Ustawienie Kostrzewa Twin Bio Luxury Compact 24 KW


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

Dzień dobry wszystkim. 

Chciałbym Was prosić o sugestie odnośnie ustawień kotła Kostrzewa z zawodem 4D.

Kocioł ogrzewa w sumie 240 mkw podzielone na dwa piętra + parter. Dom poniemiecki, ściany nie są ocieplone. Nowy ocieplony dach, wszystkie nowe okna, kaloryfery i ogólnie cała instalacja wod/kan/co. 

Aktualnie kocioł pracuje w trybie ciągłym z sterownikiem pokojowym. Pellet to Gold, ale lada moment zmieniam na Biomasę. Spalanie to od 22 do 30 kg/dobę przy aktualnej pogodzie. Temp za dnia 20,5, po południu dajemy 21 a na noc 19,5 stopnia. Sam nie wiem, czy jest to odnowienie spalanie jak na taką chałupę, ale zawsze warto zasięgnąć opinii. Tym bardziej, że mój regionalny serwisant nie jest skory do pomocy.

Załączam screeny ustawień razem z wykresem z ostatniej doby. 

Na wszelki wypadek poniżej jeszcze napiszę co mam ustawione i o czym myślę, aby zmienić.

- tryb pracy ciągły z harmonogramem dzień/noc

- min temp kotla 65

- max temp kotła 80

- histereza kotła 10

- podwyższenie pracy kotła od CWU i mieszacza 5

- załączenie pompy CO 50

- temp zadana mieszacza 50 

- termostat pokojowy mieszacza 0

- ochrona powrotu 45 z histerezą 5

- wyłączenie pompy od termostatu TAK

- przymkniecie zaworu 10 proc.

 

Myślę o tym, czy nie obniżyć załączenia pompy CO i temp mieszacza na 45 stopni oraz ustawić termostat pokojowy mieszacza na 10 stopni. Bo jeśli dobrze rozumiem ta ostatnia opcja spowoduje wydłużenie pracy pompy już po osiągnięciu temp zadanej a sterowniku pokojowym a tym samym wolniejsze wystudzenie się grzejników? 

Zastanawia mnie też, czym jest opcja wyłączenia pompy od termostatu i czy powinno być na TAK. 

EDIT: myślę że błędnie mam ustawioną temp startu pompy względem mieszacza. Wydaje mi się że parametr startu pompy powinien być wyższy. Przy aktualnej pogodzie gdzie temperatura zewnętrzna jest dobowo powyżej zero myślę o starcie pompy przy 45 stopniach a mieszacz i ochrona powrotu na 40.

 

Z góry dziękuję za pomoc i sugestie.

 

 

 

 

Screenshot_2021-10-19-11-51-03-99_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg

Screenshot_2021-10-19-11-50-26-05_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg

Screenshot_2021-10-19-11-49-58-32_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg

Screenshot_2021-10-19-11-49-30-27_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg

Screenshot_2021-10-19-11-54-00-23_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg

Screenshot_2021-10-19-11-53-53-92_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg

Screenshot_2021-10-19-11-53-38-52_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg

Edytowane przez Ryszard
Dodano prefiks
Opublikowano

Zmieniłem na tryb automatyczny. Ustawiłem mieszacz na 45 stopni, złączenie CO zostało 50. Ochrona powrotu 45 stopni. W ustawieniach kotła wyłączyłem sterownik ecoster a w ustawieniach mieszacza dałem wyłączenie pompy pompy od termostatu na OFF.

Do tej pory piec załączał się 2x w ciągu dnia bez potrzeby. Dogrzewał tylko siebie bo temp w pomieszczeniu mieściła się w histerezie. Wymusiłem pracę pompy więc powinna tłoczyć wodę do około 48-50 stopni na kotle. 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.