maniek1975 Opublikowano 29 Maja 2021 #1 Opublikowano 29 Maja 2021 Witam , wszystkich zainteresowanych moim problemem , a mianowicie po włączeniu trybu lato załącza się tylko pompa cwu i chyba tak być , lecz pompa tak jak by nie mogła przepchać gorącej wody przez wężownicę , kiedy włączę pompę kotłową wszystko działa ,nie wiem czy to wina rozdzielacza z odspżerzeniem czy może jest błąd w instalacji. Poniżej schemat i zdjęcia .Pozdrawiam Cytuj
sambor Opublikowano 29 Maja 2021 #2 Opublikowano 29 Maja 2021 Błąd w instalacji Grzanie CW powinno być podłączone wprost do kotła Cytuj
maniek1975 Opublikowano 29 Maja 2021 Autor #3 Opublikowano 29 Maja 2021 (edytowane) No i kogo tu obwinić , sprzedawcę w sklepie który mi doradził z tymi grupami pompowymi , czy hydraulika z 20 letnim doświadczeniem który to zakładał i nic nie powiedział , czy serwisanta pieca który był przy uruchomieniu, który podłączał wszystkie czujniki i pompy do sterownika pieca. Ręce opadają z tymi fachowcami , zostaje mi grzanie w trybie zima ,dzięki "sambor" za szybką odpowiedz .Pozdrawiam Edytowane 29 Maja 2021 przez maniek1975 Cytuj
sambor Opublikowano 29 Maja 2021 #4 Opublikowano 29 Maja 2021 Przerobić to nie problem Z grup pompowych powinny być zasilane podłogówka i grzejniki a trzecia pompa zasila grzanie CW A hydraulik jak hydraulik im starszy tym mniej nowinek zna Cytuj
maniek1975 Opublikowano 29 Maja 2021 Autor #5 Opublikowano 29 Maja 2021 (edytowane) Na chłopski rozum , czy wystarczy przenieść pompkę od cwu z grupy pompowej na zasilanie ,zaślepić rozdzielacz i powinno działać czy powrót cwu też trzeba przenieść. Edytowane 29 Maja 2021 przez maniek1975 Cytuj
sambor Opublikowano 29 Maja 2021 #6 Opublikowano 29 Maja 2021 Musi być przeniesione zasilanie i powrót grzania CW Należy też pamiętać o zaw zwrotnych za pompami CW i kotłową Cytuj
maniek1975 Opublikowano 29 Maja 2021 Autor #7 Opublikowano 29 Maja 2021 Ok dzięki jeszcze raz , jak znajdę dobrego speca który to poprawi to wrzucę zdjęcia. Cytuj
Kotłospaw Opublikowano 1 Czerwca 2021 #8 Opublikowano 1 Czerwca 2021 (edytowane) Być może pomocne będzie to rozwiązanie: Spróbuj ustawić pompę która ładuje sprzęgło aby działała w trybie LATO. Menu serwis (kod podam w wiadomości prywatnej) Pokaż zaawansowane - wybierz TAK Ustawienia CO i CWU Wymiennik ciepła - wybierz TAK Od tego czasu, w momencie zapotrzebowania bojlera na ciepłą wodę załączy się równolegle pompa która ładuje sprzęgło i pompa ładująca bojler. Widzę, że masz ecoNET - możesz również podać swój numer UID i zmienię to zdalnie. Edytowane 1 Czerwca 2021 przez Kotłospaw 1 Cytuj
maniek1975 Opublikowano 5 Czerwca 2021 Autor #9 Opublikowano 5 Czerwca 2021 (edytowane) Tak też zrobiłem i jest super ,dzięki bardzo. Czekam tylko kiedy zasobnik będzie pusty i piec zostanie wyłączony aż do przyszłego sezonu grzewczego , na razie jestem bardzo zadowolony z pieca i serwisu firmy Kotłospaw ( szybkie odpowiedzi na maile i kontakt telefoniczny) , co do samego ecoNet trudno powiedzieć ,jest ok lecz ma małe problemy z serwerem . Jeszcze raz dziękuję wszystkim za pomoc.Pozdrawiam Edytowane 5 Czerwca 2021 przez maniek1975 1 Cytuj
Kotłospaw Opublikowano 9 Czerwca 2021 #10 Opublikowano 9 Czerwca 2021 Cieszymy się, że mogliśmy pomóc. Pozdrawiam, Kuba. Cytuj