Snav22 Opublikowano 30 Kwietnia 2022 #1 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2022 Cześć, posiadam kocioł Lazar smartfire 15w, w ubiegłym grudniu serwisant od Lazara stwierdził, ze wszystko jest Ok i faktycznie do dnia wczorajszego nie miałem większych problemów. W piątek wszystko zaczęło wariować. Kocioł praktycznie ciagle pokazuje błąd, żeby wyczyścić popielnik, który jest pusty. Zauważyłem, ze pellet nie spała się do końca a w kominie jest sadza. Pompa wody odpala się, dobija do zadabej temperatury po czym się wyłącza i wraca do 0. Od początku używam Barlinka wiec to nie wina pelletu (raczej). Jakieś rady? Aktualnie piec jest wyłączony bo i tak nie potrafi zagrzać domu, tylko traci pellet Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mac65 Opublikowano 1 Maja 2022 #2 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2022 A jak masz ustawioną częstotliwość czyszczenia w sterowniku na ile kg sprawdzałeś w serwisowych ? Jak masz lambdę w kotle to sprawdź uszczelnienie palnika w komorze paleniska czy na wskutek odkształceń paleniska nie masz przedmuchów pod sznurem uszczelniającym . Było już o tym w postach o tym kotle . Nieszczelność w tym miejscu powoduje oszukiwanie lambdy i generalnie złe spalania . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Snav22 Opublikowano 1 Maja 2022 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2022 Mam sondę lambda. Czyszczenie palnika jest ustawione na 6h. Czy to o czym mówisz może powodować powstawanie sadzy? Sprawdziłem rurę która wychodzi z pieca i idzie do komina, garście papkowej sadzy Oto i papki, które goszczą w rurach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mac65 Opublikowano 1 Maja 2022 #4 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2022 Niedobrze to kondensat z komina , zobacz dolną wyczystkę komina to mogło zaklajstrować wszystko w kotle łącznie z sondą lambda . Może być za niska temperatura na kotle a spaliny prawdopodobnie poniżej 100 C na wylocie komina stąd ten kondensat . W denku wkładu kominowego powinieneś mieć odprowadzenie skroplin na zewnątrz komina poniżej dolnej wyczystki . Nie wygląda to dobrze . Jak zalepiło sondę to spalanie do d..y i stąd sadza .Wszystko do czyszczenia łącznie z kotłem + kontrola komina . Nie chodzi mi o czyszczenie palnika tylko czyszczenie kotła ( poszukaj w sterowniku ) 6 godzin powoduje że co 6 godzin kocioł się wyłącza i czyści ruszt w palniku ( ruszt sie chowa i ewentualne spieki spadają do popielnika )ale jest druga funkcja /czyszczenie kotła po spaleniu określonej ilości paliwa w kg . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Snav22 Opublikowano 1 Maja 2022 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2022 Wszystko było ustawiane przez serwisanta, ustawił 75 stopni na piecu i tak było. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mac65 Opublikowano 1 Maja 2022 #6 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2022 A jak masz poprowadzony komin ( na zewnątrz czy wewnątrz , masz wkład kominowy zobacz czy w kominie też jest mokro . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Snav22 Opublikowano 1 Maja 2022 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2022 Miałem stary komin z cegły do którego wsadzili wkład kominowy chyba z nierdzewki. Byłem na dachu i na wylocie konina tez jest sadza ale nie wyglada na to, żeby był mokry. Teraz pytanie co powoduje problemy i kto dał ciała. Czy rck pomoże? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mac65 Opublikowano 1 Maja 2022 #8 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2022 Trudno stwierdzić jednoznacznie bo kondensat w kominie to zazwyczaj efekt skraplania sie pary wodnej z paliwa ale pelet powinien być suchy więc raczej nie w paliwie problem . Kondensat w dolnej wyczystce komina również jest naturalny w przypadku kotłów 5 klasy ale może go nie być wcale jeśli kocioł pracuje stale a spaliny są na tyle gorące że nie dochodzi do wykraplania w kominie . Jeśli komin w dolnej wyczystce jest suchy a kondensat jest tylko w kotle to znak że nie działa ochrona powrotu kotła i kocioł jest zalewany zimną wodą co powoduje wykraplanie wody na ściankach wymiennika a mokre ścianki łatwo gromadzą pył na swojej powierzchni tworząc takiego gluta jak na fotce . Dużo rzeczy ma wpływ na wodę w kominie bo to może byc również deszczówka ale ona nie powinna znaleźć się w kotle a najwyżej w skraplaczu komina na samym dole pod dolną wyczystką . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trener40 Opublikowano 1 Maja 2022 #9 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2022 RCK nic tu nie pomoże. Produkcja tej czarnej mazi, to efekt wędzenia opału. Sonda jest, ale czy dobrze koryguje dawką powietrza. Jak jest możliwość, aby podejrzeć płomień, to zaobacz czy nie robi sie w pewnym momencie ciemno żółty/pomarańczowy. Trzeba obserwować dluzszy czas. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Snav22 Opublikowano 1 Maja 2022 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2022 Niestety nie ma możliwości podejrzenia płomienia, wszystko zabudowane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PioBin Opublikowano 1 Maja 2022 #11 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2022 Sonde wylacz i sprobuj bez. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Snav22 Opublikowano 3 Maja 2022 Autor #12 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2022 Aktualnie piec działa, wszystko wyczyściłem, piec nie był w złym stanie tylko lekko czarny z sadzy. Niestety pompa wody nie działa. W sensie, wchodząc w sterowanie ręczne pieca gdy włączę pompę to załącza się i jest Ok ale gdy chodzi piec to się nie włącza. Pompa cwu chodzi normalnie, piec nagrzewa się do 75 stopni a pompa wody leży. Teraz nie wiem czy piec nie wysyła do niej sygnału czy ona sama leży. Pompa wody to diamond rs25/60el/180 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mac65 Opublikowano 3 Maja 2022 #13 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2022 Opcji jest kilka albo wszystkie razem . Kocioł wszedł w tryb lato jeśli jest czujnik pogodowy ( jeśli jest tak skonfigurowany sterownik ) Jest włączony priorytet CWU z dużym opóźnieniem dla pompy CO Jest włączona opcja termostatu pokojowego w sterowniku kotła /wyłącz pompę CO/ po zadziałaniu termostatu pokojowego ( temperatura w pomieszczeniu osiągnięta ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Snav22 Opublikowano 4 Maja 2022 Autor #14 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2022 Rozmawiałem z lazarem, serwisant myśli, ze pompa raz działa a raz nie, faktycznie tak może być wiec muszę skontaktować się z ekipa, która mi to robiła. Z tego co zauważyłem to komin jest mokry. Z ciekawości poszedłem zobaczyć jaki wylatuje dym z komina i jest on czarny ze względu na kondensat. A może to pellet? Miałem 3 tony Barlinka, piec pracuje od grudnia i dopiero teraz byłyby takie problemy z pelletem? Coś musi ta czarna breję robić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trener40 Opublikowano 4 Maja 2022 #15 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2022 Jak nie potrzebujesz, aby kocioł grzał, to go wył. Niech przyjedzie serwis i sprawdzi jak pracuje palnik. Najlepiej zmierzyć tlen oddzielnym urządzeniem. Czarny dym= złe spalanie paliwa. O tej porze nie powinno byc w ogóle dymu ( ewentualnie przy rozpalaniu) W dniu 1.05.2022 o 20:09, Snav22 napisał: Czyszczenie palnika jest ustawione na 6h. Samo czyszczenie nie wyczyści otworów napowietrzających. To trzeba by bylo jeszcze sprawdzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Snav22 Opublikowano 4 Maja 2022 Autor #16 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2022 Ogólnie mam pellet Barlinek. Zadzwoniłem tam z pytaniem czy mieli takie sytuacja jak moja. Miły Pan powiedział, ze maja dwie fabryki, jedna w Polsce a druga chyba na Ukrainie. Przeglądając moje zamówienie stwierdził, ze jedna tonę (ta która teraz używam) mam z Ukrainy i do niej trzeba dostosować piec bo właśnie robią się takie rzeczy jak u mnie. Doradził zmniejszenie podawania a zwiększenie powietrza. Teraz kurde gdzie to zrobić w Lazarze. To moje ustawienia, ktoś doradzi czy są w miarę odpowiednie dobrego co mówił Pan z Barlinka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...