Witam,

W  domu  będzie uzbrajana rozdzielnica i mam mały dylemat jak zabezpieczyć przewód 5x4 mm2  długość około 10 m  do garażu ( siła, światło i gniazdo 230 V )  i na piętro 3x4 mm2 długość około 3,5 m.( 2-3 oddzielne gniazda 230 V i światło ) Poozdrawiam

 

 

 

Opublikowano

Zgodnie z tabelą obciążalności prądowej przewodów, w zależności od miejsca i sposobu ich ułożenia, czyli:

https://elektrykapradnietyka.com/20383/wylacznik-nadpradowy-co-to-jest-dobor-zabezpieczen-charakterystyki/obciazalnosc-pradowa-przewodow-w-zaleznosci-od-miejsca-i-sposobu-ulozenia/

Stąd, oprócz przekrojów, zależy to też od tego jak będziesz je miał położone.

Opublikowano

Opiszę dokładnie:

 

Na piętro po ścianie płaski przewód  3x4 mm2 długość około 3,5 m.( 2-3 oddzielne gniazda 230 V i światło ) 

Do garażu przewód ziemny 5x4 mm2  długość to nie 10 m tylko coś około 7-8 m  ( siła, światło i gniazdo 230 V ) 

Jak to wpiąć w rozdzielnice tzn. co dać po kolei.

Układ sieci zasilającej TN-C.  Pozdrawiam

 

 

Opublikowano

Daj do kotłowni min 5x6 a do garażu taki salub lub 5x10. Nie będziesz żałował z biegiem czasu.
Ja żałuję bo żem wcale nie położył a teraz trzeba dociągać.

Opublikowano

Ja mam już położone te przewody, 

Opublikowano

Na piętrze budynku i w garażu zamontuj podrozdzielnie a w nich zabezpieczenia dostosowane do poszczególnych obwodów elektrycznych.
Te podrozdzielnie oczywiście z możliwością podłączenia w przyszłości dodatkowych obwodów elektrycznych.

W rozdzielni głównej oczywiście należy zamontować zabezpieczenia nadprądowe do poszczególnych podrozdzielni.      

Opublikowano

Ponawiam pytanie- jak zabezpieczyć te przewody w rozdzielnicy głównej. Czy dawać jako pierwszy element przy przewodzie do garażu np. Rozłącznik, czy jako pierwszy ,,es"...... To samo z przewodem na poddasze .... Pytanie może głupie, ale słyszałem i czytałem już  z 4-5 pomysłów. Napisz co gdzie, jaki element wpiąć i możemy zamykać temat. Nie chcę przy odbiorach mieć problem, że coś trzeba zmienia i przerabiać. Pzdr

Opublikowano

Propozycja bez znajomosci tego co wczesniej jest w rozdzielni glownej. Uklad to raczej TNC-S

Rozdzielnia glowna -> C20(3f) -> 5x4 -> rozdzielnia garaz -> Roznicowka 30mA+C16(3f), Roznicowka 30mA bez czlonu nadpradowego (jedna lub dwie osobne na gniazda i oswietlenie), B16(gniazda), B10(oswietlenie).

Rozdzielnia glowna -> C20(1f) -> 3x4 -> rozdzielnia poddasze -> B16+30mA gniazda, B10+30mA oswietlenie.

Po robocie zlecic pomiary.

Opublikowano

Dzięki. Pozdrawiam

Opublikowano

Witam ponownie, nie zakładam nowego tematu żeby nie zaśmiecać, skoro pytanie z tej samej dziedziny. Kładąc przewody nie wiem czemu pod piekarnik i mikrofalówke doprowadziłem jeden przewód 5x2,5 mm, ale w zamyśle mając, że wykorzystam go do dwóch oddzielnych faz i dwóch różnych zabezpieczeń. Z tego co się już zorientowałem to chyba nie należy w jednym przewodzie dawać dwóch różnych  obwodów i do tego oddzielnie zabezpieczonych. Nie chciałbym jednak tych dwóch urządzeń dawać na jednym gnieździe i  raczej pojde w stronę tego co ,,nie wolno". Zamierzam umieścić dwa gniazda 230 V blisko siebie i do pierwszego wykorzystać klasycznie 3 żyły ( L1, N i PE ), a do drugiego gniazda użyć dwie pozostałe żyły czyli: L2 - czarny, N - szary z założoną koszulką niebieską i PE zmostkować z pierwszego gniazda. Czy będzie to wielki ,,grzech" jak tak zrobię. Pozdrawiam

 

Opublikowano (edytowane)

To może przemyśl projekt jeszcze raz, być może będziesz potrzebował trzech gniazd elektrycznych.

Kolorów przewodów nie mieszaj, gniazda mogą być oddalone od siebie dowolnie. Ważne by przewody elektryczne prowadzić w ścianie tylko w kierunkach pionowym i poziomym.

Ten przewód 5*2,5 mm nie był czasem przeznaczony pod płytę grzejną indukcyjną.  
 

ps.
Oczywiście wyłączniki nadmiarowo-prądowe 1 fazowe na każdy przewód fazowy. 

Edytowane przez Witek-z-Ulicy
Opublikowano

Ponawiam - czy mogę zrobić tak jak napisałem? 

Opublikowano

Jak nie pomyślisz przewodów i je odpowiednio oznaczysz to nic się nie stanie. Do tego drugiego gniazda wyprowadź sobie uziom z tego pierwszego.

Opublikowano
12 godzin temu, dimek napisał:

Czy będzie to wielki ,,grzech" jak tak zrobię.

Mozna tak zrobic. Byleby N byl osobny dla kazdego gniazda (obwodu). Izolacja lub koszulka niebieska.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.