Cześć, potrzebuję zaczerpnąć opinii w co do sytuacji, w której w układzie ogrzewania mam dwie podłogówki góra i dół, do tego vailant eco tec plus, vr71, dwa sterowniki pokojowe na górze i na dole oraz jeden mieszacz.

Problem jaki mam to to że jeśli na górze temperatura spadnie poniżej zadanej piec się włącza i grzeje oraz pompka z obiegu górnego się uruchamia ale mieszacz nie puszcza tej wody na tą pompkę poptostu stoi nieruchomy. W sytuacji tej jeśli podwyższę temperaturę w obiegu dolnym od razu mieszacz puszcza ciepła wodę - ta sytuacja wygląda tak jakby mieszacz dół miał priorytet.

Czy da się to jakoś ustawić czy konieczne jest dołożenie drugiego mieszacza?

dziękuję za odpowiedź.  

Edytowane przez Ryszard
Dodano prefiks

Rozwiązane przez damianesqu

Opublikowano

Jak chcesz korzystać z mieszacza, to musi być zaraz za kotłem, tak aby oba rozdzielacze tak samo były traktowane.

Ja bym w ogóle usunął mieszacz, a temperaturę kontrolował kotłem. W takim przypadku na oba rozdzielacze leci woda bezpośrednio z kotła i nie ma dodatkowych pomp. Wszystko ogarnia kocioł. Do takiego rozwiązania nie może być zbyt rozległej instalacji.

Ja swego czasu, właśnie w taki sposób miałem to rozwiązane i wszystko działało bez problemów na 100m2 do ogrzania.

Opublikowano
  • Autor

z tym pomysłem o sunięciu mieszacza - jak najbardziej OK, niestety nie w moim układzie. Problem jest tutaj nieco inny: "dlaczego obieg dolny ma większy priorytet niż górny" - czy to wina spięcia VR71, czy ustawień?

Opublikowano

Jak masz małą instalacje to można się pokusić o zasilanie obydwóch rozdzielaczy bezpośrednio z kotła. A jak chcesz mieć dwie niezależne strefy i sterować to osobnym sterownikiem musisz mieś schemat S174 inaczej tego nie pogodzisz.

Opublikowano
  • Autor

Dziękuję za odpowiedź, układ jest dość duży i zalezy mi aby ten mieszacz jednak był.

Czy wklepanie schematu wystarczy czy musi to zrobić instalator? Aktualnie mam to ustawione tak: 

 

20221204_215102.jpg

Opublikowano
  • Rozwiązanie

Osobiście tez zalecałbym zostawić. Można samemu wklepać, pod warunkiem że układ zrobiony zgodnie ze schematem. W instrukcji instalatora sterownika jest jaki kod schematu i konfiguracji.

Wartości_nastawcze_schematu_systemu.jpg

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Podobna zawartość

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.