prezes2118 Opublikowano 4 Października 2022 #1 Opublikowano 4 Października 2022 Witam, chciałem zapytac o kilka kwesti Piec to bedzie najzwyklejszy piec na drewno z dmuchawą i podstawowym sterownikiem Budżet w miare ograniczony https://static.elektroda.pl/images/smiles/icon_smile.gif 1. Czy instalacjia ze schematu powyżej zadziała prawidłowo? Moze lepiej między grupami pompowymi (mieszaczami) a buforem wstawić belke rozdzielająco do której z bufora bedzie wychodziło jedno zasilanie i jeden powrót 2 Czy do mieszania moge zastosować zawór mieszajacy termostatyczny bez siłownika np. ATM 343 Afriso 30-60 st? (ewentualnie z jakim Kvs? po 6 grzejników dużych na obwodzie) Czy lepiej dać z siłownikiem 3. Jeżeli zawór z siłownikiem to jaki sterownik dać zeby sterował pompą, zaworem z siłownikiem i miał bezprzewodowy termostat pokojowy? (w miare budżetowy) 4. Jeżeli moge zastosować zawory atm termostayczne to jaki sterownik polecacie do sterowania pompą z termostatem pokojowym 5. Ewentualnie co byście zmienili żeby to działało sprawnie i bezawaryjnie Pozdrawiam I jeszcze jedno pytanie, instalacja będzie w układzie zamkniętym i ze względu na miejsce będę musiał użyć dwa naczynia przeponowe. W których miejscach wpiąć naczynia? Albo w jaki sposób to zrobić żeby mogły być dwa ? nie ma opcji na układ otwarty Cytuj
Gruner Opublikowano 6 Października 2022 #2 Opublikowano 6 Października 2022 (edytowane) Schemat poprawny choć jakość obrazka tragiczna - naczynia dałbym jedno przy kotle na dole drugie przy buforze - również na zimniejszej wodzie. Nie zapomnieć o bezpiecznikach ciśnieniowych i na kotle i na buforze. Na buforze może mniej konieczny ale co dwa to nie jeden zwłaszcza że może z czasem dojść inne żródło ciepła do bufora. Pobieranie ciepła poniżej górnego wylotu niepotrzebnie ogranicza dostęp do pewnej jego części . Skoro jest zawór termostatyczny to on ma sobie poradzić z obniżaniem temperatury nie ma potrzeby go wyręczać. Belka nie ma sensu raczej - po co komplikować układ. Edytowane 6 Października 2022 przez Gruner Cytuj
sambor Opublikowano 6 Października 2022 #3 Opublikowano 6 Października 2022 W tym schemacie bufor nie będzie pełnił roli akumulacji ciepła, tylko raczej sprzęgła, więc instalacja nie wykorzysta pełnej pojemności bufora, a kocioł będzie pracował prawie non stop. Trzeba trochę pomyśleć i poprawić ten schemat. Cytuj
Gruner Opublikowano 6 Października 2022 #4 Opublikowano 6 Października 2022 Bufor już ze swojej natury jest rodzajem sprzęgła. Dlaczego miałoby dojść do niewykorzystania ciepła ? Wiadomo iż trzeba instalację sterować i pomontować tam zawory zwrotne i czujniki -nie ma tego na schemacie bo autor go zbyt spikselizował w trakcie zmniejszania lub jeszcze nie dotarł do takich detali. Cytuj
Daćko Opublikowano 9 Października 2022 #5 Opublikowano 9 Października 2022 nie ma opcji na układ otwarty Z jakiego powodu układ musi być zamknięty ,w moim przypadku pierwsza wersja była w układzie zamkniętym bo przy podłogówce tak lepiej jednak po przeróbce bo się uparłem mam całość w układzie otwartym rury prowadzone przez wolny kanał dymny na strych a tam wydzieliłem mini pomieszczenie na zbiornik przelewowy na 140 litr i działa super . Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.