Ochrona powrotu - zawór ATV. Jaka temperatura otwarcia?

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam. 

Kocioł Defro BS15, ATV-55C, sprzęgło + 2 obiegi (50/50 grzejniki i podłogówka, do ogrzania 165m), cwu przed sprzęgłem, palę z regulatorami pokojowymi.

Problem jest taki, że jak pompuje oba obiegi, nie dobija mi do zadanej 70C. 
Pompki ustawione mam tak, że kotłowa zasila sprzęgło na 3 biegu ok 1,4m3/h, a odbiór ze sprzęgła mam delikatnie wolniejszy i oscyluje w granicach 1,2m3/h łącznie z obu pomp. Temp załączania pomp kotłowej 55C, podł/grzej 57C i przy takich ustawieniach, nawet po kilkugodzinnej pracy kotła zasilanie waha się w zakresie 58-62C. Jak byście to rozegrali...

Zwolnić pompki, żeby łapał zadaną i zasilać wolniej instalację, ale wyższym parametrem, czy zostawić jak jest?

Wymienić wkładkę zaworu ATV obecnego (pełne otwarcie 65'C), na 10'C niższy.

Edytowane przez Ryszard
Dodano prefiks

Opublikowano

Przy stalej mocy ~ 15kW i 1.4m3/h musi byc jakies 9C roznicy miedzy powrotem a zasilaniem dla tej mocy i tego przeplywu.

Byc moze kociol juz wczesniej redukuje moc przed zadana i dlatego nie dobija do niej (histerezy).

 

Edytowane przez PioBin

Opublikowano
  • Autor

@PioBin

Mam mniej niż 5'C pomiędzy zasilaniem a powrotem. Do zadanej 70'C dobija gdy wyłączę pompę na grzejniki, a jak chodzą oba obiegi to mam tak 55-60'C. Jest sens zmieniać wkładkę ATV z 65 na 55? Uzyskam coś względem szybszego dobijania do zadanej?

image.png.01abc5bbc95ee7c627a276bbb3f47b63.png

Opublikowano

Masz 55 teraz wkladke? Ja bym zostawil.

Tak jak pisalem 70C na wyjsciu 15kW i 1.4m3/h daje jakies 61C na powrocie.

Kociol prawdopodobnie redukuje moc aby grzac ciagle i nie dobijac do zadanej.

Podnies zadana do 75 i zobacz czy cos sie zmieni o te 5C.

 

Opublikowano
  • Autor

@PioBin

generalnie chodzi mi o to, że przy wkładce 55 pełne otwarcie mam dopiero przy 65'C, dlatego temat tej zadanej tak mnie męczy, bo mam ATV przez większość czasu otwarty na max 50%. Spróbuje ponieść zadaną i odezwę się.

Dziękuję. 

Opublikowano

Zostaw jak jest, jak w domu ciepło to jest ok
Mniejsza temp czynnika to zawsze mniejsze straty ciepła, co się tak upadłeś na te 70stopni

Sam mam u siebie zadaną na piecu 70stopni właśnie po to żeby do niej nie dobijał i nie zmniejszał mocy, jak pompa odbiera ciepło z pieca na bufor przy ATV 55stopni nam na piecu 61-62 stopnie i jest ok

Opublikowano
W dniu 8.12.2021 o 19:49, mobopx napisał:

Pompki ustawione mam tak, że kotłowa zasila sprzęgło na 3 biegu ok 1,4m3/h, a odbiór ze sprzęgła mam delikatnie wolniejszy i oscyluje w granicach 1,2m3/h łącznie z obu pomp

A powiedzcie mi panowie jak to powinno być ustawione w takiej konfiguracji? Bez ATV/VTC to wiadomo, kotłowa musi gonić bardziej niż na CO. Ale co w przypadku instalacji ze sprzęgłem i zaworem stalotemperaturowym? Jak obliczyć żądany przepływ pompy kotłowej?

Opublikowano

Rozumiem. Myślałem że wystarczy niższy bieg żeby zmieszał obieg sprzęgło-ATV- kocioł. Cenna informacja.

Opublikowano

Forum służy do celów edukacyjno-informacyjnych, do mieszania w głowach służą grupy tematyczne na Facebooku i ew. to forum na M.

Opublikowano

Masz rację, nikt się taki nie urodził, co by każdemu dogodził. Na szczęście człowiek nabywa odporność na zaczepki malkontentów i quasi erudytów.

Opublikowano
W dniu 11.12.2021 o 13:26, sambor napisał:

Do mieszania (w glowach ) służy forum. 

🙂

Masz jakieś fajne schemaciki pod ręką do dołożenia pompki ciepła. Mam klasyczny układ 4D, bez pompy kotłowej(na powrocie mam ok 40st.C) , grzejniki żeliwne, głowice termo z czujnikiem cieczowym. Nie mam podłogówki. Mógłbym częściowo zrobić.

Wungel jest za 1500, pisze gość od Haiera, że 1t Retopala w 0st.C pali. W okolicy 0st.C, ale jeszcze na plusie pisze 50kWh/doba dla pompki zamiast węgla. Nie wiem jaką mam sprawność i jaką on miał sprawność, ale ja pale ok.22-25kg/h w 0st.C.

Opublikowano

Wepnij za 4-D, tylko potrzeba zładu wody do defrostu.

Schematy referencyjne od panasa zamieszczałem w temacie o instalacjach do PC.

Inne będą takie same.

Opublikowano

Mogę ją wstawić do garażu, bo mam duże, naprawdę duże dwa okna. Jedno bym zamurował i zostawił tylko przejście na wentylator. Byłaby w bryle budynku. Może być?

Edytowane przez digi

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Podobna zawartość

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.