Jachu Opublikowano 19 Października 2009 #1 Opublikowano 19 Października 2009 Witam. Jak skutecznie i kiedy używac przepustnicy na czopuchu. Cytuj
heso Opublikowano 19 Października 2009 #2 Opublikowano 19 Października 2009 Nie używać. Najlepszym wyjściem jest jej usunięcie. W pewnych przypadkach przysłanianie może powodować wydzielanie się czadu z kotła. Moc kotła można z powodzeniem regulować wlotami powietrza, a nie wylotem. Cytuj
autoczyszczon Opublikowano 19 Października 2009 #3 Opublikowano 19 Października 2009 dodaj że kocił musi być szczelny ....... inaczej hm.... Bogdan. Cytuj
iryd56 Opublikowano 19 Października 2009 #4 Opublikowano 19 Października 2009 Nie używać. Najlepszym wyjściem jest jej usunięcie. W pewnych przypadkach przysłanianie może powodować wydzielanie się czadu z kotła. Moc kotła można z powodzeniem regulować wlotami powietrza, a nie wylotem. A jak się ma przymykanie czopucha przy kotle retortowym? Moja przepustnica posiada 4 ząbki i mam przymkniętą na 3cim ząbku. Ciąg kominowy b.dobry. Po tym przymknięciu z 2-go na 3-ci ząbek kociołek w widoczny sposób zaczął utrzymywać temperaturę. Na drugim ząbku następowało szybkie wystudzanie. Dla przykładu temp zad 60 stC, 2-gi ząbek na czopuchu, po uzyskaniu zadanej wzrastała max o 0,5 stC i następował szybki spadek. Po ustawieniu przepustnicy na 3-ci ząbek wzrasta do 62 st C i trzyma dłużej o ca 50% Powiem, że miałem trochę obaw przy przymykaniu przepustnicy, ale dobry ciąg i lepsze trzymanie temp mnie przekonały. Jeśli postępuję niewłaściwie (jestem świeżym palaczem - 1szy sezon) to proszę o uwagi. Pozdrawiam Igor Cytuj
autoczyszczon Opublikowano 19 Października 2009 #5 Opublikowano 19 Października 2009 Oczywiście masz rację , przepustnica czopucha jest takim samym elementem sterujacym jak wszystko inne, dobierz doświadczalnie ustawienie i tak pozostaw, opinia typu "najlepiej usunąć" ma się mniej więcej tak: "wyrzuć z auta kierownice i tak gdzieś pojedzie". Bogdan. Cytuj
tomek krakerss Opublikowano 19 Października 2009 #6 Opublikowano 19 Października 2009 Witam Zadziwia mnie sposób myślenia niektórych w tym temacie. Przepustnica jest dla niedouczonych palaczy. To że dobrze ciągnie to efekt nadmiernej tem komina a nie ciągu kominowego. Ciąg kominowy to nie wartość stała. Wartość zależna w największym stopniu o tem spalin która bierze się ze sprawności kotła i wiedzy operatora. Manipulowanie przy czopuchy było modne przy spalaniu koksu gdy już nie dało się nigdzie "zakręcić" kotła. Pozdrawiam i o rozsądek apeluje. PS: Czopuch otwierać a tak dawkować powietrze co by paliło się cacy i tem nie przekraczała 150 - 200 stopni. Chyba że czysto spalasz możesz zejść do 100 - 150. ( bierz pod uwagę długość szybu kominowego). Cytuj
sorier Opublikowano 19 Października 2009 #7 Opublikowano 19 Października 2009 Ja przy rozpalaniu ustawiam przepustnice tak by spaliny miały temperaturę ok. 300-350 stopni (to taki kompromis między mocą maksymalną a stratami kominowymi). Po osiągnięciu żądanej temperatury wody otwieram przepustnice i dalej kotłem steruje tylko miarkownik. Cytuj
pawlostech Opublikowano 19 Października 2009 #8 Opublikowano 19 Października 2009 Ten tydzień postanowiłem jej nie przymykać by zaobserwować czy ma to wpływ na czystość wymiennika. Faktycznie przymykanie jaj powoduje szybki wzrost temp. Ale może ma też inne wady które to niwelują. Cytuj
Jachu Opublikowano 20 Października 2009 Autor #9 Opublikowano 20 Października 2009 ....PS: Czopuch otwierać a tak dawkować powietrze co by paliło się cacy i tem nie przekraczała 150 - 200 stopni. Chyba że czysto spalasz możesz zejść do 100 - 150. ( bierz pod uwagę długość szybu kominowego). Jakim termometrem naskuteczniej mierzyc temp. spalin ? Cytuj
tomek krakerss Opublikowano 20 Października 2009 #10 Opublikowano 20 Października 2009 WITAM Może być taki do badania tem np w potrawach ( do 300 ). Są też elektroniki, podczerwone itd ... tylko po co ? Swój kupiłem na allegro za 12 zł. Pozdrawiam Cytuj
iryd56 Opublikowano 22 Października 2009 #11 Opublikowano 22 Października 2009 WitamZadziwia mnie sposób myślenia niektórych w tym temacie. Przepustnica jest dla niedouczonych palaczy. To że dobrze ciągnie to efekt nadmiernej tem komina a nie ciągu kominowego. Ciąg kominowy to nie wartość stała. Wartość zależna w największym stopniu o tem spalin która bierze się ze sprawności kotła i wiedzy operatora. Manipulowanie przy czopuchy było modne przy spalaniu koksu gdy już nie dało się nigdzie "zakręcić" kotła. Pozdrawiam i o rozsądek apeluje. PS: Czopuch otwierać a tak dawkować powietrze co by paliło się cacy i tem nie przekraczała 150 - 200 stopni. Chyba że czysto spalasz możesz zejść do 100 - 150. ( bierz pod uwagę długość szybu kominowego). Witam, Oczyściłem kocioł, otworzyłem czopuch na maxa i zmieniłem nadmuch z 6/10 na 4/10. Płomień dalej żółty tylko bardziej spokojny. Piec pracuje efekywniej co pewnie również wynika z czyszczenia kanałów. Czopuch już się tak nie nagrzewa - w podtrzymaniu można położyć bez obawy dłoń, komin ledwie ciepły. Uważałem, że jak przyduszę czopuchem i podam więcej powietrza to zyskam na akumulacji pieca. Błędne myślenie, po prostu wietrzyłem niemiłosiernie kocioł pomimo przymkniętego czopucha. Ponad to, miałem duże ilości spieków i to chyba od nadmiaru powietrza. Tomku, wielki szacun dla Ciebie (pomimo tego "niedouczonego palacza" - czasami konieczna jest terapia szokowa by pojąć istotę sprawy) za przełamanie sposobu myślenia i właściwego podejścia do tematu palenia. Nurtuje mnie jeszcze temat sadzy, mam nadzieję że będzie mniej.... Pozdrawiam Igor Cytuj
barteks2 Opublikowano 11 Listopada 2009 #12 Opublikowano 11 Listopada 2009 Może być taki do badania tem np w potrawach ( do 300 ). Są też elektroniki, podczerwone itd ... tylko po co ? Swój kupiłem na allegro za 12 zł. Pozdrawiam A w jaki sposób mierzysz tą temperaturę? Tzn. w którym miejscu? Cytuj
mpendzik Opublikowano 12 Listopada 2009 #13 Opublikowano 12 Listopada 2009 A może taki :Termometr JA też chyba kupię bo czopuch gorący dosyć w trybie pracy i chciałbym sprawdzić czy aby nie za bardzo... Cytuj
tomek krakerss Opublikowano 12 Listopada 2009 #14 Opublikowano 12 Listopada 2009 Witam Wywierciłem otwór fi 4 mm w czopuchu w który wtykam sonde do termometru. Otwór umieszczony jak nawyżej w bocznej ścianie czopucha, gdyż spaliny "przepływają" silniej u góry. Pozdrawiam Cytuj
MałyMiki Opublikowano 12 Listopada 2009 #15 Opublikowano 12 Listopada 2009 WitamZadziwia mnie sposób myślenia niektórych w tym temacie. Przepustnica jest dla niedouczonych palaczy. To że dobrze ciągnie to efekt nadmiernej tem komina a nie ciągu kominowego. Ciąg kominowy to nie wartość stała. Wartość zależna w największym stopniu o tem spalin która bierze się ze sprawności kotła i wiedzy operatora. Manipulowanie przy czopuchy było modne przy spalaniu koksu gdy już nie dało się nigdzie "zakręcić" kotła. Pozdrawiam i o rozsądek apeluje. PS: Czopuch otwierać a tak dawkować powietrze co by paliło się cacy i tem nie przekraczała 150 - 200 stopni. Chyba że czysto spalasz możesz zejść do 100 - 150. ( bierz pod uwagę długość szybu kominowego). proszę nie osłabiaj Nas. Głupoty opowiadasz. Po pierwsze, gdyby czopuch był niepotrzebny i zbędny to by go producenci nie montowali. Po drugie spróbuj sobie zrobić pomiaru ciągu przy zimnym kotle przy różnych ustawieniach czopucha to zobaczysz jak wiele daje jego regulacja. Ja mam doskonały ciąg, rzekłbym że aż za dobry i gdybym palił nonstop przy otworzonym czopuchu szybko bym poczuł to po kieszeniach. Czopuch otwarty zostawiam tylko wtedy kiedy zależy mi na błyskawicznym nagrzaniu instalacji. W przypadku palenia ciągłego zwyczajnie go przymykam gdyż zwiększa mi się stało palność i to drastycznie. Regulacja czopucha dla każdego będzie inna. Wszystko zależy jaki jest komin i kocioł. Dzięki naszym zdolnym budowniczym i niektórym instalatorów niestety nasze kotłownie są tak spartolone że może faktycznie co dla niektórych otworzenie na max czopucha oznacza palenie bo w innym razie są wielkie problemy. Ale przy dobrym kominie i dobrze podłączonym piecu ta regulacja ma jak najbardziej SENS Cytuj
MałyMiki Opublikowano 12 Listopada 2009 #16 Opublikowano 12 Listopada 2009 dodam jeszcze że mam dobrą wentylacje w kotłowni i szczelny piec czyli taki jaki powinien być każdy i o wydostaniu się Czadu nie ma mowy. Wchodząc do kotłowni robię załadunek i wychodzę do domu, nie śmierdzę dymem itp Cytuj
tomek66 Opublikowano 12 Listopada 2009 #17 Opublikowano 12 Listopada 2009 proszę nie osłabiaj Nas. Głupoty opowiadasz. Po pierwsze, gdyby czopuch był niepotrzebny i zbędny to by go producenci nie montowali. Po drugie spróbuj sobie zrobić pomiaru ciągu przy zimnym kotle przy różnych ustawieniach czopucha to zobaczysz jak wiele daje jego regulacja. Ja mam doskonały ciąg, rzekłbym że aż za dobry i gdybym palił nonstop przy otworzonym czopuchu szybko bym poczuł to po kieszeniach. Czopuch otwarty zostawiam tylko wtedy kiedy zależy mi na błyskawicznym nagrzaniu instalacji. W przypadku palenia ciągłego zwyczajnie go przymykam gdyż zwiększa mi się stało palność i to drastycznie. Regulacja czopucha dla każdego będzie inna. Wszystko zależy jaki jest komin i kocioł. Dzięki naszym zdolnym budowniczym i niektórym instalatorów niestety nasze kotłownie są tak spartolone że może faktycznie co dla niektórych otworzenie na max czopucha oznacza palenie bo w innym razie są wielkie problemy. Ale przy dobrym kominie i dobrze podłączonym piecu ta regulacja ma jak najbardziej SENS wyobraź sobie, że dobrze wykonane kotły nie potrzebują zamknięcia na czopuchu. Np. Viadrus u24 a temp.spalin możesz mieć 50st. Pozdrawiam! Cytuj
MałyMiki Opublikowano 12 Listopada 2009 #18 Opublikowano 12 Listopada 2009 kompletnie nie zrozumiałeś co napisałem Cytuj
MałyMiki Opublikowano 12 Listopada 2009 #19 Opublikowano 12 Listopada 2009 A jak się ma przymykanie czopucha przy kotle retortowym? Moja przepustnica posiada 4 ząbki i mam przymkniętą na 3cim ząbku. Ciąg kominowy b.dobry. Po tym przymknięciu z 2-go na 3-ci ząbek kociołek w widoczny sposób zaczął utrzymywać temperaturę. Na drugim ząbku następowało szybkie wystudzanie. Dla przykładu temp zad 60 stC, 2-gi ząbek na czopuchu, po uzyskaniu zadanej wzrastała max o 0,5 stC i następował szybki spadek. Po ustawieniu przepustnicy na 3-ci ząbek wzrasta do 62 st C i trzyma dłużej o ca 50% Powiem, że miałem trochę obaw przy przymykaniu przepustnicy, ale dobry ciąg i lepsze trzymanie temp mnie przekonały. Jeśli postępuję niewłaściwie (jestem świeżym palaczem - 1szy sezon) to proszę o uwagi. Pozdrawiam Igor postępujesz bardzo dobrze, po prostu większość ludzi ma instalacje i kominy zrobione przez pseudo fachowców (sam o mało na takich się nie nadziałem to pogoniłem pałą). Dobrze wykonany komin oczywiście z dobrym wkładem to nie ma mowy o żadnych czadach i innych historiach. Moji znajomi mają zrobione kominy z cegły bez żadnych wkładów, o wysokości nie wspomnę i przy takich wynalazkach ciąg kominowy przy otwartym kominie jest taki jak u mnie gdy mam go przymkniętego na 2/4. Jeżeli ktoś ma spartolony ciąg to faktycznie niech czopucha nie rusza, natomiast jeżeli tak jak piszez na 3 ząbku masz takie rezultaty to nie masz się czego obawiać. Ja robię dosłownie tak samo Cytuj
tomek66 Opublikowano 12 Listopada 2009 #20 Opublikowano 12 Listopada 2009 kompletnie nie zrozumiałeś co napisałem Doskonale rozumie co napisałeś, odnoszę wrażenie, że czytanie ze zrozumieniem, sprawia trudność, ale tobie! Z uporem osła powtarzasz jedno i to samo, nie bacząc na argumenty innych forumowiczów. Poczytaj dokładnie i przemyśl co inni piszą. Pozdrawiam! Cytuj
MałyMiki Opublikowano 12 Listopada 2009 #21 Opublikowano 12 Listopada 2009 to samo odniosłem w stosunku do Ciebie jednak kultura i wychowanie kazało mi zachować podobne stwierdzenie dla siebie. Argumenty doskonale przewałkowałem jednak to Ty nie potrafisz przedstawić żadnych konkretnych rad. Jeżeli tak bardzo się obawiasz Czadu to jak dla mnie możesz sobie czopuch nawet powiesić nad łóżkiem w sypialni abyś czuł się bezpiecznie jednak mi się wydaję że jesteś rozgoryczony tym że komuś ustawienia czopucha przynoszą korzyści w postaci dłuższego palenia a Ty tak nie możesz bądź nie potrafisz i tutaj jest cały problem. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.