Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam,

Zamieszczam post o moim poszukiwaniu optymalnych ustawień pracy kotła. Słowem wstępu: kocioł zainstalowany w listopadzie zeszłego roku. Po rozpaleniu w piecu oraz dłuższym czasie pracy, zauważyłem pojawiające się spieki. Wpierw drążyłem temat bardzo pobieżnie z racji, że niektóre osoby, które mają taki sam opał (wiem, że pokład węgla nie równy pokładowi) mają spieki i, mówią, że to normalne. Natomiast, spotkałem się z kilkoma przeciwnie biegunowymi opiniami - czyli brak spieków. Więc, zająłem się tematem na poważnie. Wiem, że do perfekcji będzie tylko możliwość zbliżenia się, a nie jej osiągnięcia. Jeśli będziecie mieć jakieś sugestie oraz uwagi, to proszę pisać, również jeśli nie będzie dla was coś jasnego z tego, co napisałem.

Cel: eliminacja spieków w najbardziej jak to możliwe oraz zmniejszenie ilości odstawień pieca.

 

10-01-22

Ustawienia fabryczne

Parametry mocy (menu serwis)

1.       Min praca podajnika                      1 sek

2.       Max praca podajnika                     2 sek

3.       Min przerwa podajnika                24 sek

4.       Max przerwa podajnika                46 sek

5.       Min wentylator roboczy               22

6.       Max wentylator roboczy              36

7.       Min obroty went                             300

8.       Max obroty went                            910

Uwagi

Ø  Spieki żużlowe – skrócić czas przerwy podawania lub/i wydłużyć czas podawania - uzyskany efekt to „wypychanie popiołu”.

Wniosek: spieki żużlowe powstają na skutek zbyt długiego przebywania popiołu w wysokiej temperaturze, a wtedy zaczyna się on topić

Regulacja

Etap I

10-01-22 10:12

Skrócenie czasu podawania

Skrócono czas podawania z 6 minut do 3 minut w trybie nadzoru.

Błąd: tryb nadzoru jest trybem po przekroczeniu temperatury zadanej.

Przywrócono czas podawania z 3 minut do 6 minut w trybie nadzoru.

Etap II

10-01-22 10:31

Skrócenie czasu przerwy podawania w menu serwis

Ø  min czas przerwy podawania – 24 sek do 20 sek

Ø  max czas przerwy podawania – 45 sek do 40 sek

Wnioski: mniejsze spieki

Etap III

10-01-22 12:17

Wydłużenie czasu podawania w menu serwis

Ø  min czas podawania – 1 sek do 2 sek

Ø  max czas podawania – 2 sek do 4 sek

Ø  mocy kotła – 100% do 85%

Wnioski: mniejsze spieki, za duży kopczyk, zmniejszyć czas podawania

Etap IV

10-01-22 13:05

Skrócenie czasu podawania w menu serwis

Ø  min czas podawania – 2 sek do 1 sek

Ø  max czas podawania – 4 sek do 3 sek

Wnioski: kopczyk prawidłowy, spieki małe wyrzucane poza kopczyk, po otwarciu drzwiczek – duży płomień i iskry – za dużo powietrza

Etap V

10-01-22 16:24

Korekta powietrza w menu ustawień

Ø  korekta powietrza – 0% do -11%

Wnioski: b. małe spieki, mniejszy płomień, za duży kopczyk

Etap VI

10-01-22 18:48

Zwiększenie przerwy podawania w menu serwis

Ø   min czas przerwy podawania – 20 sek do 21 sek

Ø  max czas przerwy podawania – 40 sek do 42 sek

Wnioski: za duży kopczyk

Etap VII

10-01-22 20:30

Zwiększenie przerwy podawania w menu serwis

Ø   min czas przerwy podawania – 21 sek do 22 sek

Ø  max czas przerwy podawania – 42 sek do 43 sek

Wnioski: pojawiły się spieki duże dochodzące pod deflektor

Etap VIII

11-01-22 6:00

Skrócenie czasu przerwy podawania w menu serwis

Ø  min czas przerwy podawania – 22 sek do 20 sek

Ø  max czas przerwy podawania – 43 sek do 40 sek

Wnioski: spieki się pojawiły, ale małe i są wypychane na zewnątrz. Po otwarciu drzwi pojawił się czarny dym w małej ilości, zwiększenie sadzy w piecu

Etap IX

11-01-22 18:15

Korekta powietrza w menu ustawień

Ø  korekta powietrza – -11% do -9%

Uwaga: zwracać uwagę na to czy w popiele pojawia się nie dopalony węgiel

Wnioski: Po otwarciu drzwiczek pojawia się czarny dym, zwiększona ilość sadzy. Pojawiają się spieki ale małe.

Etap X

12-01-22 5:30

Ø  moc kotła – 85% do 80%

Ø  korekta powietrza – 0% do -9%

Uwaga: Przy zmianie mocy kotła, resetuje się ustawienie parametru korekty powietrza.

Wnioski: Skorupa „magmowa” – coś w stylu zaczynającego się dużego spieku, ale rozżarzony oraz plastyczny. W dalszym ciągu występujące przesterowania pieca.

Etap XI

12-01-22 17:30

Ø   moc kotła – 80% do 70%

Ø  korekta powietrza – 0% do -7%

Uwaga: Przy zmniejszaniu mocy, również zmniejsza się zakres korekty powietrza.

Wnioski: Zbyt duży kopczyk. W popiele znajduje się niedopalony węgiel. W dalszym ciągu występują przesterowania pieca.

Etap XII

12-01-2022 20:30

Ø  moc kotła – 70% do 65%

Ø  min czas przerwy podawania – 20 sek do 21 sek

Ø  max czas przerwy podawania – 40 sek do 42 sek

Wnioski: Lekkie przesterowania, ale piec dalej się odstawia. Kopczyk duży. Spieki wypychane na zewnątrz. Sprawdzić popielnik czy występuje niedopalony węgiel.

Etap XIII

13-01-22 6:15

Ø  moc kotła – 65% à 60%

Ø  min czas przerwy podawania – 20 sek do 21 sek

Ø  max czas przerwy podawania – 40 sek do 43 sek

Wnioski: występują przesterowania. Zaczątki spieków żużlowych jak w Etap X, ale są zdecydowanie mniejsze.

Etap XIV

13-01-22 17:00

Ø  moc kotła – 60% do 55%

Ø  korekta powietrza – 0% do -7%

Wnioski: cdn

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.