Bardzo Bardzo Dziwny Przypadek Z Grzejnikiem W łazience


pumaster

Rekomendowane odpowiedzi

cześć.

 

Od pewnego czasu mam ogromny problem z grzejnikiem "ręcznikowcem" w łazience. Grzejnik był ciepły w połowie (tzn. były ciepłe "szczele" od strony zasilania (5 na 10 wszystkich szczebli)) a zimny na dole. Teraz tylko jeden szczebel najbliżej zasilania jest ciepły a pozostałe zimne. Rurka zasilająca jest bardzo ciepła. Ostatnio hydraulikowi udało się rozwiązać częściowo problem - mianowicie cały grzejnik był równomiernie ciepły (równie ciepły jak rura zasilająca) cały jeden dzień aż tu wczoraj zaczął lać zawór powrotny (łazienka zalana). Dzisiaj wymieniono zawór powrotny i przez parę minut grzejnik był ciepły a po chwili (do teraz) ciepły jest tylko jeden szczebel (najblizszy zasilaniu). Z zaworu zasilającego jest ściągnięta gałka, zawór powrotny jest otwarty. Kompletnie nie wiem co jest grane. W załączniku zdjęcie zaworu zasilającego (kreseczka jest na pozycji 3)

post-11970-1258223290_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

blok, 3-cie (na 4) pietro. Na 4 piętrze kaloryfer jest odpowietrzony. A takie pytanie - skoro zawór zasilający przepuszcza, zawór wylotowy też (tak twierdzi hydraulik) to czemu ciepła woda nie może przepchać tej zimnej(lub czemu tylko 1 drabinka jest ciepła) Kaloryfer podobno nie jest zatkany (zresztą takie rury to ciężko byłoby przytkać)? czy może być odpływ np. w piwnicy zakręcony albo coś? ale chyba nie bo sąsiadce z 4 piętra grzejniczek "ładnie" grzeje i nie ma problemów.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam.

Czy kiedyś ten grzejnik grzał cały?

Czy nie jest on przystosowany do zasilania dolnego (od dołu zasilanie i powrót),

lub na skos ( góra zasilanie dół po przekątnej powrót), bo do bocznego raczej nie.

post-1613-1258233163.jpg

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie koniecznie, przy zasilaniu bocznym jest inny przepływ czynnika grzewczego (spiralnie, od zasilania na drugą stronę grzejnika, w dół, z powrotem itd).

 

 

przepraszam, że w ".doc"

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ok rozumiem. Natomiast już teraz żaden szczebel nie jest ciepły a rura zasilająca owszem. Juz kompletnie nie wiem nic - dlaczego wczoraj dopóki zawór powrotny nie rozszczelnił się (poszedł oring) grzejnik grzał super? Dlaczego wczesniej grzał w połowie a dlaczego teraz nie grzeje? Może jest ktoś z Was z Kraka?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Co zrobił hydraulik, że zaczął grzać cały, czasem nie dokręcił zaworu na powrocie?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zmniejszył przepływ wody przez grzejnik........ale zwiększył w nim ciśnienie (uszkodzony zawór).....woda w grzejniku rozgrzała się sama od siebie, nie było to spowodowane przepływem.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie jestem "fachowcem" w tej dziedzinie, skontaktuj się z dobrym ale DOBRYM hydraulikiem. Pewnie zasilanie po drugiej stronie grzejnika (na skos, tylko z tego co czytałem przy zasilaniu na skos zawór termostatyczny wprowadza zakłócenia w przepływie i grzejnik może grzać nieprawidłowo), albo grzejnik z zasilaniem bocznym (bardziej estetyczne rozwiązanie).

Pozdrawiam.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No problem,

tylko powtarzam nie jestem fachowcem mogę się mylić, ale DOBRY hydraulik rozwiąże Twój problem, powodzenia.

Cześć.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

blok, 3-cie (na 4) pietro. Na 4 piętrze kaloryfer jest odpowietrzony. A takie pytanie - skoro zawór zasilający przepuszcza, zawór wylotowy też (tak twierdzi hydraulik) to czemu ciepła woda nie może przepchać tej zimnej(lub czemu tylko 1 drabinka jest ciepła) Kaloryfer podobno nie jest zatkany (zresztą takie rury to ciężko byłoby przytkać)? czy może być odpływ np. w piwnicy zakręcony albo coś? ale chyba nie bo sąsiadce z 4 piętra grzejniczek "ładnie" grzeje i nie ma problemów.

Odpowietrzenie zasilenia tego grzejnika wymaga gimnastyki, odpowietrznik grzejnika jest niżej niż gałązka zasilenia. Ten grzejnik nie powinien być tak podłączony! A jeśli już tak, to na zasilaniu powinien być trójnik z odpowietrznikiem. Odpowietrzysz teraz a za jakiś czas pompa ponownie "nagoni" pęcherzyki powietrza i zablokuje przepływ.

post-11832-1258587764_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W tym przypadku gdy zasilanie (pion idzie wyżej) w ogóle nie potrzeba odpowietrznika, gdy gałązka jest ze spadkiem w kierunku grzejnika. Odpowietrzenie jest niezbędne tylko w najwyższych punktach instalacji oraz przy zasyfonowaniu. Tu grzejnik odpowietrzy sie sam poprzez pion.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

cześć.

 

Od pewnego czasu mam ogromny problem z grzejnikiem "ręcznikowcem" w łazience. Grzejnik był ciepły w połowie (tzn. były ciepłe "szczele" od strony zasilania (5 na 10 wszystkich szczebli)) a zimny na dole. Teraz tylko jeden szczebel najbliżej zasilania jest ciepły a pozostałe zimne. Rurka zasilająca jest bardzo ciepła. Ostatnio hydraulikowi udało się rozwiązać częściowo problem - mianowicie cały grzejnik był równomiernie ciepły (równie ciepły jak rura zasilająca) cały jeden dzień aż tu wczoraj zaczął lać zawór powrotny (łazienka zalana). Dzisiaj wymieniono zawór powrotny i przez parę minut grzejnik był ciepły a po chwili (do teraz) ciepły jest tylko jeden szczebel (najblizszy zasilaniu). Z zaworu zasilającego jest ściągnięta gałka, zawór powrotny jest otwarty. Kompletnie nie wiem co jest grane. W załączniku zdjęcie zaworu zasilającego (kreseczka jest na pozycji 3)

 

Witam ja mam w dwóch łazienkach bardzo podobne grzejniki lecz u mnie zarówno zasilanie jak i powrót są od dołu, oba grzejniki grzeją bez zastrzeżeń, więc według mnie one powinny być chyba zasilane od dołu

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

cześć.

 

Od pewnego czasu mam ogromny problem z grzejnikiem "ręcznikowcem" w łazience. Grzejnik był ciepły w połowie (tzn. były ciepłe "szczele" od strony zasilania (5 na 10 wszystkich szczebli)) a zimny na dole. Teraz tylko jeden szczebel najbliżej zasilania jest ciepły a pozostałe zimne. Rurka zasilająca jest bardzo ciepła. Ostatnio hydraulikowi udało się rozwiązać częściowo problem - mianowicie cały grzejnik był równomiernie ciepły (równie ciepły jak rura zasilająca) cały jeden dzień aż tu wczoraj zaczął lać zawór powrotny (łazienka zalana). Dzisiaj wymieniono zawór powrotny i przez parę minut grzejnik był ciepły a po chwili (do teraz) ciepły jest tylko jeden szczebel (najblizszy zasilaniu). Z zaworu zasilającego jest ściągnięta gałka, zawór powrotny jest otwarty. Kompletnie nie wiem co jest grane. W załączniku zdjęcie zaworu zasilającego (kreseczka jest na pozycji 3)

Witam pisałem dzisiaj już o zaworze termostatycznym ,są bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia,proponuje wymianę na zwykły pokręcany zawór kątowy.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.