Opublikowano

Witam Jestem na etapie wygrzewania jastrychu.Instalacja: PC,bufor 100l,dwa obiegi grzewcze OP parter/piętro.Jest zapodany program automatycznego wygrzewania jastrychu.

Niepokoi mnie fakt,że nie można osiągnąć wymaganej temperatury czyli wg zamieszczonej tabelki w instrukcji pompy 45st.w 6tym dniu cyklu.Aktualnie wczoraj i dzisiaj na termometrach za pompami obiegowymi wskazania 38st i wygląda na to że wyżej już nie będzie.Temperatura powinna rosnać o 5st co 24h

Pompy obiegowe nastawione na przepływ ok 1m3/h co pozwala osiągnąć przepływ na rotametrach w okolicy 1,5l/min.Monitoring PC pokazuje przepływ ok 1550l/h Może powinna być jakaś relacja w przepływach pomiędzy pompą obiegową w PC a pompami w obiegach grzewczych?

Zastanawia mnie fakt,że rura zasilająca pomiedzy PC a buforem jest "gorąca"(z pewnością ma te 45st,czyli wygląda na to że pompa daje taką temp.jaką powinna)natomiast rura zasilająca obiegi grzewcze z bufora jest znacznie chłodniejsza.

Moje pytanie jest czy istnieje możliwość zwiększania temp.zasilania na instalację aby dobić do tych 45st?bo obawiam się że 38st na podłogę może być za mało aby jastrych został właściwie wygrzyny. Dziękuję za wszelkie sugestie.

Edytowane przez Uzytkownik2

Opublikowano

A jak sterujesz wysokością temperatury na ogrzewanie podłogowe?

Opublikowano
  • Autor

Nijak) Idzie bezpośrednio z PC wg harmonogramu wygrzewania jastrychu.Póki co nie ma zamontowanych żadnych sterowników.Zawory 3D otwarte na max(bez założonych siłowników).Czyżby była aż tak duża strata temp.na buforze?Bufor wpięty oczywiscie równolegle

Edytowane przez Uzytkownik2

Opublikowano

Zmniejsz prędkości pompy za zaworem 3D.

Opublikowano
  • Autor

Bufor Kospel stojący wys 906mm,króćce od góry,wielkość pisałem 100l ) Króćce zasilające są krótkie,powrotne idą do dołu zbiornika

Edytowane przez Uzytkownik2

Opublikowano

Według mnie za dużo i za szybko wpada powrotem chłodna woda z instalacji przez co jest jej dużo więcej niż pompa wpuszcza gorącej wody zasilaniem do bufora.

Opublikowano
  • Autor
18 minut temu, MikiQ napisał(a):

Zmniejsz prędkości pompy za zaworem 3D.

Zmniejsze prędkosci pomp=zmieniszenie przepływu=zminiejszenie przepływów na rotametrach.Wtedy będę musiał skręcić rotametry, nie wiem jakie tego będą konsekwencje.W sumie nie wiem jakie powinno się nastawić przepływy na rotametrach do wygrzewania jastrychu.Być może 1,5l/min są za wysokie.Właściwie aby osiągnać przepływ 1,5l/min na 14 pętlach pompa powinna chodzic z wydajnoscią 1260l/h

Edytowane przez Uzytkownik2

Opublikowano

Ale masz za mało cieplej wody w buforze żeby zapewnić taki przepływ w instalacji wodą o temp 45 stopni.

Opublikowano

To trzeba podkręcić pompę w PC.

zmniejszenie przepływów na odbiorach nie powinno zaszkodzić, ale ja bym jednak spróbował podkręcić tą pompę od PC.

Opublikowano

pompa ładująca bufor  powinna być sterowana PWM i robić taki przepływ jaki jest wymagany do mocy jaką generuje pompa ciepła , u mnie np przy mocy nominalnej 8kW ma być zapewniony przepływ 23l/min , sprawdz u siebie jaki masz przepływ miedzy pompa a bufrem , a jaki miedzy  buforem a instalacją .

Druga sprawa całe to wygrzewanie jastrychu to ... a zreszta nie będę pisał bo mnie zjedzą 

Opublikowano
  • Autor
W dniu 1.11.2022 o 19:54, ameno25 napisał(a):

pompa ładująca bufor  powinna być sterowana PWM i robić taki przepływ jaki jest wymagany do mocy jaką generuje pompa ciepła , u mnie np przy mocy nominalnej 8kW ma być zapewniony przepływ 23l/min , sprawdz u siebie jaki masz przepływ miedzy pompa a bufrem , a jaki miedzy  buforem a instalacją .

Druga sprawa całe to wygrzewanie jastrychu to ... a zreszta nie będę pisał bo mnie zjedzą 

O przepływach pisałem w pierwszym poście:pompa obiegowa w PC dawała przepływ ok 1550l/h na bufor natomiast każda z pomp na instalację ok.1m3/h.Aby osiągnąć wyższą temp.na odbiory wyszedłem z programu wygrzewania jastrychu i podniosłem ręcznie temp.zasilania bufora z PC i udało się uzyskać prawie 45st na poszczególne obiegi.Na chwilę obecną zakończyłem proces wygrzewania.Ta "przyjemność" pochłonęła 1200kW-masakra.W domu temp.dochodziła do 33st=sauna.A co do "całego tego wygrzewania jastrychu to.." ) jestem zdania że lepiej coś zrobić jak nie zrobić i załować.Poważne firmy typu np KAN-therm itp zalecają taka procedurę i nawet powinien być protokół z wygrzewania.

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.