Czy można podłączyć pompę Panasonic wh-mxc09j3e8 na dwa obiegi


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam

Mam założoną pompę Panasonic 9 kW wh-mxc09j3e8 monoblok. Jest podpięta tylko pod grzejniki (dom dwupoziomowy). Noszę się z zamiarem remontu jednego z tych poziomów i zastanawiam się nad ogrzewaniem podłogowym na całym poziomie. Szukam iw związku z tym informacji czy można tą pompę podpiąć na dwa obiegi (podłogówka, grzejniki), jeśli tak to co trzeba zrobić i jakie są przybliżone tego koszty.

Opublikowano (edytowane)

Witaj @grzemir na forum Info-Ogrzewanie.

Niezbędnymi elementami by można było sterować dwoma obwodami stref grzewczych są:
- CZ-NS4P  - płytka rozszerzeń do pomp ciepła Panasonic Aquarea
- PAW-3WYVLV-SI   - zawór 3-drogowy zainstalowany na zewnątrz jednostki typu monoblok (zalecany Honeywell)
- PAW-A2W-TSHC  -  czujnik temperatury wody dla drugiego obiegu grzewczego
- pompa obiegowa CO dla drugiego obiegu grzewczego

Edytowane przez Witek-z-Ulicy
Opublikowano

Jeśli w układzie nie ma bufora to będzie potrzebny by rozdzielić przepływy na dwa obiegi.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.