Gość Dozy Opublikowano 23 Lutego 2022 #1 Opublikowano 23 Lutego 2022 (edytowane) Witam. Jakiej pojemności bufor zaproponowalibyście aby ustabilizować skoki bądź wahania temperatury na kotle spowodowane włączaniem/wyłączaniem się dwóch nagrzewnic o mocy max. 20kW i 75kW? Nadmienię, że wentylatory w nagrzewnicach pracują przeważnie na 15%. Jest to ustawialne minimum i mimo to włączają/wyłączają się po kilka razy na godzinę. Dodam jeszcze, że czasami (ale bardzo rzadko) włączam tryb auto jeśli chcę szybko podnieść temperaturę w budynku. Obroty potrafią wejść na 100%, ale to tylko na chwilę i zaraz zwalniają stopniowo w zależności od wzrostu temperatury w budynku. Ale kocioł potrafi "zgubić" nawet 5°C w ciągu tych 10 min wzmożonej pracy nagrzewnic. Obecny zład kocioł + nagrzewnice + rury to ok. 170l. Nie wiem czy doliczać jeszcze zład w ciepłociągu. Jeśli tak, to + ~55l. Jaki bufor byście zaproponowali? 200l, 400 czy większy? ...z wężownicą CWU oczywiście. Edytowane 24 Lutego 2022 przez Ryszard Dodano prefiks Cytuj
eHODOR Opublikowano 15 Marca 2022 #2 Opublikowano 15 Marca 2022 W dniu 23.02.2022 o 13:29, Dozy napisał: Jaki bufor byście zaproponowali? 200l, 400 czy większy? ...z wężownicą CWU oczywiście. Jeżeli mówimy o 20kW i 75kW to chyba 2000L czy 4000L bo 200L czy 400L wiele nie da minimum 1000L i to ruszy na kotle po chwili Cytuj
Gość Dozy Opublikowano 18 Kwietnia 2022 #3 Opublikowano 18 Kwietnia 2022 (edytowane) Nie obraź się, ale chyba mnie nie zrozumiałeś bo nie doczytałeś wszystkich informacji, które udzieliłem, albo sam nie masz pojęcia o czym piszesz. Zbić 10°C z 4m³ wody to jest 46kWh. Te nagrzewnice nawet w kilka godzin tej energii nie zużyją. 20kW i 75kW to jest moc maksymalna nagrzewnic, a ta jest uwarunkowana kilkoma zależnościami: temperaturą zasilania (90°C), temperaturą powrotu (70°C), przepływem cieczy (3.31m³/h) zależnym również od jej rodzaju (np. roztwór glikolu trzeba tłoczyć większe ilości z racji mniejszej pojemności cieplnej), obroty wentylatora (100%), temperatura powietrza na wlocie do wentylatora czyli temperatura wewnątrz pomieszczenia (0°C). Ja tych maksymalnych mocy nie wykrzesam choćby na ułamek sekundy. Ale nagrzewnice celowo się przewymiaruje, wiem to z własnego doświadczenia. Dopiszę jeszcze pytanie dodatkowe: Czy podłączenie większego bufora, ale odseparowanego hydraulicznie, ma w ogóle sens? Chodzi o to, że w instalacji z kotłem mam roztwór glikolu. Napełnić nim baniak o pojemności 2.5m³ to dość kosztowna zabawa, dlatego zastanawiam się, czy miałoby sens podłączenie takiego bufora przez wymienniki płytowe i zalanie samego baniaka kranówką. 🙂 Edytowane 18 Kwietnia 2022 przez Dozy Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.