W instrukcji kotła jest parametr d.12 ∆T dla pompy z modulacją PWM. 0- tradycyjna pompa, 1-z modulacją PWM.

Jeśli masz pompę z modulacją w parametrze d.13 fabrycznie ustawienie jest 20 ustaw 7

Opublikowano

W rzeczywistości jak ustawiam kocioł na 40 stopni to wskazuje na powrocie 30, dlatego cały czas chodzi palnik

Opublikowano

Filtru za nic nie mogłem odkręcić, jakby Pudzian zakręcił

Zdjąłem obudowę i się okazało że wtyczka do pompy jest nie podpięta stąd wynika że  reagowała na zmianę ustawien

Jutro ja podłącze i zobaczymy czy się ruszy  jak nie to przynajmniej wyeliminuje pompę 

Nie mam pojęcia z jaką prędkością pracuje bez wtyczki ale na pewno nie max

 

 

Opublikowano

W końcu się udało i odkręciłem, filtr był zabrudzony ruda mazią jakby pyl po cięciu pustaków. Oczyściłem alenic się nie zmieniło.

Dodatkowo, brak zmiany pracy pompy mimo zmiany ustawien był spowodowany tym ze wtyczka od sterownika idącą która powinna być wpięta w pompę Nie była. 

Wpielem ja, okazało się że bez wtyczki pompa pracowała na max. Zatem teraz jak kocioł ja steruje to przepływy są jeszcze mniejsze.

Zostały dwa wyjścia: gdzieś rura jest źle zgrzane badz rotametry nie pracują prawidłowo

 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.