spadnie temp wyjścia wody z pompy T1 a nie na buforze. Jest to nieco problematyczne. Np teraz mam uruchomiony tryb eco na noc, gdzie spada mi zasilanie instalacji z 40 na 30C. Delte mam ustawioną na 3C. Pompa staje, pompa obiegowa pompy staje, pompka za buforem ciągle mieli wode powoli się wychładzając. I nie ważne, że za buforem może być już 25C, pompa nie zacznie pracować dopóki sama nie ostygnie do 27C czyli zadanej delty od 30C. Troche to głupie ale tak działa. Cytuj
Zenek44 Opublikowano 7 Lutego 2023 #9 Opublikowano 7 Lutego 2023 (edytowane) 19 godzin temu, Dayan napisał(a): To dziwne, ponieważ: W cieplejsze dni, czytaj brak defrostu gdy udaje jej się zatrzymać to bierze dane z czujnika buforu do ponownego startu, przykładowo temp. zadana 35 delta 3, po spadku do 32 lub 32-1 włącza się ponownie. Próbuje teraz ustalić moment wyłaczenia czy jest to T1 +3, czy bufor +3. Ale ogólnie ubogo z ustawieniami. Edytowane 7 Lutego 2023 przez Zenek44 Cytuj
vlad1431 Opublikowano 8 Lutego 2023 #10 Opublikowano 8 Lutego 2023 @Zenek44 tak z ciekawości, bo też się przymierzam, na grzejniki masz ustawione 35°C? I jaką temperaturę masz wewnątrz? Cytuj
Miko12 Opublikowano 8 Lutego 2023 Autor #11 Opublikowano 8 Lutego 2023 Na dole 21-22 ograniczone na zaworach termostatycznych ustawiona 3 a Góra sypialnia to pewnie z 19 na głowicy 2 Cytuj
Zenek44 Opublikowano 8 Lutego 2023 #12 Opublikowano 8 Lutego 2023 U mnie 21,5 do 22 nadstawa 35 ( przy temperaturze zewnętrznej -2 do 3. Poniżej -3 ustawiam 36, a powyżej 3 jak brak defrostu) sukcesywnie obniżam przykładowo przy +8 nawet do 30 na wyjściu, daje to spore oszczędności np. przy +8 zewnętrznej pobór ok15 kw doba ( powierzchnia grzana 320m2, pompa split16kw, 80%grzejniki) a przykładowo przy -7 pobór już ponad 50 kw doba, ale przez defrosty nie ma pola manewru. Na wiosnę jeszcze jedna przeróbka pod defrosty i zobaczymy Cytuj
Miko12 Opublikowano 8 Lutego 2023 Autor #13 Opublikowano 8 Lutego 2023 U mnie wygląda następująco.Widok z ulomnej aplikacji . Na wylocie z pompy ustawione mam 35oC na obwodzie podłogówki krzywa grzewcza 6. Dom 132m2 użytkowej rodzina 4 osobowa. Przed pompa spałem 3t groszku Cytuj
Zenek44 Opublikowano 8 Lutego 2023 #14 Opublikowano 8 Lutego 2023 (edytowane) Nieźle Porównanie miesięczne jest w miarę miarodajne. Daj znać jaką masz moc pompy. Grudzień był u mnie tragedia bo pracowała na wylocie średnio 40, i to nie jest zbyt ekonomiczne. Zamontowana 13 listopada dlatego tak mało w tym miesiącu. Ale styczeń był już obiecujący - jeszcze powalczę. Apka w pełni zgoda uboga jak ubogie ustawienia pompy. Spalałem 6 t ekogroszek Edytowane 8 Lutego 2023 przez Zenek44 Cytuj
lajosz Opublikowano 22 Stycznia 2024 #15 Opublikowano 22 Stycznia 2024 W dniu 26.01.2023 o 22:46, Miko12 napisał(a): Problem dotycz pomp produkowanych prze Midea i brandowanych jako ROTENSO, KAISAI, HYUNDAI, GALMET i inne (pewnie połowa 2022r) błąd E8 i E0 informujący o niskim przepływie ............. 3. problem z pompą SHIMGE. Pompa może modulować obroty i schodzi z przepływem poniżej 0,6m3/h (czego nie potrafią pompy WILO i GRUNDFOS) co będzie skutkowała zgłaszaniem błędu (możliwe, że montowali je na skutek braku dostępności pomp WILO i GRUNDFOS). Tymczasowe rozwiązanie to zmiana ustawień w DIP S2 na pompkę o stałej prędkości o większej mocy 3 i 4 w pozycje ON. .................. Posiadam pompę Rotenso 8 KW monoblok i miałem błąd E8 następnie E0 . Powodem były rury (do bufora 200L ) miedziane o średnicy 28 mm i filtry o małym przepływie . Zmieniłem na miedź 35mm i filtry o niskich oporach . Błędów brak . 🙂 Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
🔧 Potrzebujesz serwisu kotła gazowego?
Diagnostyka, naprawa, przegląd — porównaj oferty serwisantów z okolicy
Znajdź serwis🔧 Potrzebujesz serwisu pompy ciepła?
Diagnostyka, naprawa, przegląd — firmy serwisowe z okolicy
Znajdź serwisDołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.