Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Jak To Jest Zrobione C.o I C.w.u


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam , chciałem se dowiedzieć czy dobrze jest to zrobione i poznać wasze opinie i sugestie wszystko pokazane na foto.

 

Wczesnej miałem podgrzewacz gazowy na ta zimę zdecydowałem sie na C.W.U z pieca . W trybie letnim wszystko pięknie chodzi teraz zaczynam palić w trybie równoległym i jestem troszkę zaskoczony ze piec tak szybko sie nie rozpala :D czy wszystko ok jest w tej instalacji ? Pozdrawiam

 

 

 

 

http://zapodaj.net/eb86f44e220e.bmp.html

 

http://zapodaj.net/064c617e1f04.bmp.html

 

http://zapodaj.net/5452b93a3ef0.bmp.html

 

http://zapodaj.net/f1e46db154b2.bmp.html

Opublikowano

Ze zdjęć niewiele wynika. Ale to, ze teraz wolniej kocioł sie rozgrzewa jest związane z większym zapotrzebowaniem na ciepło.

W kwestii instalacji zawór kulowy na odnodze grawitacyjnej powinien być stale otwarty a nawet powinna być zdjęta rączka.

Opublikowano

WITAM , DZIĘKUJĘ ZA ODPOWIEDZ :D

 

To znaczy ze teraz w okresie zimowym ten zawór

 

http://zapodaj.net/201d8a50b83a.bmp.html

 

ma być cały czas otwarty ? co to znaczy zdjętą raczka , czyli mam go otworzyć i odkręcić rączkę ?

 

Czy w trybie letnim tez ma być otwarty ? z tego co sie orientuje to musi być zamknięty żeby ciepło nie szlo w instalacje C.O

Opublikowano

Czarna magia to dla mnie ale zrobię tak , a odnosnie pracy w lecie ten zawór ma być zamknięty . tak ?

Opublikowano

Jeżeli na tej rurze zamontowano naczynie wzbiorcze ,to tego zaworu tam nie powinno być ,a jerzeli już jest to MUSI być ZAWSZE otwarty ,dlatego quitar napisał żebyś zdjął rączkę .

Opublikowano

nawet w lecie ?

Opublikowano

niby czemu, to po co go tam zakładał hydraulik ? jak go zamknę na noc i na piecu mam 55 st a na na bojlerze 60 to rano mam spadek temperatur na piecu jest 43 (przykładowo ) a CWU utrzymuje sie na poziomie 50 paru stopni. a jak zawór jest otwarty to tu i tu jest temperatura powyżej 20 st????????????

Opublikowano

Pewnie nigdy nie zagotowała ci się woda w kotle.Więc jesteś w tej dobrej sytuacji że rady kolegów

ci się przydadzą i nie jest za późno by zdemontować ten zawór.Bo mógłbyś nie mieć co demontować.

Przy np. braku prądu pompy stają.Ciepła woda z kotła ma trudno przez nie przepływać.

Wtedy płynie zaworem różnicowym (to zielone) a jak ty zamkniesz ten zawór to zamkniesz

przepływ dla tej wody.Niema odbioru ciepłej wody z kotła temp. rośnie na max.Zwiększa się ciśnienie w kotle.

Następuje rozerwanie kotła,rozszczelnienie rur.

Opublikowano

ładnie powiedziane wszystko rozumiem , szkoda tylko ze woda tak szybko stygnie bojlerze. Pozdrawiam

  • 4 tygodnie później...
Opublikowano

nurtuje mnie jeszcze pytane , pisałem na innym forum i ludzie piszą ze ta instalacja jest źle zrobiona ze zawór różnicowy w tym przypadku nie działa. Jakie to ma znaczenie dla instalacji??? czy przez to ze to jest tak zrobione może sie gorzej rozpalać w piecu i czy może wyciągać ciepła wodę z CWU??? Prosze o odpowiedzi bo ja sie na tym nie znam a robiłem to w tym roku wydałem trochę kasy i nie wiem czy mam dzwonić do pana zeny to poprawiał. Pozdrawiam mirdek

eb86f44e220e.bmp

Opublikowano
Przy np. braku prądu pompy stają.Ciepła woda z kotła ma trudno przez nie przepływać.

Wtedy płynie zaworem różnicowym (to zielone) a jak ty zamkniesz ten zawór to zamkniesz

przepływ dla tej wody.

 

To że ma trudno nie znaczy że nie daje sobie rady, u mnie jak braknie prądu nawet w UPSie to idzie grawitacyjnie przez pompę :)

Opublikowano

ok jak go usunę to jak będę grzal wodę w lecie tryb letni ? jak on jest otwarty to ciepła woda idzie na grzejniki

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.