Witam, 

jestem tu nowy na forum przeszukałem inne strony w poszukiwaniu rozwiązania mojego problemu ale mi się nie nic nie udało znaleźć. 

 

Otóż kocioł defro Delta ekopell 25kw sterownik tech. 

Cała zime piec ładnie chodził nie było z niczym problemu. Problem zaczął się ok miesiąca temu. Wybieram opcję rozpalanie. Piec przechodzi w procedurę rozpalania wszystko idzie jak ma byc rozpali chodzi ok 15 min poczym podczas pracy przestaje pracować nadmuch. W pracy ręcznej jest oczywiście załączony. 

To samo przy wygaszaniu. Piec wygasza się z powodu bledu "kod K40" błąd hallotronu zaczyna czyścić ruszt przy czym wcześniej nadmuch chodził cały czas. Teraz pracuje 2 min wyłącza się i włącza po ok 1-2min. I tak na okrągło. Na pracę ręczna też nie reaguje.

Ma ktoś pomysl co to może być? 

IMG_20210531_205854.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Brzmi jak coś z wentylatorem, błąd pojawia się bo odczyty z hallotronu spadają do zera czyli tak jakby wentylator się wyłącza. Sprawdź wtyczki czy wszystko do palnika wpięte prawidłowo (np. może być wysunięta), jak nie to serwis DEFRO, kocioł wygląda na gwarancyjny.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziękuje za odpowiedź. 

Tak jest na gwarancji ale chciałem zapytać czy to może kwestia ustawień czy coś żeby potem przed serwisem nie wyjść na durnia ? 

A czy moglo się coś popsuć od częstego wyłączania zasilania? 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 3 lata później...

Witam

Mam podobny problem . Kocioł po czterech latach użytkowania.

Wyświetlał się Błąd Hallotronu - K40. Po testach pokazało uszkodzone łożysko wentylatora. Wymieniony wentylator wraz z turbinką oraz kondensator. Brak poprawy.

W trybie pracy ręcznej wszystkie układy działają. W trakcie rozpalania wentylator pracuje, po przejściu w tryb pracy wyłącza sie.

Wymieniłem czujnik hallotronu - teraz pojawił się błąd Rozpalanie niemożliwe - brak obrotów A272.

Wszystkie wymienione elementy były konsultowane z serwisem .

Z góry dziękuję za sugestie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

3 godziny temu, Snurq napisał(a):

Te błędy są powiązane ze sobą i wskazują na brak obrotów turbinki lub problem z ich odczytem. Sterownik, wiązka oraz sam osprzęt palnika do weryfikacji 

Może być przewód pomiędzy turbiną a płytką? 

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

3 godziny temu, Snurq napisał(a):

Może być, choć ten przewód jest bardzo krótki i chyba tylko raz się spotkałem z jego uszkodzeniem (wtyczki były zawilgocone, skorodowane)

Możesz mi fachowo nazwać ten kabel? Posiada dwie różne końcówki. I pytanie czy znajdę go od ręki gdzieś stacjonarnie (Leroy, Castorama np) 

Dzięki wielkie 

IMG_20240926_155831.jpg

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przewód przepływomierza palnika DEFRO Belimo, to jest ich konstrukcja własna więc szans na zakup gdzieś lokalnie raczej nie ma, jedynie w Defro jak sprzedadzą. Ewentualnie można zakuć taki przewód wzorując się na oryginale (są specyficznie podłączone, nie 1 do 1)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

3 godziny temu, Snurq napisał(a):

Przewód przepływomierza palnika DEFRO Belimo, to jest ich konstrukcja własna więc szans na zakup gdzieś lokalnie raczej nie ma, jedynie w Defro jak sprzedadzą. Ewentualnie można zakuć taki przewód wzorując się na oryginale (są specyficznie podłączone, nie 1 do 1)

Po wypięciu przy próbie rozpalenia wyskoczył błąd - brak obrotów. Chyba oznacza że przewód ok?

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Z tego co zrozumiałem to ten błąd pojawiał się również wcześniej, więc w ten sposób nie sprawdzimy czy przewód jest sprawny czy nie.

 

Ogólnie przeszedł bym w opcję widoku ekranu i wybrał ekran palnika, tam widoczne są aktualne obroty przepływomierza i podczas rozpalania muszą być większe niż 100. Jeżeli stoją na 0 - gdzieś jest problem z: sterownikiem, wiązką palnika, płytką palnika, przepływomierzem.

 

Skąd jesteś?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

2 godziny temu, Snurq napisał(a):

Z tego co zrozumiałem to ten błąd pojawiał się również wcześniej, więc w ten sposób nie sprawdzimy czy przewód jest sprawny czy nie.

 

Ogólnie przeszedł bym w opcję widoku ekranu i wybrał ekran palnika, tam widoczne są aktualne obroty przepływomierza i podczas rozpalania muszą być większe niż 100. Jeżeli stoją na 0 - gdzieś jest problem z: sterownikiem, wiązką palnika, płytką palnika, przepływomierzem.

 

Skąd jesteś?

Przy próbie rozpalenia takie dane i od razu pojawia sie ten błąd. Przewód wpięty.

Okolice Gliwic 

IMG_20240926_163244.jpg

IMG_20240926_163307.jpg

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

2 godziny temu, Snurq napisał(a):

Odczyty ok, nic nie było grzebane w menu serwis? Podejrzewam wyłączony hallotron wentylatora. Wejdź w serwis z kodem 5162 i przywróć ustawienia fabryczne

Hallotron był włączony teoretycznie. Po powrocie do ustawień fabrycznych kocioł się rozpalił, w trybie pracy działał kilka minut. Wyłączył się nadmuch i znowu błąd Hallotronu - K40. Wygasił się i w trybie wygaszania nadmuch działa. 

Edytowane przez Ryszard
Proszę nie cytować ostatniego postu
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pojawił się kolejny błąd - ruszt wymaga czyszczenia. 

Zmiana parametrów mocy nie wpływa na położenie rusztu i zmianę obrotów nawiewu. 

Czy jest w tym jakiś związek z położeniem czujnika hallotronu i pracą siłownika Belimo? Siłownik w trybie ręcznym pracuje. Jedynie co zauważyłem że jest delikatnie luźny przy złapaniu dłonią. Słuchać jak coś przeskakuje też.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie wiem jak jest w tym sterowniku ale generalnie Tech po przywróceniu ustawień fabrycznych nie przywracach ich w menu nadmuch- tam powinien być hallotron i przepływ( turbinka). Wejdź w to menu i sprawdź, nawet jak jest załączony wyłącz i włącz.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kolejny dzień walki i niepowodzeń. Serwis ciągle upiera się przy wersji ze wentylator jest czymś przyduszony. Odkręcony z obudowy palnika, puszczony luzem i w dalszym ciągu nie potrafi osiągnąć obrotów roboczych - tak jakby nie otrzymywał wyższego napięcia. Wszystkie ustawienia sprawdzone. Płytka? Sterownik? Upalony lut gdzieś?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.