Aspen2019 Opublikowano 1 Czerwca 2021 #1 Opublikowano 1 Czerwca 2021 (edytowane) Dzień dobry, Na forum trafiłem przy okazji poszukiwań rozdzielacza do CWU, wiedziałem co chcę i skorzystałem z A-finish kęty - jest wątek na forum. NIe płacą mi za to ale firmę polecam, kontaktowi rzeczowi. CWU na ich rozdzielaczu wyszła tak: Dzisiaj mam mniej pewności w tym co chcę zrobić więc proszę Was o wsparcie i rady doświadczonych. Za pomocą programu KAN 6.0 zrobiłem projekt ogrzewania podłogowego. Niestety fachowcy z KAN Therm mnie olali. Czy fachowe oko forumowiczów widzi jakieś błędy? będę wdzięczny za podzielenie się merytoryczną wiedzą, uwagami. (nie piszcie zamów projekt u fachowca będziesz wiedział) Kilka danych do ogrzania: 125m2 w domu parterowym, podkład: 12 cm EPS 100. Mimo tego ze KAN Therm mnie olał chce to zrobić na rurze KAN Therm blue floor 18x2 rozdzielacz mosiężny z A-finish, bo traktują człowieka poważnie. zasilanie kocioł gazowy wylewka z miksokreta ok 6cm grubości Rozdzielacz 14 obwodowy. 11 podłogówka, 3 x grzejniki wiszące, do rozdzielacza będą podłączone 3 grzejniki na tym samym parametrze ( suszenie ręczników, kotłownia WC i łazienka) Nie chcę robić dwóch rozdzielaczy dlatego P1 i P2 połączone są z korytarzem podobnie jak WC i Łazienka, co o tym sądzicie? Nie widać dylatacji w salonie ale będzie przechodzić przez środek Dla dociekliwych wyliczone parametry w pliku pdf. Będę wdzięczny za rady. podłogówka.pdf Edytowane 1 Czerwca 2021 przez Aspen2019 zmiana tekstu Cytuj
sambor Opublikowano 1 Czerwca 2021 #2 Opublikowano 1 Czerwca 2021 Wyszło nieżle Tylko dlaczego temp zasilania 45C Cytuj
Aspen2019 Opublikowano 1 Czerwca 2021 Autor #3 Opublikowano 1 Czerwca 2021 A jaka jest optymalna a dla kotlow kndensacyjnych? Nie planuje pompy ciepla Cytuj
sambor Opublikowano 1 Czerwca 2021 #4 Opublikowano 1 Czerwca 2021 (edytowane) Policz na 40 i na 38C Jak wyda niższa to zrób na niższej Dodatkowo trzeba sprawdzić czy pompa w kotle wydoli- czyli czy ma potrzebne ciśnienie dyspozycyjne przy wymaganym wydatku i to może być kłopotliwe Edytowane 1 Czerwca 2021 przez sambor Cytuj
Aspen2019 Opublikowano 2 Czerwca 2021 Autor #5 Opublikowano 2 Czerwca 2021 policzone: moje obserwacje: 1.Obniżenie temp zasilania spowoduje wydłużenie niektórych pętli do 170m więc trzeba by podzielić na dwie więc większy rozdzielacz. co najmniej o 3 obiegi. Nie widziałem rozdzielaczy na 17 obwodów więc trzeba robić dwa. 2. mimo zagęszczenia rurek występuje deficyt mocy dla 38 i 40 st, praktycznie wszystkie obwody co 10cm. 3. il. wody wg tego co wyczytałem do przyjęcia max to 1300l/h więc pompka wydoli jeśli dobrze to czytam 4. nie wiem jak interpretować opór hydrauliczny, czy to jest ok. wiem ze jedna pętla nie może mieć więcej niż 20 000Pa a cały obwód? Cytuj
sambor Opublikowano 4 Czerwca 2021 #6 Opublikowano 4 Czerwca 2021 Z twoich wyliczeń wynika, że potrzeba ok 80W/m2 to dużo do takiego domu Chyba że to jakaś nietypowa budowla Cytuj
esselite Opublikowano 4 Czerwca 2021 #7 Opublikowano 4 Czerwca 2021 Co niektórzy mają z tymi grzejnikami do ręczników, serio... Na...uj Wam to. Drabinkę na prąd i po zawodach. A i tak nie będzie to używane bo ręcznik i tak wyschnie nawet jak grzejnik będzie wyłączony. Cytuj