JedrzejPoz Opublikowano 30 Września 2021 #1 Opublikowano 30 Września 2021 Witam, Od tygodnia mam nowy piec na ekogroszek i zamiast grawitacji mam pompkę CO. Pompka założona jest na zasilaniu (ciepła woda). Zastanawiam się co się stanie gdy wszystkie grzejniki zamkną swoje zaworki termostatyczne. Pompka nie będzie miała gdzie wcisnąć wody. Czy to jest normalne? Czy powinno być jakieś ciśnieniowe zabezpieczenie? Cytuj
mkwapisz Opublikowano 30 Września 2021 #2 Opublikowano 30 Września 2021 Jeżeli masz pompę elektroniczną, to powinna ona mieć tryb określany jako grzejnikowy. Pompa będzie starała się utrzymać stałą różnicę ciśnień, tyle że całkowicie się nie wyłącza. Wilo Yonos Pico potrafi zmniejszyć podnoszenie o połowę. Trzeba zobaczyć w instrukcji do twojej pompy jak jest. A nie masz czasem jakiejś drabinki w łazience bez takiego termostatu albo sterowania kotłem pogodówką, który może cały kocioł wyłączyć jak jest za ciepło? Cytuj
JedrzejPoz Opublikowano 30 Września 2021 Autor #3 Opublikowano 30 Września 2021 Mam niektóre grzejniki bez termostatu które zawsze lekko będą otwarte. Taka mam pompkę CO https://www.dostudni.pl/pompa-obiegowa-magi-25-40-180-ibo,id2348.html Dzięki poczytam instrukcje. Niestety piec na ekogroszek ma jakieś dziwne tryby. Zawsze jakaś pompka musi działać. Albo CWU albo CO. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.