Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Jak właczyc i ustawić krzywe grzewczą w broetje pwhs 33


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam mam problem z wlaczeniem w ustawieniach czujnika zew pogodynki podpietego do pieca i wlaczenie i ustawienia krzywej grzewczej pieca broetje pwhs 33 . JAKBY ktoś pomógł mi jak po kolei przyciskami K12345 ustawic 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.