1. Leci z zaworu Cwu... 2. Nie działa podłogówka


Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez sambor,

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

Witam.

1. Mam problem z zaworem zabezpieczającym albo coś w tym kierunku. Nie wiem czy to dokładnie jest zabezpieczający - dlatego prosze o pomoc. Kapalo z niego zawsze gdy chodzila pompa Cwu, ale od jakiegoś czasu leci ciągle. 

Ostatnio 25l w 3 dni.. Fota nr. 3

Wynienic go czy jak? Jest ta instalacja poprawna? 

 

2. Wymienialem ostatnio zawory w grzejnikach. Po wlaniu do instalacji na nowo wody nie grzeje mi na piętrze podłogówka w przedpokoju. Na parterze jest grzejnik i dziala.

Zdjęcie nr 4 przedstawia jak wygląda to instalacja. Wszystko inne działa poprawnie.. 

 

Prosze bardzo o pomoc 🙂

 

 

IMG_20211105_075536.jpg

IMG_20211105_075551.jpg

IMG_20211105_075712.jpg

IMG_20211105_083609.jpg

IMG_20211105_083609.jpg

Edytowane przez Awek
  • Awek zmienił(a) tytuł na 1. Leci z zaworu Cwu... 2. Nie działa podłogówka
Opublikowano (edytowane)

Mógłbyś napisać jak to zrobić? 

Ciśnienie w naczyniu jest fabrycznie nabijane? Czy jak to wygląda? Bo w lato zmieniałem miejsce naczynia z CO i nie wiem teraz czy dobrze to zrobiłem. Trzeba to nabijac samemu? 

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Opublikowano (edytowane)

Niestety nie masz zamontowanego naczynia na tzw szybkozłączce która umożliwia demontaż naczynia bez spuszczania wody.Teraz chcąc sprawdzić naczynie musisz zakręcić dopływ wody zimnej do bojlera i spuscić całą wodę tym zaworem spustowym który widać na zdjęciu i zdemontować naczynie odkręcając śrubunek

U dołu naczynia masz pod plastikową osłoną zaworek,taki jak w kole samochodowym.

Naciskasz go czymś i sprawdzasz czy w ogóle leci powietrze.Gdyby przypadkowo leciała woda zamiast powietrza to naczynie do wyrzucenia.Masz reduktor ciśnienia wody?

Edytowane przez Uzytkownik2
  • Przydało się 1
Opublikowano

Reduktora nie ma. Nigdzie go nie widzę, żeby był zamontowany. 

Co do tego spuszczania wody.. Nie można tego sprawdzic np. miernikiem do ciśnienia do kompresji? 

 

A mam jeszcze pytanie co do naczynia z CO. Jeśli grupa bezpieczeństwa pokazuje że mam 2 bary to naczynie działa dobrze? Bo naprawdę się w tym pogubilem. Jutro podesle zdjęcie gdzie go dokladnie mam. 

Opublikowano

@Uzytkownik2, @pawel1979

Sprawdziłem ciśnienie poprzez ciśnieniomierz do kompresora. Nie ma nic. Temp bojlera 48 stopni. 

 

Z ciekawości sprawdziłem urządzenie z CO. Pokazuje trochę powyżej 1bar. Proszę zobaczcie czy jest ta instalacja dobrze zrobiona. Od góry z zaworu d4 a na lewo kociołek i powrót.

Temp 65stopni, powrót około 60 stopni. Na zabezpieczeniu jest 1.8 bar.

Podsylam także foto tabliczek znamionowych. Ostatnie od Cwu. 

IMG_20211106_101207.jpg

IMG_20211106_101213.jpg

IMG_20211106_101319.jpg

IMG_20211106_102137.jpg

Opublikowano

Czyli już wiadomo brak ciśnienia w naczyniu do cwu.zdemontowac wylać wodę i nabić .

Jak zawór bezpieczeństwa do  cwu długo przepuszczal wodę może być już lekko zamieniony można go też wymienić.

  • Przydało się 1
Opublikowano (edytowane)

Aby nabić naczynie , to nie trzeba go demontować, wystarczy zakręcić zimną wodę na wodomierzu i odkręcić jeden z kranów ciepłej wody, po czym nabijać kompresorem naczynie do potrzebnego ciśnienia 

Edytowane przez sambor
  • Zgadzam się 1
  • Przydało się 1
Opublikowano (edytowane)

Czyli do 3.5 bar tak? I zakręcić zawór dopływu wody do Cwu, czyli ten nad bojlerem i zawór z kotła? 

 

A ta instalacja co ok? 

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
  • Rozwiązanie
Opublikowano

Nie tak - zakręcasz wodę na dom- nie wiem gdzie masz to odcięcie, następnie odkręcasz kran z ciepłą wodą - niech ciepła woda leci do umywalki , a ty w tym czasie pompujesz naczynie niebieskie do 3,5- 4 bar.

Podłogówkę masz na zaw RTL - który wymaga większego ciśnienia dyspozycyjnego niż grzejniki - tu masz dwie opcje - albo pokryzować ( zmniejszyć nastawy wstępne) na grzejnikach albo podnieść bieg na pompie.

  • Przydało się 1
Opublikowano (edytowane)

Ok, zakręcę glowny zawór z sieci. Mam nadzieję że nic nie spiepsze.

 

Co do podłogi to w kuchni i w łazience na piętrze działa mi dobrze. Przed spuszczeniem wody działał dobrze. Różnica taka ze na tym pionie jest grzejnik na dole, a podłogówka na górze. A w kuchni i łazience jest tylko podłogowa na dwóch piętrach. Pompe mam z wilo i chodzi już na 2.9, 3.0 i bierze 30 wat wiec nie wiem czy można jeszcze ziekszyc. Zawor na 33 stopnie przy tej temp

Edytowane przez Awek
Opublikowano

Udało się.. Dobiłem do 3.5. Kaplo jeszcze parę razy ale to pewnie dlatego Że jest zaworek mokry jeszcze.

Chciałbym aby ktoś się wypowiedział na temat naczynia z CO i jego parametrami. 

Do tego podłogówka dalej zimną a jak pisałem powyżej mam 2.9 3.0 na pompie i nie mogę dać więcej.. 

Opublikowano (edytowane)

A dlaczego nie możesz dać więcej na pompie od CO?

Daj więcej co ci szkodzi?

Sama inst CO jest OK, na manometrze niecałe 2bar, naczynie duże, więc przyjmie wzrost objętości wody bez problemu.

Może ta pętla niegrzejąca jest zapowietrzona, zakręć wszystkie grzejniki oraz resztę podłogi i daj na max pompę - musi ruszyć. 

Możliwe, że przyciął się zawór od tej pętli - zdejmij głowicę i sprawdź czy pętla grzeje.

Edytowane przez sambor
Opublikowano (edytowane)

Jutro wszystko zakręcę i zobaczę. 

Ale grzejnik na tej pętli grzeje, rurka też na parterze ale już na piętrze przy zaworze od podłogi zimno. 

To ile mogę dać max na tej pompie? Coś gdzieś czytałem że 3.5 to max prawda? Czy źle to rozumiem.. 

 

Można to jakoś odpowietrzyć? 

Edytowane przez Awek
Opublikowano

Możesz dać wyżej 3,5 , to tylko ciśnienie dyspozycyjne w m słupa wody.

Oczywiście pompa musi potrafić dać takie ciśnienie

Jedyną wadą - jest głośna praca instalacji, słychać szumy

  • Przydało się 1
Opublikowano (edytowane)

@sambor ustawiłem tylko grzanie na ten jeden pion. Dałem max pompe, sprawdziłem grzejnik na parterze - grzał mocno, było słychać. Rurki gorące. A na piętrze cala widoczna instalacja lodowata. Wszystkie 3 "rurki". Dopuściłem trochę wody, ale odpowietrznik nie wydał żadnych dzwiekow... I nie slychac żeby coś wgl grzało. Od czego jest ta góra na prawej rurce? Można to odkręcić albo coś?

Foto grzejnik z parteru i instalacja z piętra. 

 

PS. Zaworek już nie kąpię - dziekuje wszystkim 

IMG_20211107_132915.jpg

IMG_20211107_132652.jpg

Edytowane przez Awek
Opublikowano

Udało się odkręcić biały i trochę odpowietrzyć. Ale ta rurka z czarnym odpowietrznikiem(po lewej) ciągle jest zimna. A z tego białego już tylko leci. Myślałem dolac wodę bo spadło ciśnienie do 1.5bar

IMG_20211108_124201.jpg

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.