Dawid555 Opublikowano 19 Września 2022 #1 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2022 Czy dobrze mysle ze w grupie mieszajacej tego typu niewystepuje mieszanie jesli temperatura zasilania nieprzekroczy nastawy zasilania? Np zasilanie wody 35 stopni a temp nastawy na rozdzielaczu 40 stopni? A w tym rozdzielaczu z kapilara wystepuje mieszanie nonstop? Mam piec kondensacyjny z podlogowka i grzejnikami na jednym obiegu z kotla. Dowiedzialem sie ze rozdzielacz z kapilara ponoc nienadaje sie do pieca gazowego dlatego mysle czy warto go wymienic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 19 Września 2022 #2 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2022 51 minut temu, Dawid555 napisał: czy warto go wymienic. Musowo! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dawid555 Opublikowano 19 Września 2022 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2022 @sambor a dobrze mysle o tym mieszaniu? A warto zakladac zawor 3 drożny z sterowaniem pogodowym? Ja i tak mam sterowanie termostatami on/off i u mnie piec nie chodzi non stop. A ten ze zdjecia afriso jest dobry czy cos innego kupic? Bo chce kupic tylko grupe mieszajaca bez pompy i belek bo pompe bym wykorzystał tą co mam. I jeszcze jedno pytanie czy w tym ukladzie pompa od podlogowki może sie kłucic z ta w piecu gazowym? Bo obecnie tak mam i czasami zawory na grzejnikach pukaja przez chwile. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 19 Września 2022 #4 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2022 30 minut temu, Dawid555 napisał: A warto zakladac zawor 3 drożny z sterowaniem pogodowym? Ja i tak mam sterowanie termostatami on/off Warto dać tak jak piszesz. Jak się pozamykają termostaty, to pompa w kotle ma za duży wydatek i zawory na grzejnikach zaczynają stukać, Aby to usunąć potrzeba albo pompę w kotle na niższy bieg albo wstawić do kotła zawór nadmiarowo-upustowy różnicy ciśnień i wyregulować nim przepływy tak aby grzejniki były cicho. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dawid555 Opublikowano 19 Września 2022 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2022 1 godzinę temu, sambor napisał: Jak się pozamykają termostaty, to pompa w kotle ma za duży wydatek i zawory na grzejnikach zaczynają stukać, Wystarczy ze pompe na rozdzielaczu ustawie na mniejszy bieg i tez jest dobrze bo jak piec przełaczy sie na cwu to pompa od rozdzielacza pcha wode w powrót do kotla i odwraca obieg w grzejnikach i zawory stukaja przez chwile jak piec powraca na grzanie C.O przez ta chwile jak zawór 3d w piecu sie przestawia. Moze warto bylo bu wstawic bufor przy rozdzielaczu i rozgraniczyc obieg grzejnikowy i podlogowke? Myslalem o czyms takim. A masz jakis sprawdzony uklad zaworu 3d ze sterownikiem pogodowym? I do pieca tez dodac sondę pogodowa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vps1 Opublikowano 19 Września 2022 #6 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2022 Rozdzielacz firmy FINISH plus sterowanie siłownikiem z firmy Tech I-1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 19 Września 2022 #7 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2022 Jak dasz bufor to nic w grzejniki nie pójdzie! Potrzeba sprzęgło, a za sprzęgłem pompę na grzejniki i pompę z zaw 3-D na podłogę. Do kotła na pewno sonda temp zewnętrznej nie zaszkodzi, a w okresach przejściowych zmniejszy zużycie gazu. Pompę masz , to kup sam zaw 3-D odpowiednim Kvs + siłownik + sterownik pogodowy np Tech I-1 do tego na powrót trzeba jeszcze zaw zwrotny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dawid555 Opublikowano 19 Września 2022 Autor #8 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2022 Tak myslalem i tu jest problem bo rury od grzejnikow sa łaczone pod posadzką wiec niewykonalne. To zostane przy tym co jest tylko ten rozdzielacz bym zmienił i teraz pytanie co kupic zaproponujesz cos? I moze podpowiesz jak wysterowac petle ogrzewania ile siłownikow podłaczyć i gdzie termostaty? Opisac ile mam pętli i w jakich pomieszczeniach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vps1 Opublikowano 19 Września 2022 #9 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2022 Bufor powiedzmy 100 litrów podłączony równolegle pełni również rolę bufora i można podłączyć grzałkę. Za buforem dwa obiegi pompowe. No to klapa z tymi rurami w posadzce. W takim wypadku optymalnym będzie zastosowanie układu pompowego z siłownikiem mieszającym obrotowym jak na zdjęciu powyżej + sterownik do mieszacza (nie termostatyczny). Jaki masz kocioł ? Przeważnie producent kotła jako opcję dodatkową ma swoje sterowania. Ta listwa tech L-5 budzi moje obawy. Napięcie 230V a listwa nie zamknięta i zabezpieczona. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dawid555 Opublikowano 19 Września 2022 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2022 No lipa. A taki zawor termostatyczny mieszajacy albo 3-D mniej blokuje przepływ wody z kotła na rozdzielacz niz układ ten co mam z kapilara? @vps1 ten uklad z buforem by mi pasował bo mam PV i mógł bym grzać grzałką Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vps1 Opublikowano 19 Września 2022 #11 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2022 Najmniejszy kvs jest z zaworze z kapilarą (bardzo stare rozwiązanie), zawór mieszający 3d (termostatyczny) ma większy kvs od kapilary lecz do współpracy z kotłem kondensacyjnym moim zdaniem powinien być zastosowany zawór 3d obrotowy z siłownikiem i najlepiej sterowany z automatyki pogodowej kotła. Przykładowy schemat kocioł dwufunkcyjny - sprzęgło za sprzęgłem dwa obwody NIEZALEŻNE grzejniki i podłogówka. Sterowanie obiegami na podstawie krzywej grzewczej osobno dla grzejników i podłogówki. Kocioł otrzymuje informację jaką temperaturę wody ma dostarczyć do każdej ze stref grzewczych. Opcja dodatkowa w każdej strefie może być zamontowany termostat pomieszczenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dawid555 Opublikowano 19 Września 2022 Autor #12 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2022 To juz jest nastepny problem bo moj kocioł obsluguje tylko sonde zewnetrzna(pogodowke) i nic wiecej. Immergas victrix tera 24 2f A osobny regulator pogodowy do zaworu 3-D nie bedzie blokował przepływu gdy kociol bedzie grzał wode do 50 stopni? Bo gdy bedzie grzał wode w okolicy 35 stopni to powiedźmy ze zawor bedzie otwarty na maksa wiec z przeplywem kocioł nie bedzie miał problemu. Pytam bo chce sterowac grzejnikami poprzez głowice elektryczne i ustawiac temp dzień/noc Cos w tym stylu.działa ona na podobnej zasadzie jak głowica termostatyczna zawsze ma jakiś mały przepływ https://allegro.pl/oferta/inteligentna-glowica-termostat-tuya-zigbee-wifi-9876471548 A w salonie chce założyć termostat z czujnikiem podłogi bo mam kominek i podłoga sie nadmiernie wychładza i pozniej piec chodzi pare godzin zeby dogrzac podłoge jak zgaśnie w kominku i oszczednosci zadnych nie ma. I jeszcze pytanie co z dwiema łazienkami ( podłogówka) montowac termostat czy nie? 49 minut temu, vps1 napisał: Ta listwa tech L-5 budzi moje obawy. Napięcie 230V a listwa nie zamknięta i zabezpieczona. Listwe przeniose na sciane nad skrzynke bo raczej grupa pompowa nie wejdze, i tak samo gniazdko przeniose. A gdyby zrobic ten układ z buforem? Zwiekszył by sie zład wody o 100l przez co piec powinien dłuzej pracować bez taktowania i miał by dłuzszy postój, a gdybym grzał jeszcze grzałka to cieplejsza woda by poszła na powrót i piec by sie niezałaczył. Tylko czy to w praktyce by tak wyszło? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dawid555 Opublikowano 20 Września 2022 Autor #13 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2022 15 godzin temu, vps1 napisał: Rozdzielacz firmy FINISH plus sterowanie siłownikiem z firmy Tech I-1 Można kupic taka grupe mieszającą ale bez pompy? Bo nigdzie nie moge znaleźć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vps1 Opublikowano 20 Września 2022 #14 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2022 Napisz do kolegi tomekb z tego forum Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dawid555 Opublikowano 12 Października 2022 Autor #15 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2022 Ok to podsumowując zawor 3d z siłownikiem i sterownikiem pogodowym dla ogrzewania podłogowego i ustawiona KG i do tego pogodowka do kotła aby sterowala temperatura na grzejniki? Termostaty w łazience,salonie i najzimniejszym pokoju? Tak by to miało wygladac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rj193tsn Opublikowano 12 Października 2022 #16 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2022 Dokładnie tak 😀 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dawid555 Opublikowano 12 Października 2022 Autor #17 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2022 Na grzejnikach tradycyjne głowice termostatyczne? A mogą byc elektrozawory na grzejnikach takie jak na rozdzielaczu i termostat on/off? Na rozdzielaczu jaki zakres temperatur był by ustawiony? Chodzi mi o KG. Bo na grzejniki mysle ze byl by to przedział około 36-50 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...