Rekomendowane odpowiedzi

13 godzin temu, Outsider napisał:

Załączyć pogodówkę (muszę podłączyć czujnik zewnętrzny) Nie w całym domu mam założone termostaty na grzejnikach. Po zmieniam wartości zaworu w sterowniku oraz wyłączę ochronę powrotu. 

Przypomniało mi się dlaczego nie mam podłączonego czujnika zewnętrznego. Ponieważ Pan który ustawiał zawór mieszający doradził mi abym nie podłączał. Bo przy temperaturze 10 stopni (kiedy zdarzy się wietrzny lub deszczowy dzień) sterownik nie puści ciepłej wody na grzejniki. A ja mieszkam również ze starszą osobą a starsze osoby lubią ciepło. 

 

Edytowane przez lolek01
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

14 godzin temu, lolek01 napisał:

 

Tak się zastanawiam nad odłączeniem salusa.  Wystarczy jak wyjmę wtyczkę z prądu, czy wyłączyć w sterowniku czy może przy piecu jest taki biały odbiornik tam też mogę wyłączyć. Pytam bo nie chce nic spalić? 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jeszcze tego nie zrobiłeś. Wyłącz go w sterowniku kotła bo inaczej będzie Ci pokazywał brak komunikacji.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1 godzinę temu, gersik napisał:

Jeszcze tego nie zrobiłeś. 

No nie, bo dopiero dziś wróciłem z pracy (pracuje w ochronie na zmiany 24h) 

9 minut temu, lolek01 napisał:

 

Bez podłączonej pogodówki zawór mieszający będzie działał? 

9 minut temu, lolek01 napisał:

 

 

9 minut temu, lolek01 napisał:

 

 

Edytowane przez lolek01
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Będzie działał. Jaką temp. ustawisz na sterowniku taką zawór będzie się starał utrzymać.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

W dniu 28.09.2021 o 21:46, Outsider napisał:

Wyłączyć tego salusa, żeby nie sterował pompą CO, ustawić otpowiednio termostaty na grzejnikach, ochronę powrotu wyłączyć, kontrola temperatury to powiedzmy 60 sek, bo pewnie zawór lata w prawo i lewo, Sprawdź czas otwarcia w istrukcji siłownika. Z reguły jest to 120, 140 sek, skok jednostkowy ustaw np 5 %. minimalne otwarcie zależne jest od instalacji, ja miałem 15%.

Odłączyłem salusa (w sterowniku zamiast domku jest żółty wykrzyknik) Zwiększyłem temperaturę zadana zaworu na 45stopni. Nie chce mi puścić ciepłej wody na grzejniki? 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zobacz w alarmach co oznacza ten wykrzyknik. Sterownik pokojowy miałeś wyłączyć w menu ustawień sterownika głównego.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wykrzyknik oznacza brak transmisji z reg. pokojowego. Dodatkowo jest data o godzina od kiedy do kiedy. Wykrzyknik już zginął. Tak zrobiłem i wyłączyłem w menu ustawień sterownika głównego 

13 minut temu, lolek01 napisał:

Wykrzyknik oznacza brak transmisji z reg. pokojowego. Dodatkowo jest data o godzina od kiedy do kiedy. Wykrzyknik już zginął. Tak zrobiłem i wyłączyłem w menu ustawień sterownika głównego (który jest przy piecu) 

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.