Witam,

kupiłem ostatnio piec na pellet Edelkamin 18. Mam do niego sterownik bezprzewodowy Salus iT500TR. Piec jest podłączony, tak samo jak i sterownik.

Mój problem polega na tym, że piec mając włączony termostat i tryb stand-by, chrono jest wyłączony, kocioł rozgrzeje się do temperatury 55,5 stopnia, przechodzi w tryb stand-by, a grzejniki są zimne, w domu temperatura nic się nie podnosi.

Zaprogramowałem sterownik tak, żeby codziennie temp w dzień wynosiła 22 stopnie, a w nocy 20,5. Sterownik powinien przekazać ten sygnał do pieca i jak temp w domu osiągnęłaby 22 stopnie to piec powinien się wyłączyć i włączyć dopiero wtedy jakby spadła, a tutaj nic...grzejniki zimne przez cały czas, a kocioł jak osiągnie temp 55 stopni (chociaż jest ustawiony na 70) to się wyłącza. Mam konfigurację 1, tylko CO i tak jest też ustawione.

Miał ktoś z Was podobny problem, albo przypuszcza co może być powodem, że piec się rozgrzeje do 55,5 stopni, przejdzie w tryb Stand-by, a temperatura w domu nic się nie podnosi?

Proszę o pomoc. Może ja robię coś nie tak, a nie wiem. Przeczytałem wiele razy instrukcje, szukałem info na różnych forach, przełączałem na chrono, ale wtedy to piec się rozgrzał na tyle, że temp w domu zamiast wynosić 22 stopni tak jak zaprogramowałem to wynosiła 26 i dalej rosła, dlatego chrono wyłączyłem. Nie mam już pomysłu, co jest nie tak.

Opublikowano

A jak masz zrobioną instalację? Może jakiś zawór jest zamknięty? Jak możesz to wrzuć zdjęcia instalacji i podłączenia do niej kotła.

Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Albo pompa CO nie działa lub się zapowietrzyła.


Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

  • Lubię to 1
Opublikowano

Możesz zrobić zdjęcie całości,tak z większej perspektywy?

Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Jeżeli kocioł ci się wyłącza przy 55C to nie ma szans żeby coś poszło na grzejniki, bo zawór termostatyczny masz 55C i ci się najzwyczajniej nie otworzy. Tak działa ochrona powrotu. Kocioł musi dać wyższą temperaturę i się nie wyłączyć. 55C oznacza temperaturę przy które zawór zaczyna się otwierać.

Opublikowano

@mkwapiszTo, że kocioł musi dać wyższą temp i się nie wyłączać to ja wiem, ale co mam zrobić, żeby się nie wyłączał? O to właśnie chodzi, że nie wiem dlaczego nie pracuje dalej, żeby osiągnąć 70 stopni, tylko wyłączy się przy 55 i przechodzi w tryb Stand-by

Opublikowano

Jedyna opcja jaka pozostaje to w zasadzie konfiguracja sterownika na kotle (chyba że sterownik pokazuje jakieś błędy). Nie mam tego kotła, ale na tym forum jest wątek

Dotyczył on problemu ze spalaniem, ale może któryś z tych użytkowników poradzi ci jak to ustawić. Napisz do nich prywatne wiadomości. Zdaje się że @Puławiak jest instalatorem.

 

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

To może chociaż dla potomności napisz jak.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.