Witam serdecznie!!!

Od kilku lat użytkuję kotłownię gdzie pracuje pelleciak firmy Kostrzewa Mini Bio... W tym roku po kilku dniach mrozów z przykrością stwierdziłem że coś jest nie tak. W ubiegłe w miarę ciepłe zimy nie było tak źle i z łatwością udawało mi się utrzymać zadane 22- 23 stopnie. Mam w domu podłogówkę ok 50m2 i 12 kaloryferów dodatkowo zasobnik cwu.. Instalacja posiada 3 pompy, każda osobna do danego obwodu, niestety problem polega na tym że kiedy grzeją ładnie kaloryfery, temperatura wody w podłogówce to raptem 18 stopni..  Kiedy przestawię pompę podłogówki na wyższy bieg, momentalnie kaloryfery tracą moc <sick> w tym momencie staram się wygrzać podłogówkę co zatem idzie przy zimnych kaloryferach ale wolno to idzie a w domu jest ok 18 stopni... Co jeszcze mnie dziwi pompa ładująca cwu umieszczona od razu na wyjściu pieca grzeje wodę cały czas, bez względu na ustawienia pompy czy ustawienia sterownika pieca..Jeśli ktoś będzie chciał mi pomóc to wrzucę zdjęcia kotłowni Pozdrawiam

Edytowane przez Ryszard
Dodano prefiks

Rozwiązane przez BufalloBill1

Opublikowano

Najpierw zdjęcia, schemat ew inne dane.

Masz najprawdopodobniej ochronę powrotu pompą od grzania CWU - co nie pozwala wykorzystać pełnej mocy kotła na grzanie domu.

Opublikowano
  • Autor

Przesyłam zdjęcia, proszę nie zwracać uwagi na wężyk podpięty pod zawór bezpieczeństwa na zimnej wodzie ponieważ jest to rozwiązanie chwilowe ponieważ wymieniam naczynie przeponowe do cwu

IMG_20211228_184049.jpg

IMG_20211228_184000.jpg

Pompy przestawiłem zgodnie z zaleceniami producenta, jak już wspomniałem podłogówka ruszyła ale grzejniki zimne .. Oba te układy miały być dla siebie wsparciem, generalnie kaloryferami wygrzeję chatę do 21 stopni ale chciałbym aby grzała też podłogówka skoro jest założona... Stałe grzanie wody całkowicie bezsensowne moim zdaniem ..

Edytowane przez BufalloBill1

Opublikowano

Po pierwsze trochę małe  przekroje rur przy samym piecu na tyle odbiorników. Kostrzewa i tak ma calowe króćce ,ale calowe kształtki w instalacji  jeszcze większy opór stawiają.

Jest tam chyba zawór przełączający za piecem taki szary tylko po co?

Przeróbka instalacji nie była by kosztowna bo masz wszystko skręcane. Ja bym założyl sprzęgło na kominie za piecem razem z pompa przewałowa.

Te twoje pompy walczą o ciepłą wodę z kotła.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.