Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Kotłospaw Slimko 12kw - optymalne ustawienia


mrlethal

Rekomendowane odpowiedzi

Cześć, 

Moi rodzice od tego sezonu przeszli na grzanie pelletem. Mają piec Slimko 12. Piec sprawuje się bez zarzutu. Chciałem jednak sprawdzić czy ustawienia, które mają na piecu będą dla nich optymalne. To dom jednorodzinny ok 100mkw. Piec grzeje układ grzejników i zasobnik cwu. Rodzice regulują temperaturę poprzez regulator pokojowy. Mają też podpiętą do pieca pogodówkę. Czy są jakieś zalecane ustawienia przy takiej konfiguracji, pogodówce i regulatorze? Czy są jeszcze jakieś czynności, które mogą pomóc w optymalizacji spalania paliwa? (czytałem o kalibracji podajnika, ale nie wiem czy ma to wpływ na ilość spalania pelletu). Z góry wielkie dzięki za info!

Ustawienia pieca:

Temp. zadana kotła 60 st.

Temp. zadana mieszacza 55 st

Krzywa grzewcza mieszacza 1,4

Sterowanie pogodowe mieszacza włączone

Temp. zadana CWU 40 st

Histereza CWU 10 st

Tryb pracy CWU: bez priorytetu 

Edytowane przez Ryszard
Dodano prefiks
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witaj,

parametry które podałeś bardzo mało mówią. Na pewno proponuję podwyższyć temperaturę kotła zadaną do 70*C, aby powrót kotła był możliwie najlepiej dogrzany.

Jeśli masz podpięty moduł internetowy do kotła możemy sprawdzić nastawy oraz charakterystykę pracy zdalnie.

Pozdrawiam, Kuba.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

cwu trochu do kitu ustawiona , proponuje ustawić mniejszą histerezę zasobnika i obniżenia nocne cwu (harmonogram)

by ciepła woda była pod ręką wtedy kiedy potrzebna .

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Temperaturę CWU polecam podnieść, zalecana minimalna 45-50 st, że względu na higienizacje wody, co do mieszacza, jeśli masz włączone sterowanie pogodowe to nie działa "zadana", po prostu w zależności od temperatury, sterownik sam zadaje temperaturę na instalację, jeśli mimo tego w domu będzie za zimno lub za ciepło to należy w ustawieniach mieszacza przesunąć krzywą grzewczą. Co do podajnika pelletu, pellet najpierw trzeba przeważyć i wpisać odpowiednią wagę pelletu, ma to wpływ na ilość podanego pelletu bo na podstawie wpisanej wagi sterownik dobiera ilość podanego pelletu na palnik, wpisana waga ma też wpływ na podanie "prawidłowej" ilości spalonego pelletu, jeśli masz econet, na ilość spalonego pelletu jak i na pracę palnika, ma też wpływ ustawienie kaloryczności w sterowniku.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.