Sobolxx Opublikowano 17 Grudnia 2022 #1 Opublikowano 17 Grudnia 2022 (edytowane) Witajcie mam problem z piecem Rakoczy że sterownikiem tech. Otóż sterownik nie załącza pompy po osiągnięciu temperatury a co za tym idzie ciepło nie idzie na dom (100m2 wszędzie podłogówka + drabinka w łazience) i powrót jest zimny. Po przestawieniu w tryb pracy ręcznej pompa startuje i w momencie drabinka w łazience jest ciepła i cała listwa na rozdzielni. Próbowałem już różnorakich ustawień na sterowniku i za cholere nie wiem o co chodzi. Ta po lewej jest od CWU a po prawej od c.o. Edytowane 17 Grudnia 2022 przez Ryszard Dodano prefiks Cytuj
Snurq Opublikowano 17 Grudnia 2022 #2 Opublikowano 17 Grudnia 2022 temperatura załączenia pompy jaka? Cytuj
Sobolxx Opublikowano 17 Grudnia 2022 Autor #3 Opublikowano 17 Grudnia 2022 Teraz już różnych temperatur próbowałem. Teraz jest na 35st Cytuj
Animus Opublikowano 17 Grudnia 2022 #4 Opublikowano 17 Grudnia 2022 (edytowane) Na początek odepnij pompę od sterownika i włącz do gniazda 230V bezpośrednio niech tak chodzi na 2-4 biegu. Taki myk zrób jak nie masz czasu zajmować się kotłem i centralnym. Jak sterownik ma już swoje lata to może być najpewniej wyczerpany kondensator, który jest za triakiem albo też sam triak już zaczyna szwankować. Jak masz w sterowniku drugi obieg CO to przepnij przewody do niego i przestrój sterownik do drugiego obiegu, a pierwszy uśpij. Powodem tego, że pompka do pieca nie działa, może być: niewłaściwy tryb pracy pomp (załączony tryb letni); włączony regulator pokojowy; próg załączania pompy na czujniku CO nie został osiągnięty. Dokładne informacje na ten temat znajdują się w instrukcji obsługi sterownika. Inną przyczyną tego, że pompa centralnego ogrzewania nie pompuje może być także nieprawidłowa konfiguracja sterownika. Aby sprawdzić, czy przyczyną tego, że nie załącza się pompa CO jest złe ustawienie parametrów pracy jest przywrócenie urządzeniu ustawień fabrycznych. Edytowane 17 Grudnia 2022 przez Animus Cytuj
Sobolxx Opublikowano 17 Grudnia 2022 Autor #5 Opublikowano 17 Grudnia 2022 (edytowane) Milion razy ustawienia zostawały przywracane do fabrycznych. Ogólnie cała instalacja jak i dom mają 2 lata dopiero.. Tryb letni nie jest załączony. Pompę ustawiłem na max bief i w trybie ręcznymi działa. Teraz przypadkowo zrobiłem zwarcia i wybili bezpieczniki, po włączeniu pieca pompa działa ale pięć znowu się czyści itp itd. Zobaczymy za jakiś czas. Po prostu wygląda to tak jakby sterownik nie mógł wymusić uruchomienia pompy z jakiegoś powodu Sterownik pokojowy mam i on teoretycznie działa. Temp ustawiona na 23st np spadnie do 22st to pięć się uruchomia Tryb pracy ma być pid czy modulacja? Z ciekawości pytam bo i tak na tym czy na tym nie ma różnicy Edytowane 17 Grudnia 2022 przez Sobolxx Cytuj
Animus Opublikowano 17 Grudnia 2022 #6 Opublikowano 17 Grudnia 2022 Żeby wykluczyć sporą cześć pomyłek to powinieneś wyłączać sterownik pokojowy, włączyć pompę do gniazda 230V bezpośrednio niech tak chodzi-przecież jest zimno i ogrzewanie musi działać. Do sterownika w miejsce pompy podłączyć żarówkę do testowania. Cytuj
1mps Opublikowano 17 Grudnia 2022 #7 Opublikowano 17 Grudnia 2022 Najpierw poszukaj w sterowniku opcji sterowanie kotłem , lub sterowanie pompą c.o. To powinno być w ustawieniach tam gdzie ustawiasz sterownik pokojowy. W przypadku załączonego sterowania pompą c.o. po nagrzaniu pomieszczenia sterownik pokojowy wyłącza pompę c.o. załączy się dopiero po spadku temperatury pomieszczenia powiększonego o histerezę ustawiona na sterowniku pokojowym. Aby to sprawdzić wystarczy na sterowniku pokojowym podnieść o kilka stopni temperaturę żądaną i zobaczysz czy pompa ruszy. Cytuj
Sobolxx Opublikowano 18 Grudnia 2022 Autor #8 Opublikowano 18 Grudnia 2022 Dobea chyba się udało ogarnąć. Na noc włączyłem pięć, pompka zaczęła ale zagrzało w domu do 28st a to dlatego, że wygaszanie pieca było wyłączone i piec cały czas grzał. Podłogi wszędzie gorące i ogólnie sauna. Udało się ustawić, że pompka ma się włączać przy 35st i tak jest. Po włączeniu się pompki elegancko szybko obieg jest gorący i powrót też (a był zimny a teraz różnica 5-10st). Zastanawiam się tylko, czy można ustawić automatyczna prędkość pompy? Teraz ustawiłem na max obroty i się zastanawiam czy można ją ustawić na auto czy ma chodzić na max? Teraz po osiągnięciu temp ustawionej na sterowniku w pokoju, piec się wygasza i czuwa a pompka działa póki nie spadnie poniżej 35st Cytuj
Animus Opublikowano 18 Grudnia 2022 #9 Opublikowano 18 Grudnia 2022 Przy podłogowym pompa powinna tłoczyć cały czas. Cytuj
Sobolxx Opublikowano 18 Grudnia 2022 Autor #10 Opublikowano 18 Grudnia 2022 Ale na maksymalnym biegu? Bo to ustawiłem i tak zostało Cytuj
MikiQ Opublikowano 18 Grudnia 2022 #11 Opublikowano 18 Grudnia 2022 Na takim żebyś miał odpowiedni przepływ na rotametrach. Cytuj
Sobolxx Opublikowano 20 Grudnia 2022 Autor #13 Opublikowano 20 Grudnia 2022 Dzięki za odpowiedzi ale jeszcze jedna kwestia. Mieszkam na takim wygwizdowie, że przez dzisiejsze wiatry nie miałem prądy od 23 wczoraj do 16 dzisiaj i po powrocie prądu regulator pokojówki nie ma połączenia z piecem. Wyskakuje caly czas brak transmisji ze sterownikiem pokojowym i piec nie reaguje na zmianę temperatur na regulatorze. Sygnał z regulatora dochodzi do tego zasilacza w gniazdku ale tak jakby z gniazdka do pieca już nie. Czy jest możliwość, że przez ten brak prądu mógł się zepsuć ten sterownik? Sterownik to tech st-294v2. Mam zamiar kupić inny na podmiankę i zobaczyć czy faktycznie padł czy problem leży gdzie indziej. Wtedy nowy bym oddał.. Dobra po kilku resetach STEROWNIK zaczął współpracować. A co to znaczy (na zdjęciu) pid praca 0%? Cytuj
Sobolxx Opublikowano 5 Lutego 2023 Autor #14 Opublikowano 5 Lutego 2023 Witam jeszcze raz. Problem teraz dotyczy czegos innego niż pompy. Mianowicie nie mam opcji w ustawieniach, żeby ustawić czas podawania itp pellet. Mianowicie pellet nie spala się do końca i zamiast popiołu czystego wywala jeszcze pellet. Jak ustawić to ustawić żeby było dobrze? Zmniejszyłem siłę nadmuchu bo tyle mogłem Cytuj
Animus Opublikowano 5 Lutego 2023 #15 Opublikowano 5 Lutego 2023 Zmniejszyłeś ilość powietrza, to jeszcze więcej pewnie się nie dopali. Cytuj