Ochrona powrotu - zawór ATV. Jaka temperatura otwarcia?


mobopx

Rekomendowane odpowiedzi

Witam. 

Kocioł Defro BS15, ATV-55C, sprzęgło + 2 obiegi (50/50 grzejniki i podłogówka, do ogrzania 165m), cwu przed sprzęgłem, palę z regulatorami pokojowymi.

Problem jest taki, że jak pompuje oba obiegi, nie dobija mi do zadanej 70C. 
Pompki ustawione mam tak, że kotłowa zasila sprzęgło na 3 biegu ok 1,4m3/h, a odbiór ze sprzęgła mam delikatnie wolniejszy i oscyluje w granicach 1,2m3/h łącznie z obu pomp. Temp załączania pomp kotłowej 55C, podł/grzej 57C i przy takich ustawieniach, nawet po kilkugodzinnej pracy kotła zasilanie waha się w zakresie 58-62C. Jak byście to rozegrali...

Zwolnić pompki, żeby łapał zadaną i zasilać wolniej instalację, ale wyższym parametrem, czy zostawić jak jest?

Wymienić wkładkę zaworu ATV obecnego (pełne otwarcie 65'C), na 10'C niższy.

Edytowane przez Ryszard
Dodano prefiks
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przy stalej mocy ~ 15kW i 1.4m3/h musi byc jakies 9C roznicy miedzy powrotem a zasilaniem dla tej mocy i tego przeplywu.

Byc moze kociol juz wczesniej redukuje moc przed zadana i dlatego nie dobija do niej (histerezy).

 

Edytowane przez PioBin
  • Zgadzam się 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@PioBin

Mam mniej niż 5'C pomiędzy zasilaniem a powrotem. Do zadanej 70'C dobija gdy wyłączę pompę na grzejniki, a jak chodzą oba obiegi to mam tak 55-60'C. Jest sens zmieniać wkładkę ATV z 65 na 55? Uzyskam coś względem szybszego dobijania do zadanej?

image.png.01abc5bbc95ee7c627a276bbb3f47b63.png

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Masz 55 teraz wkladke? Ja bym zostawil.

Tak jak pisalem 70C na wyjsciu 15kW i 1.4m3/h daje jakies 61C na powrocie.

Kociol prawdopodobnie redukuje moc aby grzac ciagle i nie dobijac do zadanej.

Podnies zadana do 75 i zobacz czy cos sie zmieni o te 5C.

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

@PioBin

generalnie chodzi mi o to, że przy wkładce 55 pełne otwarcie mam dopiero przy 65'C, dlatego temat tej zadanej tak mnie męczy, bo mam ATV przez większość czasu otwarty na max 50%. Spróbuje ponieść zadaną i odezwę się.

Dziękuję. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zostaw jak jest, jak w domu ciepło to jest ok
Mniejsza temp czynnika to zawsze mniejsze straty ciepła, co się tak upadłeś na te 70stopni

Sam mam u siebie zadaną na piecu 70stopni właśnie po to żeby do niej nie dobijał i nie zmniejszał mocy, jak pompa odbiera ciepło z pieca na bufor przy ATV 55stopni nam na piecu 61-62 stopnie i jest ok

  • Lubię to 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 8.12.2021 o 19:49, mobopx napisał:

Pompki ustawione mam tak, że kotłowa zasila sprzęgło na 3 biegu ok 1,4m3/h, a odbiór ze sprzęgła mam delikatnie wolniejszy i oscyluje w granicach 1,2m3/h łącznie z obu pomp

A powiedzcie mi panowie jak to powinno być ustawione w takiej konfiguracji? Bez ATV/VTC to wiadomo, kotłowa musi gonić bardziej niż na CO. Ale co w przypadku instalacji ze sprzęgłem i zaworem stalotemperaturowym? Jak obliczyć żądany przepływ pompy kotłowej?

  • Lubię to 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rozumiem. Myślałem że wystarczy niższy bieg żeby zmieszał obieg sprzęgło-ATV- kocioł. Cenna informacja.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Forum służy do celów edukacyjno-informacyjnych, do mieszania w głowach służą grupy tematyczne na Facebooku i ew. to forum na M.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Masz rację, nikt się taki nie urodził, co by każdemu dogodził. Na szczęście człowiek nabywa odporność na zaczepki malkontentów i quasi erudytów.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 11.12.2021 o 13:26, sambor napisał:

Do mieszania (w glowach ) służy forum. 

🙂

Masz jakieś fajne schemaciki pod ręką do dołożenia pompki ciepła. Mam klasyczny układ 4D, bez pompy kotłowej(na powrocie mam ok 40st.C) , grzejniki żeliwne, głowice termo z czujnikiem cieczowym. Nie mam podłogówki. Mógłbym częściowo zrobić.

Wungel jest za 1500, pisze gość od Haiera, że 1t Retopala w 0st.C pali. W okolicy 0st.C, ale jeszcze na plusie pisze 50kWh/doba dla pompki zamiast węgla. Nie wiem jaką mam sprawność i jaką on miał sprawność, ale ja pale ok.22-25kg/h w 0st.C.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.