Witam. Kocioł DEFRO gamma 15kw.
 

Do ostatniego tygodnia działał sprawnie, bez większych zarzutów przez długi czas. Nagle piec siadł, sterownik szalał, stwierdzona usterka, gwarancja, cyk wymiana, ok.

Pan serwisant tak bardzo się przyłożył do działania, że po wymianie sterownika „zapomniał” chociażby ustawić pompę dodatkową czy wprowadzić ustawienia zaworu 😂

Widząc tego człowieka, i z tym jak się zachowywał, mam podejrzenia czy w ogóle miał pojęcie jak ta procedura powinna wyglądać.

Podsyłam zdjęcia wykresu pracy i ustawień, bo ma takie lekkie zawahania. Kocioł tydzień temu przy podobnych temperaturach zew. I tej samej temperaturze na wyjściu z zaworu 42st. Cały zasobnik schodził do 10 dni. Teraz po wymianie 6 dni to max. Tak wysoko to nie miałem nawet przy najwyższych mrozach ostatniej zimy. 

Stąd moje pytanie, czy coś jest nie tak w ustawieniach? Ten sam Pellet, praktycznie taka sama temperatura zew., żadnych zmian na termostatach.

Dzięki za porady i odpowiedzi. 

IMG_0696.jpeg

IMG_0695.jpeg

IMG_0694.jpeg

IMG_0693.jpeg

IMG_0692.jpeg

IMG_0691.jpeg

IMG_0690.jpeg

IMG_0689.jpeg

IMG_0686.jpeg

IMG_0685.jpeg

IMG_0688.jpeg

IMG_0687.jpeg

IMG_0625.jpeg

Edytowane przez Crasherrrr

Opublikowano

A takie pytanie jak u ciebie pracuje zaw. skoro czujnik temp zewn. Jest nie podłączony.

Wygląda wdg. Wykresu że kocioł ma wąchania ale z czym one są spowodowane ciężko stwierdzić na podstawie jednego zdjęcia. Nakręć  filmik jak to pracuje pokaż komorę spalania po wygaszeniu,

przytrzymaj 3sek przycisk menu podczas pracy kotła  pokarze się menu wybierz Panel producenta wpisz kod 2902 wszystkie te dane też będą przydatne.

Na tą chwilę myślę że można zmniejszyć maks czas podajnika Z 4 na 3 sek.

  • 2 lata później...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.